国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

中級電工培訓模擬試題十二

  
評論: 更新日期:2008年10月14日

一、單選題:
1.變壓器如果運行負荷不變,冷卻系統正常,在同等條件下油溫卻高出( )℃,而且還有繼續上升的趨勢,說明變壓器內部有故障。
A:5 B:10 C:15 D:20
2.瓦特表結構屬于( )式儀表。
A:磁電 B:電磁 C:靜電 D:電動
3.三相功率表實際上是( )個瓦特表組成的。
A:1 B:2 C:3 D:2或3
4.視在功率的單位是( )。
A:瓦特 B:馬力 C:乏 D:伏安
5.現在照明日光燈功率因數的補償方法都采用( )。
A:集中補償 B:個別補償 C:并聯電容器 D:不補償
6.三相發電機一般作( )聯結。
A:三角形 B:星形 C:雙星形 D:任意
7.磁電系儀表過載能力小的主要原因是( )。
A:支圈線細 B:被測電流通過游絲 C:磁場太強 D:靈敏度高
8.磁電系儀表的阻尼裝置是( )。
A:鋁骨架 B:空氣阻尼器 C:永久磁鐵 D:電磁感應線圈
9.電子槍主要作用是( )。
A:發射電子 B:發射一束高速經過聚焦的電子束 C:發射高速離子
D:加速電子
10.在電動系儀表中,動圈又稱( )與被測電路并聯。
A:電壓線圈 B:電流線圈 C:功率線圈 D:靜圈
11.滿刻度為200伏的1.5級直流電壓表,用它來測量實際值40伏的電壓時,相對誤差為( )。
A:±7.5% B:±1.875% C:±3.75% D:±6.51%
12.電動系功率采用( )方法,改變電壓量程。
A:線圈抽頭 B:改變附加電阻 C:加二極管 D:電流大小
13.在不知線路電流的情況下,使用鉗形表測量電流時,應將量程選擇開關放在( )。
A:最大檔 B:最小檔 C:中間檔 D:任意檔
14.電氣設備新安裝后進行的試驗叫( )。
A:出廠試驗 B:例行試驗 C:產品試驗 D:交接試驗
15.對于運行中的20~35kV的變壓器油,擊穿強度不應低于( )kV/cm。
A:20 B:30 C:35 D:40
16.高壓驗電器的試驗周期為( )。
A:半年 B:一年 C:一年半 D:二年
17.變壓器的結構有心式和殼式兩類,其中心式變變壓器的主要特點是( )。
A:鐵芯包著繞組 B:繞組包著鐵芯 C:一、二次繞組在同一鐵芯柱上
D:繞組鐵芯任意排列
18.自耦變壓器的最大優點是輸出電壓( )。
A:大于原邊電壓 B:固定電壓 C:可以調節 D:降低
19.變壓器的鐵芯用( )mm厚的硅鋼片壘成,并在片間涂上絕緣漆絕緣。
A:0.5~0.6 B:0.35~0.5 C:0.2~0.35 D:1~1.5
20.對電力變壓器而言,電壓變化率約為( )。
A:4~6% B:2~3% C:6~10% D:±10%
21.變壓器若帶感性負載,從輕載到滿載,其輸出電壓將會( )。
A:升高 B:降低 C:不變 D:突升
22.在額定負載下三相異步電動機端電壓變化率不超過( )。
A:±5% B:±10% C:±8% D:±2%
23.國產JO2—42—2三相異步電動機定子為24槽則每極每相槽數為( )。
A:4 B:2 C:6 D:8
24.在負載功率為1kW,額定電流為1A的三相鼠籠式異步電動機線路中,熱繼電器應整定于( )位置。
A:2A B:3A C:5A D:10A
25.交流接觸器的鐵芯嵌有短路環,其作用是( )。
A:動作迅速 B:減少振動 C:增強吸力 D:增強電感
26.磁吹滅弧原理是利用( )將電弧聲速熄滅。
A:近陰極效應 B:狹縫沖卻 C:氣體吹動 D:空氣降溫
27.獨立避雷針與配電裝置的空間距離不應小于( )。
A:5m B:8m C:10m D:12m
28.1kV以下中性點直接接地的電力系統,一切電氣設備的金屬外殼應( )。
A:保護接地 B:工作接地 C:重復接地 D:保護接零
29.高壓架空線中,面向負荷側,從( )起導線的排列相序是L1、L2、L3。
A:左側 B:右側 C:中間 D:偏右
30.直線桿橫擔裝設在( )終端桿,分支桿及導線張力不平衡處的橫擔裝置在電源側。
A:受電側 B:拉力側 C:電源側 D:張力側
31.架空線路竣工時,應以額定電壓對線路沖擊合閘( )次。
A:5 B:3 C:2 D:1
32.架空線路由于導線跨度大,并且救災受氣候的影響,因此,應當具有足夠的機械強度,通常6kV以上的高壓鋼芯鋁線在居民區內,最小的截面是( )平方厘米。
A:35 B:25 C:16 D:10
33.音根導線(電纜)穿管時,線管內徑不小于導線外徑( )倍。
A:2.5 B:2 C:1.4~1.5 D:1
34.變壓器的( )保護是按循環電流原理設計的一種保護。
A:差動 B:欠壓 C:過載 D:過流
35.在操縱閘刀開關時,動作應當( )。
A:緩慢 B:平穩 C:迅速 D:隨便
36.嚴禁使用( )方法,切割或連接管子。
A:手據 B:焊接 C:機械切割 D:套接
37.少油斷路器的調整中,對交流電磁線圈要求合閘電壓在( )額定范圍變動時,均能正常工作。
A:85~110% B:70~105% C:60~110% D:75~120%
38.在運行中,電流互感器在接近于( )狀態下工作,這是它與變壓器的主要區別。
A:開路 B:短路 C:斷路 D:正常
39.工廠中當線路上電氣設備的工作電流大于( )時,應采用負荷均勻的三相四制供電。
A:20A B:30A C:50A D:100A
40.在10kV架空配電線路,水平排列的導線其弧垂相差不應大于( )mm。
A:100 B:80 C:50 D:300
41.熱繼電器中的雙金屬片彎曲是由于( )而引起。
A:機械強度不同 B:熱膨脹系數不同 C:溫差效應 D:彈性變型
42.當電源電壓下降到額定電壓的80%時,則三相異步電動機的轉矩下降到額定轉矩的( )。
A:80% B:40% C:60% D:50%
43.大容量高電壓變壓器在進行耐壓試驗時,測量試驗電壓應使用( )。
A:電壓表 B:球隙 C:電壓互感器和電壓表 D:高壓表
44.tgδ試驗時,一般要求周圍環境溫度不得低于( )℃。
A:+20 B:-5 C:+5 D:+10
45.電工測量儀表主要技術指標為( )。
A:準確度、靈敏度、穩定度 B:準確度、耐壓程度、抗干擾能力
46.直流電橋使用時應( )。
A:先開電源開關后開檢流計開關 B:先開檢流計開關后開電源開關
C:先開電源開關鎖住后開檢流計開關 D:先開檢流計開關鎖住,再開電源開關
47.獨立避雷針、避雷帶和100kVA的變壓器接地電阻不大于( )Ω。
A:4 B:10 C:20 D:30
48.獨立避雷針的接地體離建筑物的距離為( )米。
A:1 B:1.5 C:2 D:3
49.電氣性能試驗時對于新絕緣油來說試驗的目的是檢驗其( )。
A:品質 B:是否有水分 C:淤高碳 D:耐壓強度
50.電力變壓器的短路電壓一般規定為額定電壓的( )。
A:2~3% B:4.5~6% C:1~8% D:8~10%

二、多選題:
1.控制繼電器的結構是由( )
A:電磁系統 B:觸點系統 C:反力系統 D:滅弧裝置 E:限流裝置
2.變電站用座式絕緣子按用途可分為( )。
A:戶內式支柱瓷瓶 B:戶外式支柱瓷瓶 C:戶外式蝶型支柱瓷瓶
D:戶外式棒型支柱瓷瓶 E:串聯瓷瓶
3.負荷開關的作用有( )。
A:分斷和閉合負荷及規定的過負荷電流 B:分斷短路電流
C:分斷和閉合空載長線路電流 D:分斷和閉合空載變壓器
E:分斷和閉合電容器電流
4.多油斷路器油的作用( )。
A:耐壓 B:絕緣 C:潤滑 D:滅弧 E:隔離
5.變壓器運行性能的主要指標有( )。
A:電流變化率 B:電壓變化率 C:空載電流 D:效率 E:穩定性
6.在配電變壓器上,一般有三處接地即( )。
A:低壓側中性點工作接地 B:變壓器外殼保護接地 C:避雷器的接地
D:高壓側中性點工作接地 E:變壓器鐵芯重復接地
7.電力變壓器常采用( )繼電器保護裝置。
A:瓦斯保護 B:電流速斷保護 C:過電流保護 D:過負荷保護
E:差動保護
8.根據絕緣材料的不同,電纜可分為( )絕緣電纜。
A:云母 B:油浸紙 C:石棉 D:塑料 E:橡膠
9.高層賓館采取的供電方式通常有( )。
A:單母線分段式主接線 B:低壓樹干式 C:低壓環形接線
D:放射性接線 E:串聯式
10.國家標準對三相電力變壓器,連接組別作了規定,其中最常用有( )。
A:Y/Y0-12 B:Y/Δ-11 C:Y0/Δ-11 D:Y0/Y-12 E:Y/Y-12
11.常用的避雷器有( )。
A:片型避雷器 B:管型避雷器 C:園筒型避雷器 D:閥型避雷器
E:間隙避雷器
12.一級負荷主要是指突然停電將造成( )。
A:工作斷或不連續 B:人身傷亡 C:重大設備損壞難以修復
D:產生廢品 E:給國民經濟速寫為嚴重損失。
13.工作接地的作用有( )。
A:降低設備對地的絕緣水平 B:迅速切斷故障設備 C:降低人體的觸電電壓 D:防止高壓竄入低壓的危險 E:防止短路接地
14.變壓器的短路試驗的目的是測( )。
A:渦流 B:短路損耗 C:短路電壓 D:電流 E:負載
15.電力電纜試驗項目有( )。
A:測量絕緣電阻 B:直流耐壓 C:泄漏電流測量 D:檢查電纜線路相位 E:電纜阻抗測定

三、判斷題:
1.過流保護的動作電流按躲過最大負荷電流以來整定的。 ( )
2.等效電源定理只能用于線性變換。 ( )
3.運行中的電容器本身溫度是因為電容器消耗無功功率造成的。 ( )
4.避雷器能限制過壓,保護電氣設備的絕緣,免受操作過電壓的危害。 ( )
5.晶閘管控制角越小輸出電壓則越高。 ( )
6.為了使電力系統以及電氣設備可靠的運行,將系統中的某一點直接或間接接地稱保護接地。 ( )
7.線性電路中的功率可以應用疊加原理來計算。 ( )
8.測量分流器的電阻應使用單臂電橋,測量阻值為200Ω的標準電阻應使用雙臂電橋。( )
9.直流電位差計除了測量電壓之外還可以測量電阻、電功率和電能。 ( )
10.雙回路電源的核相桿進行核相,用PT核,用電容核相。 ( )
11.測量晶閘管輸出電壓時,電動系儀表比整流系儀表的示值更接近實際值。 ( )
12.晶閘管觸發電路的脈沖前沿要陡,前沿上升時間不超過10μs。 ( )
13.鐵塔駔立后各相鄰節點間主材彎曲不得超過1/750。 ( )
14.在環境溫度低于0℃時,不允許敷設塑料絕緣導線。 ( )
15.一般多油斷路器涂紅色漆,少油斷路器涂灰色漆。 ( )
16.新安裝和大修后的設備進行的試驗是預防性試驗。 ( )
17.在處理事故過程中可以不填寫倒閘操作票。 ( )
18.電源的外特尾表示電源電勢與輸出電流的關系。 ( )
19.中間抽頭式全波整流與半波整流比較,不僅是為了提高輸出電壓,同時也提高了變壓器的利用率。 ( )
20.常用的交流電能表就是一種感應系儀表。 ( )
網友評論 more