国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

電工安全教育試卷

  
評論: 更新日期:2008年10月14日

姓名: 班組: 成績:
一、填空題:(每題2分,共70分)
1.電氣操作人員應持 證上崗。
2.在正常上班期間嚴禁 、 、 上崗。
3.值班人員應做好 記錄。
4.所有用電的設備應做到 機制,不得超負荷使用和任意解線,應做到 級保護。
5.電焊機的一次線不得大于 米。
6.施工現場用電一律執行 線制供電。
7.在潮濕場地照明應采取 電壓供電,行燈必須有 ,手柄應 。
8.所有用電設備停用后必須 ,箱門 。
9.對工地所有的漏電開關必須 天檢查一次,發現失靈損壞必須立即更換并做好記錄。
10.在正常供電線路上,黃色為 線,綠色為 線,紅色為為 線,雙色為 線。
11、國家實行生產安全事故責任 制度。
12、施工現場臨時用電設備,必須是經過 并取得 的電工安裝維修。
13、施工單位的安全生產管理人員應根據施工環境特點,對 狀況進行 的檢查。
14、施工用電必須按規范要求,作好 。做到 。
15、JGJ46—88規范規定:施工現場用電設備在 以上,或設備容量(功率)在 以上的,均應編制臨時用電施工組織設計。
16、施工用電配電系統樞紐其位置應考慮便于 ,靠近 ,減少配電線路。
17、保護零線作為接零保護的 ,必須單獨使用,不得他用,電纜要用 。
18、為了保證接地裝置的可靠性,要求每一對接地裝置的接地線采用 以上導體在不同點與 連接。
19、電箱內的電氣設備應 ,設有專用開關,必須執行一機一箱一閘一漏電保護。
20、從勞動保護的角度看,電氣事故主要包括 、 、雷電事故、靜電事故和某些電路事故。
三、問答題:(每題10分,共30分)
1、設備停電檢修時,應有哪些安全技術措施?
答:



2、電氣設備起火的主要原因是什么?應采取什么方法解救?
答:



3、當有人觸電時應采取什么方法急救?
答:




答案
1、國家實行生產安全事故責任 實際追究 制度。
2、施工現場臨時用電設備,必須是經過 培訓考核 并取得 合格證件 的電工安裝維修。
3、施工單位的安全生產管理人員應根據施工環境特點,對 安全生產 狀況進行 經常性 的檢查。
4、施工用電必須按規范要求,作好 保護接零接地 。做到 一機、一箱、一閘、一漏電保護器 。
5、JGJ46—88規范規定:施工現場用電設備在 5臺及5臺 以上,或設備容量(功率)在 50Kw 以上的,均應編制臨時用電施工組織設計。
6、施工用電配電系統樞紐其位置應考慮便于電源引入,靠近負荷中心,減少配電線路。
7、保護零線作為接零保護的 專用線 ,必須單獨使用,不得他用,電纜要用五芯電纜 。
8、為了保證接地裝置的可靠性,要求每一對接地裝置的接地線采用 二根 以上導體在不同點與 接地裝置 連接。
9、電箱內的電氣設備應 完整無缺 ,設有專用開關,必須執行一機一箱一閘一漏電保護。
10、從勞動保護的角度看,電氣事故主要包括電流傷害事故、電磁場傷害事故、雷電事故、靜電事故和某些電路事故。
2、設備停電檢修時,應有哪些安全技術措施?
答:設備停電檢修時,應包括工作許可證制度、工作監護制度、工作間斷與終結制度的安全組織措施,以及停電、驗電接地設欄與懸掛標志牌等安全技術措施。


1.電氣操作人員應持 特種作業操作 證上崗。
2.在正常上班期間嚴禁 酒后作業 、 赤腳、穿高跟鞋、拖鞋
、 不持上崗證 上崗。
3.值班人員應做好 值班安全 記錄。
4.所有用電的設備應做到 一 閘 一 機制,不得超負荷使用和任意解線,應做到 三 級保護。
5.電焊機的一次線不得大于 3 米。
6.施工現場用電一律執行 TN—S, 三相五 線制供電。
7.在潮濕場地照明應采取 12V 電壓供電,行燈必須有 絕緣導線和防護罩 ,手柄應 絕緣完好 。
8.所有用電設備停用后必須 鎖好 箱門 拉閘斷電 。
9.對工地所有的漏電開關必須 30 天檢查一次,發現失靈損壞必須立即更換并做好記錄。
10.在正常供電線路上,黃色為 A相 線,綠色為 B相 線,紅色為 C相 線,蘭色為 工作零 線,雙色為 保護地線 線。
二、問答題:
1. 電氣設備起火的主要原因是什么?應采取什么方法解救?
答:原因:1、斷路起火,周圍有可燃物。2、用電量大。
應采取拉閘斷電,應用滅火工具,采用干粉滅火器。
2.當有人觸電時應采取什么方法急救?
答:應拉閘斷電,不要用手去拉人,應急采用人工呼吸。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們