国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

中級電工技能鑒定考核試題庫(精選)

  
評論: 更新日期:2008年10月14日
中級工知識要求試題

一、是非題

1 、高壓隔離開關當動閘刀與靜觸頭分斷時,產生的電弧是靠壓縮空氣把電弧吹長熄滅的。( ?。?

2 、高壓負荷開關可以斷開和關合電路負荷電流和短路電流。( ?。?

3 、高壓六氟化硫斷路器的動作快,斷中距離大,允許連續開斷次數較多。( ?。?

4 、高壓斷路器不僅能通、斷正常的負荷電流,而且能通、斷一定的短路電流。 ( ?。?

5 、當電力變壓器的儲油柜或防爆管發生噴油時,應立即組織專人監視其情況的變化。 (  )

6 、電力變壓器繞組的絕緣電阻,一般不低于出廠試驗值的 25% ,吸收比大于 1.3 。( ?。?

7 、避雷針實際是引雷針,將高壓云層的雷電引入大地,使建筑物、配電設備避免雷擊。( ?。?
 
8 、 10kV 的供電系統當發生一相接地時,由于電壓較高,接地電流會很大,可達幾百安培。(  )

9 、 35kV 的供電系統電源中性點是經消弧線圈接地的運行方式,所以當發生單相接地時,不接地的兩相對地電壓仍保持為相電壓。( ?。?

10 、 10kV 供電系統電源采用中性點不接地的運行方式,目的是當發生單相接地時可繼續運行。( ?。?

11 、為避免保護零線( PE 線)斷線,在保護零線上不許設任何開關和熔斷器。( ?。?

12 、兩根垂直埋設接地極聯在一起的總接地電阻,極間距離近的比極間距離遠的為小。( ?。?

13 、只要是埋在地下的鐵管,都可以作自然接地體。( ?。?

14 、測量接地電阻應在土壤干燥季節和停電的條件下進行,當土壤含水量較大時,測量的接地電阻值應乘以小于 1 的季節系數。( ?。?

15 、工頻交流耐壓試驗是確定電氣設備能否投入運行的參考條件。( ?。?

16 、測量絕緣電阻的吸收比,可以用 15s (分子)和 60s (分母)的絕緣電阻的比值來判斷絕緣的狀況。(  )

17 、雙臂電橋用于測量 1~10 6 Ω的直流電阻。(  )

18 、測量電氣設備的絕緣電阻,是檢查電氣設備的絕緣狀態,判斷其可否投入或繼續運行的唯一有效方法。(  )

19 、基本安全用具可在高壓帶電設備上進行工作或操作。 (  )

20 、 35kV 電壓指示器(驗電器)可以在 10kV 電壓等級的線路或設備上驗電使用。( ?。?

21 、直線桿和 15 度以下的轉角桿,采用單橫擔。直線桿的單橫擔都安裝于電源側。(  )

22 、架空線路導線跨越公路、鐵路、河流、電力和通信線路時,每條導線及避雷線只能有一個接頭。 ( ?。?

23 、在直線電桿上安裝卡盤,其安裝方向應與架空線路垂直,并應在各個電桿同側安裝。( ?。?

24 、直埋于地下的電纜可采用無鎧裝的電纜,如橡膠電纜。( ?。?

25 、地下電纜與其他管道間要保持一定距離的原因之一是因地電位不同而引起兩管線接觸處產生電腐蝕。(  )

26 、采用機械牽引敷設電纜時,若采用牽引頭,則使電纜護受牽引力;若采用鋼絲護套牽引,則使電纜芯線受力。( ?。?

27 、交聯電纜繞包型終端制作中,在電纜的外半導電層斷口處包一應力錐,其目的是改善電場分布,以提高耐壓水平。( ?。?

28 、紙絕緣電纜作中間接頭時,用連接管壓接法連接導線,點壓接時的次序是壓連接管中間部分,后壓連接管端部。( ?。?

29 、測量泄漏電流時,微安表接在高壓側,測量準確度較高,但不方便,有高壓危險;微安表接在低壓側,雖然訊數方便,但準確性較差。( ?。?

30 、電力電纜在測量泄漏電流時,若出現泄漏電流隨試驗時間延長有上升現象,則電纜絕緣可能的缺陷。(  )

31 、紙絕緣電纜鼎足型( WD76 型)終端頭灌瀝青絕緣膠時,是從其盒蓋頂部的口灌入,從盒蓋邊上的口排氣。( ?。?

32 、直埋電纜放入溝底后,應當天還土蓋保護板,防止外力損傷電纜;新鋸斷的電纜端部應進行封焊(鉛包紙絕緣電纜)或用熱收縮封牢(橡塑電纜),以防進水。(  )

33 、在調整直流電動機的中性線位置時,對發電機應將電刷逆旋轉方向偏置時,對發電機應將電刷逆旋轉方向偏移換向片;對電動機應順轉方向偏移。( ?。?

34 、實現變極調速原理是:只要設法同時改變三相繞組的每一相繞組中半相繞組的電流方向,就可使電動機的磁極對數減少為原來的一半,轉速則降低 1 倍。(  )

35 、變極調速電動機中, YY- Δ形變換的電動機具有恒功率率調速特性; YY-Y 形變換的電動機具有司轉矩調速特性。( ?。?

36 、 30/5t 橋式起重機的驅動電動機為五臺繞線轉子異步電動機。( ?。?  

37 、將高出設計要求指標的電氣設備用于該爆炸危險場所是不允許的,等于埋下隱患。( ?。?

38 、爆炸性危險場所內,防爆電氣設備的進線電纜是通過引入裝置將電纜與防爆電氣設備的接線盒聯接的。其中,澆鑄固化填料密封引入裝置主要適用于橡膠或塑料護套低壓電纜。( ?。?

39 、在爆炸危險區域,接地干線到少應有一端與接地體相聯接。( ?。?

40 、火災危險環境下,電氣設備金屬外殼應可靠接地(零),零干線在進區域前及末端要重復接地。導線穿鋼管敷設時,全部電線管可通過焊接線使其聯成一整體,并可靠接地;穿塑料管時,保護零線與相線同穿地一管內,零線載面大小同相線截面。( ?。?

41 、典型日負荷曲線,是指某個企業某一天各占實際使用的負荷曲線。( ?。?

42 、感應電動機、變壓器和電焊機等,在工作時都要消耗無功功率來建立磁場。( ?。?

43 、工廠電力線路的接線方式與電力負荷的等級無關。( ?。?

44 、在變配電所的電氣設備上進行檢修的組織措施有:工作票制度、工作許可制度、工作監護制度和工作間斷、轉移和終結制度。( ?。?

45 、進行變配電所檢修填寫工作票時,要用鋼筆或圓珠筆填寫,一式兩份。一份由工作負責人收執,一份交由調度人員收執并按時移交。( ?。?

46 、變配電停電作業時的工作步驟是:斷開電源、驗電、裝設臨時接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄。( ?。?

47 、單向晶閘管能夠觸發導通的條件是陽極加“ + ”,陰極加“ - ”,并且給門極加上負電壓,即門極為“ - ”,陰極為“ + ”時,晶閘管才能導通。( ?。?

48 、單向晶閘管在交流電路中,不能觸發導通。(  )

49 、用模擬式萬用表 R × 1k Ω檔,測量單向晶閘管陽極與陰極之間正反向電阻,其值都在幾十 k Ω以下,說明管子完好。( ?。?

50 、一般螺栓式單向晶閘管的螺栓是陰極,粗銅辮子引出的是陽極。(  )
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們