国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

電力法律、法規及技術規程知識(簡答題部分二)

  
評論: 更新日期:2008年10月14日

答:(1)周圍環境污穢嚴重的地方。

(2)容量較大、出線回路較多而不宜采用的配電箱的。

(3)供電給重要用戶需經常監視運行的。

32、配電屏出廠時應附有哪些圖紙和資料?

答:(1)本屏一次系統圖。

(2)儀表接線圖。

(3)控制回路二次接線圖及相應的端子編號圖。

(4)本屏裝設的電器元件表,表內應注明生產廠家,型號規格。

33、室內配電裝置的母線應滿足哪些安全距離要求?

答: (1)帶電體至接地部分為20mm。

(2)不同相的帶電體之間為20mm。

(3)無遮欄裸母線至地面屏前通道為2.5m,低于2.5m時應加遮護,遮護后護網高度不應低于2.2m;屏后通道為2.3m,當?shù)陀?.3m時應加遮護,遮護后的護網高度不應低于1.9m。

(4)不同時停電檢修的無遮欄裸母線之間水平距離為1875mm。

(5)與電器連接處不同相裸母線最小凈距離為12mm。

34、母線與母線、母線與電器端子連接時,應符合哪些規定?

答: (1)銅與銅連接時,室外、高溫且潮濕或?qū)δ妇€有腐蝕性氣體的室內,必須搪錫,在干燥的室內可直接連接。

(2)鋁與鋁連接時,可采用搭接。搭接時應清潔表面并涂以導電膏。

(3)銅與鋁連接時,在干燥的室內,銅導體應搪錫,室外或較潮濕的室內應使用銅鋁過渡板,銅端應搪錫。

35、剩余電流保護一般要求有哪些?

(1)剩余電流動作保護器,必須選用符合GB6829 標準,并經中國電工產品認證委員會認證合格的產品。

(2)剩余電流動作保護器安裝場所的周圍空氣溫度,最高應為40°C,最低為—5°C,海拔不超過2000m,對于高海拔及寒冷地區以及周圍空氣溫度,高于40°C低于-5°C運行的剩余電流動作保護器可與制造廠家協商制定。

(3)剩余電流動作保護器的安裝場所應無爆炸危險、無腐蝕氣體,并注意防潮、防塵、防震動和避免日曬。

(4)剩余電流動作保護器的安裝位置,應避開強電流電線和電磁器件,避免磁場干擾。

36、剩余電流總保護有哪些安裝方式?

答: (1)安裝在電源中性點接地線上。

(2)安裝在電源進線回路上。

(3)安裝在各條配電出線回路上。

37、TT系統中的哪些用電器具應裝設剩余電流末級保護(Ⅱ類和Ⅲ類電器除外)?

答: (1)移動式電器。

(2)攜帶式電器。

(3)臨時用電設備。

(4)手持電動器具。

38、剩余電流動作保護器安裝后應進行哪些檢測?

答: (1)帶負荷分、合開關3次,不得誤動作。

(2)用試驗按鈕試跳3次,應正確動作。

(3)各相用IKΩ左右試驗電阻或40—60W燈泡接地試跳3次,應正確動作。

39、架空電力線路路徑選擇應符合哪些要求?

答: (1)應與農村發展規劃相結合,方便機耕,少占農田。

(2)路徑短,跨越、轉角少,施工、運行維護方便。

(3)應避開易受山洪、雨水沖刷的地方,嚴禁跨越易燃、易爆;物的場院和倉庫

40、農村低壓架空電力線路鋁絞線在同一截面處不同的損傷面積應按哪些要求處理?

答: (1)損傷截面占總截面5%-10%時,應用同金屬單線綁扎,單股線直徑應不小于2mm,綁扎長度不應小于100mm。

(2)損傷截面占總截面10%-20%時,應用同金屬單股線綁扎,單股線直徑應不小于2mm,綁扎長度不應小于:1)LJ一35型及以下:140mm;2)LJ--95型及以下:280mm;3)LJ--185型及以下:340mm。

(3)損傷截面積超過20%或因損傷導致強度損失超過總拉斷力的5%時,應將損傷部分全部割去,應采用壓接管重新接續。

41、農村低壓架空電力線路鋁絞線、鋼芯鋁絞線、架空絕緣電線有硬彎或鋼芯鋁絞線鋼芯斷一股時應剪斷重接,接續的應滿足哪些要求?

答: (1)鋁絞線、鋼芯鋁絞線:宜采用壓接管。

(2)架空絕緣電線:芯線采用圓形壓接管;外層絕緣恢復宜用熱收縮管。

(3)導線接續前應用汽油清洗管內壁及被連接部分導線的表面,并在導線表面涂一層導電膏后再行壓接。

42、橫擔及鐵附件用螺栓連接構件時,應符合哪些要求?

答: (1)螺桿應與構件面垂直,螺頭平面與構件間不應有間隙。

(2)螺母緊好后,露出的螺桿長度,單螺母不應少于兩個螺距,雙螺母可與螺母相平;當必須加墊圈時,每端墊圈不應超過2個。

(3)螺栓穿入方向:順線路者從電源側穿入;橫線路者面向受電側由左向右穿人;垂直地面者由下向上穿入。

43、農村低壓架空電力線路混凝土電桿組立前應作哪些檢查?

答: (1)電桿表面應光滑,無混凝土脫落、露筋、跑漿等缺陷。

(2)平放地面檢查時,不得有環向或縱向裂縫,但網狀裂紋、龜裂、水紋不在此限。

(3)桿身彎曲不應超過桿長的千分之一。

(4)電桿的端部應用混凝土密封。

44、農村低壓架空電力線路與弱電線路交*時有哪些要求?

答:電力線路應架設在弱電線路的上方;電力線路電桿應盡量*近交*點,但不應小于對弱電線路的倒桿距離。電力線路與弱電線路的交*角以及最小距離應符合:與一級弱電線路的交*角不小于45°;與二級弱電線路的交*角不小于30°;與弱電線路的垂直和水平距離均為lm。

45、農村低壓架空絕緣電線對地面、建筑物、樹木的最小垂直、水平距離應符合哪些要求?

答: (1)集鎮、村莊居住區(垂直)6m.

(2)非居住區(垂直)5m.

(3)不能通航的河湖冰面(垂直)5m。

(4)不能通航的河湖最高洪水位(垂直)3m。

(5)建筑物(垂直)2m。

(6)建筑物(水平)0.2m。

(7)街道行道樹(垂直)0.2m。

(8)街道行道樹(水平)0.5mo

46、地埋線接頭處的絕緣和護套恢復可采用哪些辦法?

答:可用自粘性塑料絕緣帶纏繞包扎或用熱收縮管的辦法。

47、怎樣選擇低壓電力電纜的截面?

答:·電纜截面的選擇,一般按電纜長期允許載流量和允許電壓損耗確定,并考慮環境溫度變化、土壤熱阻率等影響,以滿足最大工作電流作用下的纜芯溫度不超過按電纜使用壽命確定的允許值。

48、低壓塑料絕緣電力電纜室內和室外終端頭采用什么材料包扎?

答: 低壓塑料絕緣電力電纜室內終端頭可采用自粘性絕緣帶包扎或采用預制式絕緣首套;室外終端頭宜采用熱縮終端頭加絕緣帶包扎或預制式絕緣首套加絕緣帶包扎的方式。

49、在易燃、易爆及腐蝕性氣體場所內明敷電纜有什么要求?

答: 應穿管保護,管口應封閉。

50、什么叫接戶線?

答: 用戶計量裝置在室內時,從低壓電力線路到用戶室外第一支持物的一段線路為接戶線;用戶計量裝置在室外時,從低壓電力線路到用戶室外計量裝置的一段線路為接戶線。

51、什么叫進戶線?

答: 用戶計量裝置在室內時,從用戶室外第一支持物到用戶室內計量裝置的一段線路為進戶線;用戶計量裝置在室外時,從用戶室外計量箱出線端至用戶室內第一支持物或配電裝置的一段線路為進戶線。

52、農戶電能表箱應滿足什么要求?

答: 應滿足堅固、防雨、防銹蝕的要求,應有便于抄表和用電檢查的觀察窗。

53、農戶生活用電應采用什么方式計量,電能表箱宜裝在什么地方?

答: 農戶生活用電應實行一戶一表計量,其電能表箱宜安裝于戶外墻上。

54、怎樣對直接啟動電動機進行無功補償?

答: 可采用低壓三相電容器直接并接于電動機的接線端子上的方法。

55、電容器在什么情況下可不再設放電電阻?

答: 不經過開斷電器直接與電動機繞組相連接的電容器出廠時,電容器內已裝設放電電阻的電容器。

56、電容器的額定電壓與低壓電力網的額定電壓相同時,電容器的外殼和支架應作何處理?

答: 應將電容器的外殼和支架接地。

57、低壓系統的工作接地有哪些內容?

答: TT、TN--C系統配電變壓器低壓側中性點直接接地;電流互感器二次繞組(專供計量者除外)一端接地。

58、接保護中性線的導線有什么要求?

答: 保護線應采用絕緣電線,其截面應能保證短路時熱穩定的要求。

59、在IT系統中,受電設備外露可導電部分的保護接地電阻有什么要求?

答:保護接地電阻必須滿足 。

60、在TT系統中,受電設備外露可導電部分的保護接地電阻有什么要求?

答:保護接地電阻必須滿足 .

61、接地裝置的地下部分的連接有什么具體要求?

答:應采用焊接。其搭接長度:扁鋼為寬度的2倍;圓鋼為直徑的6倍。地下接地體應有引上地面的接線端子。

62、臨時用電的配電箱內應裝配什么電氣設備?

答:配電箱內應配裝控制保護電器、剩余電流動作保護器和計量裝置。

63、地埋電力線路的電線必須符合什么標準的規定?請說出常用地埋線的型號和名稱。

答:地埋電力線路的電線必須符合JB2171標準的規定。常見地埋線有以下幾種:NLYV(農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電線),NLYV—H(農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,耐寒聚氯乙烯護套電線),NLYV—Y(農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,防蟻聚氯乙烯護套電線), NLYY(農用直埋鋁芯聚乙烯絕緣,黑色聚乙烯護套電線),NLVV(農用直埋鋁芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電線),NLVV—Y(農用直埋鋁芯聚氯乙烯絕緣,防蟻聚氯乙烯護套電線)。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們