燃料脫硫部電氣運行人員考題
( 2005年12月)
姓名: 得分:
㈠填空(20分)
1:燃運33#配電樓直流系統電壓等級為(220V)及( 48V )。
2: 燃脫電氣系統電流保護主要有( 過流保護)( 速斷保護)( 零序保護 )幾種電流保護。
3:燃運6KV系統為( SF6 )斷路器。滅弧介質為( SF6 )。
4:低壓電機一次元件一般有(開關),(接觸器),(熱繼電器)。
(二)判斷題(30分):
1:測電氣設備絕緣時,首先對被測體放電。(× )
2:電動機空載啟動和帶負載啟動,啟動瞬間電流一樣大。(√)
3:電氣設備故障,速斷過流保護動作,可試送一次。(×)
4:掛‘‘巳接地’’標示牌,掛在接地點上。(×)
5:變壓器停電:停高壓側開關,再停低壓側開關。(×)
6:異步電動機定子與轉子之間的間隙越大,電動機的功率因數就越低,而同步電機的氣隙大小不影響它的功率因數。( √ )
7:繞線式異步電動機轉子回路中接入電阻,使電機調速范圍很寬,并且電動機的轉速隨轉子回路電阻的增大而增大。(× )
8:鼠籠式電動機在冷態下允許啟動次數,在正常情況下是兩次,每次間隔時間不小于5分鐘。(√)
9:一臺定子繞組星形連接的三相異步電動機,若在空載運行時A繞組斷線則電動機必將停止轉動。(× )
10:無時限電流速斷保護是一種全速動保護。(×)
11:變壓器差動保護所用的電流互感器均應采用三角形接線(× )
12:導線越長,電阻越大,電導也就越大。(× )
13:正弦規律變化的交流電的三要素是:有效值、頻率、和初相角。(× )
14:三相異步電動機降壓啟動是為了減小啟動電流,同時也增加啟動轉矩。(× )
15:在同一供電系統中,根椐不同的用戶要求可將一部份沒備采用保護接地而另一部份采用保護接零。(×)
(三)問答題(50分)
1.在全部停電或部分停電的電氣設備上工作。必須完成那四項技術措施。(10分)
答:停電,驗電,裝設接地線,懸掛標示牌和裝設遮攔。
2. 異步電動機起動時,為什么起動電流大而起動轉矩不大?(10分)
答:當異步電動機起動時由于轉子繞組與電樞磁場的相對運動速度最大,所以轉子繞組感應電勢與電流均最大,但此時轉子回路的功率因數卻很小,所以起動轉矩不大。
3.電動機運行中跳閘,由那些原因引起.(10分)
1.機械故障
2.電機或電纜故障
3.電氣或熱力保護誤動
4.試述81#配電樓6KV電源系統切換方式. ( 20分)
1、 手動切2、 換
1)、如6401(6402)開關在合閘狀態,將6402(6401)開關推至工作位置,并投上控制開關。
2)、將81#樓6KV電源系統切換選擇開關置于“手動”(MANU)狀態。
3)、手動斷開6401(6402)開關,手動將6401(6402)開關手動合上。
3、 自動切4、 換
Ⅰ、自動慢切(事故情況下的自動切換)
1)、如6401(6402)開關在合閘狀態,將6402(6401)開關推至工作位置,并投上控制開關。
2)、將81#樓6KV電源系統切換選擇開關置于“自動”(AUTO)狀態。
3)、斷開6401(6402)開關,此時發出母線電壓低信號,并自動合上6402(6401)開關。
Ⅱ、自動快切(自動的人為手動切換)
1)、如6401(6402)開關在合閘狀態,將6402(6401)開關推至工作位置,并投上控制開關。
2)、將81#樓6KV電源系統切換選擇開關置于“自動”(AUTO)狀態。
3)、將切換操作開關旋至“CHANG OVER” 位置,并按下該按鈕。
4)、人為手動斷開6401(6402)開關,此時發出母線電壓低信號,并自動合上6402(6401)開關。