一、填空
1、對修理后的直流電機進行空載試驗,其目的在于檢查 各機械運轉部分 是否正常,有無 過熱 、 聲音 、 振動 現象。
2、直流測速發電機接勵磁方式可分為 他勵 式 永勵 與式。
3、整臺電機一次更換半數以上的電刷之后,最好先以 1/4~1/2 的額定負載運行 12h 以上,使電刷有較好配合之后再滿載運行。
4、同步電機的 轉速 與交流電 頻率 之間保持嚴格不變的關系,這是同步電機與異步電機的基本差別之一。
5、凸極式同步電動機的轉子由 轉軸 、 磁軛 和 磁極 組成。
6、對電焊變壓器內電抗中的氣隙進行調節,可以獲得不同的焊接電流。當氣隙增大時,電抗器的電抗 減小 ,電焊工作電流 增大 ,當氣隙減小時,電器的電抗 增大 ,電焊工作電流 減小 。
7、異步電動機做空載試驗時,時間不小于 1min 。試驗時應測量 繞組 是否過熱或發熱不均勻,并要檢查軸承 溫升 是否正常。
8、控制電機的特點是 功率小 、 體積小 、 重量輕 和 精度要求高 。
9、變壓器的線圈繞好后,一、二次繞組的同名端點是 確定 ,而聯結組別卻是 不確定 的。
10 、所謂三相對稱繞組,是指 各相繞組結構參數 都相同,且在空間 互有 120 °相位差 的三相繞組。
11 、對電機進行絕緣處理方法很多,其中滴浸工藝適用于 自動生產線 ; 真空壓力浸漆 質量很好,但設備較貴; 沉浸 設備較簡單,是目前生產,修理時常用的一種浸漆方法。
12 、異步電動機修理后的試驗項目包括: 繞組對機殼及其相間絕緣電阻 、 繞組在冷卻狀態下直流電阻的測定 、 空載試驗 、 繞組對機殼及其相互間絕緣的電機強度試驗 。
13 、籠型轉子斷籠人修理方法有如下幾種: 焊接法 、 冷接法 、 換條法 。
14 、繞線轉子電動機的轉子修復后一般應做 機械平衡 試驗,以免電機運行時產生振動。
15 、接觸器觸點超程的主要作用是 ? 觸點磨損以后, 仍能 可靠接觸,超程的大小與觸點壽命有關。對于單斷點的銅觸點一般取動靜觸點厚度 之和的 1/3~1/2 ;對于銀或銀基觸點一般取動靜觸點厚度之和的 1/2~1 。
16 、電磁式斷電器的釋放電壓(電流)值,取決于銜鐵吸上后的最終 間隙 和 彈簧壓力 。若增加 非磁性 墊片的厚度或 增加 彈簧壓力,可以 提高 釋放值,從而提高 返回系數 。
17 、滅弧罩的作用是: (1) 引導電弧 縱向 吹出,借此防止發生 相間短路 ; (2) 使電弧與滅弧室的絕緣壁 接觸 ,從而迅速冷卻,增加 去游離 作用,提高弧柱 電壓降 ,迫使電弧熄滅。
18 、橋式起重機在下放輕載或空鉤時,電動機電磁矩和負載矩方向 相同 ,當電動機串入電阻越多時,負載下降速度越 慢 。
19 、電動系測量機構的特性,決定了電動系電流表和電壓表的刻度是 不均勻 的,而功率表的刻度是 均勻 的。
20 、用直流單臂電橋測量電阻時,如果按下電源和檢流計按鈕后,指針向“正”偏轉,這時應 增加 比較臂的電阻值,反之應 減小 比較臂的電阻值。
21 、晶體三極管的輸出特性是指 基數電流 為常數時 Ic 與 uc 之間的關系。
22 、晶閘管觸發電路的形式很多,但都由脈沖形成 同步移相 和 脈沖移相 幾部分組成。
23 、工廠企業供電方式,一般有 一次降壓供電方式 和 二次防壓供電方式 兩種。
24 、衡量電力系統電能質量的三個重要指標是 電壓 、 頻率 和 波形 。
25 、電壓過高或過低都將影響用電設備的 正常運行 或者 燒壞設備 。
26 、車間配電路的基本要求是 布局合理 、 整齊美觀 、 安裝牢固 、 維修方便 和 安全可靠 。
27 、電纜的敷設方式有 直埋敷設 、 電纜溝敷設 、 電纜隧道 ? 和 電纜排管 ,以及 建筑物明敷 和 水底敷設 等。
28 、直埋電纜的上、下須鋪以不小于 100mm 厚的軟土或沙層,上面必須蓋以 保護板 ,地面上必須在必要的地方裝設 標志樁 。
29 、高壓斷路器在電路中的作用是:在正常負荷下 閉合和開斷線路 ,在線路發生短路故障時,通過 繼電保護裝置 的作用將線路 自動斷開 。故高壓斷路器承擔著 控制 和 保護 雙重任務。
30 、電力系統發生單相接地故障時,有 空序 電流和 空序 電壓,故采用 空序電流 保護裝置和 零序電壓 保護裝置自動切除單相接地故障和進行絕緣監視。
31 、電氣照明平面布置圖上、須表示所有燈具的 位置 、 燈數 、 型號 、 安裝高度 和 安裝方法 ,以及燈炮 容量 。
三、判斷題
1、直流電機一般采用碳-石墨電刷,只有在低壓電機中,才用黃銅石墨電刷或者表銅石墨電刷。(√)
2、在換向器表面,通常會產生一層褐色光澤的氧化亞銅薄膜,這層薄膜增大了電刷和換向器之間的接觸電阻,它具有良好的潤滑作用,并可以改善換向。(√)
3、一臺使用不久且絕緣未老化的直流電機,若一兩個線圈有短路故障,則檢修時可以切斷短路線圈,在與其聯接的兩個換向片上接以跨接線,使其繼續使用。(√)
4、對于異步電動機,其定子繞緩刑匝數增多會造成嵌線困難,浪費銅線,并會增大電機漏抗,從而降低最大轉矩和起動轉矩。(√)
5、三相異步電動機的定子繞組,無論是單層還是雙層,其節距都必須民整數。(√)
6、若變壓器一次電壓低于額定電壓,則不論負載如何,它的輸出功率一定低于額定功率,溫升也必然小于額定溫升。(×)
7、額定電壓為 380 V /220 V的單相變壓器,若當作升壓變壓器使用時,可以在二次側接入 380 V的電源,在一次側獲得輸出約 656 V的電壓。(×)
8、具有電抗器的電焊變壓器,若減少電抗器的鐵心氣隙,則漏抗增加,焊接電流增大。(×)
9、直流單電橋的比率的選擇原則是,使比較臂級數乘以比率級數大致等于被測電阻的級數。(√)
10 、改變直流單臂電橋的供電電壓值,對電阻的測量精度也會產生影響。(√)
11 、用直流雙臂電橋測量電阻時,應使電橋電位接頭的引出線比電流接頭的引出線更靠近被測電阻。(√)
12 、電磁系儀表既可以測量直流電量,也可以測量交流電量,且測交流時的刻度與被測直流時的刻度相同。(√)
13 、負載伏安特性曲線的形狀僅與負載自身特性有關,而與實際加在該負載上電壓有大小無關。(√)
14 、在 RLC 串聯電路中,總電壓的有效值總會大于各元件的電壓有效值。(×)
15 、要想比較兩個電壓的頻率和相位,只能選用雙線系波呂器,單線砂波器決難勝任。(×)
16 、帶有電容濾波的單相橋式整流電路,其輸出電壓的平均值取決于變壓器二次電壓有效值與所帶負載的大小無關。(×)
17 、放大器的輸出電阻是從放大器輸入端?進去的等效電阻,它是個直流電阻。(×)
18 、當單相橋式整流電路中任一整流二極管發生短路時,輸出電壓的數值將下降一半,電路變成半波整流電路。(×)
19 、單結晶體管的等效電路是由一個二極管和兩個電阻組成的,所以選用一個適當?shù)亩O管和兩個電阻正確聯接后,就能用來取代單結晶體管。(×)
20 、放大器的放大作用是針對變化量而言的,其放大倍數是輸出信號的變化量之比。(√)
21 、直流放大器可以放大交流信號,但交流放大器卻不能放大直流信號。(√)
22 、生產機械要求電動機在空載情況下提供的最高轉速和最低轉速之比叫做調速范圍。(×)
23 、若擾動產生在系統內部,則叫內擾動。若擾動來自系統外部,則叫外擾動。擾動都對系統的輸出量產生影響。(√)
24 、閉環控制系統采用負反饋控制,是為了提高系統的機械特性硬度,擴大調速范圍。(√)
25 、開環系統對于負載變化引起的轉速變化不能自我調節,但對其外界擾動是能自我調節的。(×)
26 、變配電所的電氣安裝圖必須包括:變配電所一次系統接線圖、變配電所平面圖和剖面圖、變配電所二次系統電路圖和安裝圖以及非標準構件的大樣圖等。否則無法施工。(√)
27 、安裝抽屜式配電柜時,其抽屜的機械聯鎖或電氣聯鎖應動作正確且動作可靠,其動作正確的判斷是:隔離觸頭分開后,斷路器才能公開。(×)
28 、有多臺電動機的配電線路的尖峰電流,其大小取決于多臺電動機的起動電流。(×)
29 、短路電流的阻抗,可用歐姆值計算,也可用??值計算。(√)
30 、技術資料齊全是指該設備至少具備: a 、銘牌和設備技術履兩卡片; b 、歷年試驗或檢查記錄; c 、歷年大、小修和調整記錄; d 、歷年事故異常記錄,繼電保護,二次設備還必須有與現場設備相符合的圖紙。(√)
四、問答題
1、什么叫集映效應?
答:當交流電通過導線時,導線截面上各處電流分布不均勻,中心處電流密度小,而越靠近表面電流密度越大,這種電流分布不均勻的現象稱為集膚效應(也稱趨膚效應)。
2、什么叫渦流?渦流的產生有哪些害處?
答:當交流電流通過導線時,在導線周圍會產生交變的磁場。交變磁場中的整塊導體的內部會產生感應電流,由于這種感應電流在整塊導體內部自成閉合回路,很象水的旋渦,所以稱做渦流。
渦流不但會白白損耗電能,使用電設備效率降低,而且會造成用電器(如變壓器鐵芯)發熱,嚴重時將影響設備正常運行。
3、請你寫出異步電動機起動轉矩的公式?并說明起動轉矩和電壓、電抗、轉子電阻的關系?
答:起動轉矩的公式為:
M= ( 1/ ω 1 )×( 3U 1 2 r 2 ' 2 )/[(r 1 +r 2 ') 2 +(x δ 1 +x' δ 2 ) 2 ]
根據公式可知:起動轉矩 M 與電網電壓 U 1 2 成正比。在給定電壓下,電抗越大起動轉矩 M 越小。繞線式異步電動機,轉子回路串入電阻,可增加起動轉矩。
4、什么叫電動機的力矩特性或機械特性?什么叫硬特性?什么叫軟特性?
答:電動機外加電壓不變,轉速隨負載改變而變化的相互關系叫力矩特性或機械特性,如果負載變化時,轉速變化很小的叫做硬特性,轉速變化大的叫軟特性。
5、如何提高電動機機械特性的硬度?
答:提高特性的硬度措施是采用反饋調節,特別是采用轉速負反饋或電壓負反饋與電流正反饋可以得到較硬的力矩特性,這樣電動機負載從空載到滿載轉速可以變化的很小。
6、在什么情況下必須選用繞線式三相異步電動機?轉子電路中接入變阻器的作用是什么?
答:在要求起動轉矩大或重載情況下起動的設、如吊車等,應選用繞線式三相異步電動機。其接入就阻器的作用是:( 1 )減小起動電流;( 2 )增大起動轉矩,使電動機能夠帶著負載比較平穩地起動。
如圖:大港 182 頁
按下起動按鈕 QA ,接觸器 1C 得電吸合,其常開輔助觸點吸合,實現自保持,時間電器 SJ 通過 2C 接觸器常閉輔助觸點得電。電動機轉子串入頻敏變阻器開始起動,當轉速接近額定轉速時,由于時間繼電器 SJ 的延時閉合常開觸點閉合,接通 2C 接觸器,并實現自保持,其常開觸點將頻敏變阻器 BP 短接,電動機投入正常運行。
7、同步電機與異步電機主要區別是什么?
答:同步電動機與異步電動機的主要區別是:同步電動機在穩態和電網頻率 f1 為常數的條件下,其平均轉速 n 恒為同步轉速而與負載大小無關。同步電機按運行方式、頻率和結構型式分類如下:
按運行方式和功率轉換方向分為發電機、電動機和補償機三類。
按結構分為旋轉電樞式和旋轉磁極式兩種。
在旋轉磁極式中,按磁極的形狀、又可分為凸極式和隱極式兩種。
8、交流接觸器短路環的作用是什么?
答:交流接觸器短路環的作用是:在交變電流過零時,維持動靜鐵芯之間具有一定的吸力,以清除動、靜鐵芯之間的振動。
9、什么叫做反饋?依其作用如何分類?
答:把輸入電量(電壓或電流)的一部分或全部送回其輸入端和輸入信號一起參予控制輸出,這種作用稱為反饋。
依據反饋的作用又分為負反饋和正反饋。
10 、處理故障電力電容器,應注意哪些問題?
答:處理故障電容時,首先應拉開電容器組的電源控制開關,如采用熔斷器保護,應取下熔斷管,這時,電容器組雖然已經通過放電電阻自行放電,但仍有部分殘余電荷,因此必須要進行人工放電,直到列火花和放電聲為止,以免發生觸電事故。
11 、什么叫可控硅?
答:可控硅是一種新型的大功率整流元件,它與一般的硅整流元件的區別就在于整流電壓可以控制,當供給整流電路的交流電壓一定時,輸出電壓能夠均勻調節。
12 、異步電動機的空氣隙對電動機的運行有什么影響?
答:異步電動機的空氣是決定電動機運行的一個重要因素,氣隙過大將使磁阻(空氣對磁通的阻力稱為磁阻)增大,因而使激磁電流磁磁增大,功率因數降低,電動機的性能變壞。如果氣隙過小,將會使鐵芯損耗增加,運行時轉子鐵忒可能與定子鐵芯相碰觸,甚至難以起動鼠籠式轉子。因此異步電動機的空氣隙,不得過大和過小。一般中小型三相異不電動機的空氣隙 0.2~1.0 毫米,大型三相異步電動機的空氣隙為 1.0~1.5 毫米。
13 、什么叫異步電動機定子的漏磁通?
答:根據三相異步電動機的工作原理可知,當定子繞組通以三相交流電時,便會產生旋轉磁場。在此旋轉磁場中絕大部分磁通通過空氣隙穿過轉子,同時與定子繞組和轉子繞阻相連,稱為主磁通。但是還有極少一部分磁通只與定子繞組相連,它們經過空氣隙穿入轉子,這部分磁通稱為定子繞組的漏磁通。
另外,轉子繞組切割旋轉磁場也會產生感應電勢和感應電流。同理,轉子電流同樣會產生只與轉子繞組相連的磁通。稱為轉子漏磁通。定子漏磁通和轉子漏磁通合成叫做異步電動機的漏磁通。
14 、異步電動機空載電流出現較大的不平衡,是由哪些原因造成?
答:空載電流出現較大的不平衡,一般是由以下原因造成的:
1 、三相電源電壓不平衡過大;
2 、電動機每相繞組都有幾條支路并聯,其中因某條支路斷路,造成三相阻抗不相等;
3 、電動機繞組中一相斷路或相繞組內匝間短路、元件短路等故障;
4 、修復后的電動機,因不細心使一個線圈或線圈組接反;
5 、定子繞組一相接反,使接反的那一相電流特別大。
15 、如何調節變壓器的二次電壓值?
答:為了調節變壓器的二次電壓,通常的辦法是在一次側的線圈上抽出若干個分接頭,更換分接頭就可以改變一次側的有效匝數,從而改變一次、二次線圈的匝數比,達到調節二次側電壓的目的。
16 、什么叫變壓器的負載子數?其含義是什么?
答:變壓器實際負載電流 I2 與額定負載電流 I2N 之比值叫做變壓器的負載系數。它表示實際負載所占額定負載的比值。負載系數為 1 時,表示變壓器滿載,小于 1 時為欠載;大于 1 時則為過載。
17 、變壓器并聯運行有哪些優點?
答:變壓器并聯運行有以下優點:
( 1 )提高供電的可靠性。如有某臺變壓器發生故障時,可把它從電網切除,進行維修,電網仍可繼續供電;
( 2 )可根據負載的大小,調整參與運行變壓器的臺數,以提高運行效率;
( 3 )可隨用電量的增加,分批安裝新的變壓器,減少儲備容量。
18 、在單相異步電動機中獲得圖形旋轉磁場的三個條件中什么?
答;要在單相異步電動機中獲得圓形旋轉磁場,必須具備以下三個條件:
( 1 )電機具有在空間位置上的相差 90 °電角度的兩相繞組;
( 2 )兩相繞組中通入相位差為 90 °的兩相電流;
( 3 )兩相繞組所產生的磁勢幅值相等。
19 、什么叫異步電動機的最大轉矩和起動轉矩?
答:在異步電動機的機械特性中,從轉子轉速 n=0 開始,隨著 n 的增加,電磁轉矩 T 也增大。當達到臨界轉速 n c 時,電磁轉矩 T 具有最大值,這時轉矩稱為最大轉矩。如圖(電機原理 52 頁圖 21 )中的 Tmax 。異步電動機在接通電源開始起動時的電磁轉矩稱為起動轉矩,如圖中的 Tst 。
20 、什么叫同步電動機的失步現象?
答:同步電動機的電磁轉矩和功角之間的關系近似一正弦曲線,如圖(電工原理 58 頁圖 22 )所示。在低負載時,功角很小;隨著負載的增大,功角也增大;當負載轉矩超過最大轉矩時,電動機就不能再保持同步轉速運行。這種現象叫做失步。
21 、同步電動機的勵磁系統的作用是什么?
答:同步電動機勵磁系統的作用有兩個:一為向同步電動機的勵磁繞組提供直流電功率;另一為根據同步電動機的運行狀況對勵磁電流進行自動調節。前者稱為勵磁功率系統;后者稱為勵磁調節系統。
22 、通常對同步電動機的勵磁系統有哪些主要要求?
答:通常對同步電動機勵磁系統的主要要求如下:
( 1 )對重載起動的同步電動機,在開始起動時,將勵磁繞組通過一個電阻接成閉路,直至轉速升到約為同步轉速的 95% 時,切除電阻,投入勵磁;
( 2 )對功率較大的同步電動機,應按功率因數為恒定值進行勵磁調節;
( 3 )當電網電壓過低或同步電動機過負載時,應能進行強勵;
( 4 )停機后應自動滅磁。
23 、起動同步電動機時為什么要等到轉子接近同步轉速時才投入勵磁?
答:當同步電動機定子繞組接通三相電源后,即產生一個旋轉磁場。轉子上受到的是一個頻率為 f1 的交變牽引轉矩,平均轉矩為零,電動機無法起動。當用外力將轉子沿定子旋轉磁場的方向轉動時,轉子上交變牽引轉矩的頻率將降低為 f2=sf1 ( s 為轉差率)。當轉子接近同步轉速時,轉子上交變牽引轉矩的頻率已很低,于是可以在一個轉矩交變同期內,把轉子加速到同步轉速。因此起動同步電動機時要等轉速接近同步轉速時才投入勵磁。
24 、數字式儀表具有什么特點?
答:( 1 )準確度和靈敏度高,測量速度快;( 2 )儀表的量程和被測量的極性自動轉換;( 3 )可以和計算機配用;( 4 )測量結果以數字形式直接顯示,消除了視差影響。
25 、試述工廠進行電力設計的基本方法。
答:工廠進行電力設計的基本方法是,將工藝部門提供的用電設備安裝容量換算成電力設計的假想負荷——計算負荷,從而根據計算負荷按允許發熱條件選擇供電系統的導線截面,確定變壓器容量,制定提高功率因數的措施,選擇及整定保護設備以及校驗供電的電壓質量等。
26 、提高企業功率因數的方法有哪些?
答:提高企業功率因數的方法有:
( 1 )提高用電設備的自然功率因數。一般工業企業消耗的無功功率中,感應電動機約占 70% ,變壓器占 20% ,線路等占 10% 。所以,要合理選擇電動機和變壓器,使電動機平均負荷為其額定功率的 45% 以上;變壓負荷率為 60% 以上,如能達到 75~85% 則更為合適。
( 2 )采用電力電容器補償;
( 3 )采用同步電動機補償。
27 、什么叫短路電流的熱效應?
答:在電路發生短路時,極大的短路電流將使導體溫度迅速升高,稱之為短路電流的熱效應。由于短睡電流通過導體的時間是不長的,通常不過幾秒鐘。因此在短路過程中,可不考慮導體向周圍介質的散熱,短路電流在導體中產生的熱量完全用來使導體溫度升高。
28 、三段保護特性脫扣器指的是什么?各有什么不同?
答:指的是長延時、短延時及瞬時脫扣器的過電流保護。
瞬時脫扣器一般用作短路保護。
短延時脫扣器可作短路保護,也可作過載保護。
長延時脫扣器只作過載保護。
29 、檢查電氣設備的基本方法有幾種?
答:檢查電氣設備的基本方法有:
( 1 )利用兆歐表測量絕緣電阻和吸收比;
( 2 )利用高壓硅整流裝置進行直流耐壓試驗和泄漏電流的測量;
( 3 )利用介質損失角測定器測量介質損失角的正切值;
( 4 )利用交流升壓設備進行交流耐壓試驗。