国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

機電區隊長復習試題

  
評論: 更新日期:2010年01月03日

參考答案:

一.填空
1. 安全第一,預防為主,綜合治理,總體推進。
2. 檢查記錄?
3.? 間隙,長度,粗糙度
4.? 11
5.? 6
6. 變壓器
7.????? 1.0%
8.????? 一度三十分
9.? 保護
10.? 堅持使用檢漏繼電器,堅持使用煤電鉆照明和信號綜合保護,堅持使用風電和瓦斯電閉鎖
11.? 1mm? ,2mm
12.? 3m/s
13.? 6個月
14.?? 15
15.? 10000, 1140
16.?? 20h
17.????????????????????????? 電氣參數
18.????????????????????????? 6扣
19.?? 10
20.??? 2
二.選擇
1-5 A? A? A? B? B
6-10 A? B? A? C? B
11-15 B? C? A? A? B
16-20 C? A? A? B? B
三.判斷
1-5 錯,對,錯,錯,錯
6-10錯,對,對,對,對
11-15錯,錯,對,對,錯
16-20對,錯,對,對,對
四.簡答題
1.?????? 答案:隔爆電氣設備的特點是:耐爆和不傳爆
???????? 法蘭隔爆原理是:隔爆外殼的耐爆性是靠其制造外殼的材質和強度來保證;不傳爆性是靠隔爆結合面,具有符合要求的長度,間隙粗糙度來保證。
2. 答案:(1)采區變電所
???????? (2)裝有電氣設備的硐室和單獨裝設備的高壓電氣設備
???????? (3)低壓配電點或裝有3臺以上電氣設備的地點
???????? (4)無低壓配電點的采煤機工作面的運輸巷、回風巷、集中運輸巷以及由變電所單獨供電的掘進工作面
????????? (5)連接高壓動力電纜的金屬連接裝置
2.?????? 答案:(1)外殼,托架及散熱片無嚴重損傷,變形或銹蝕,殼內無水珠。
??????? (2)觀察孔玻璃完整無損,表面清晰。
???????? (3)交流電流表,電壓表,直流電流表,電壓表,電流及電壓調節旋鈕,指示燈等齊全完整,靈敏可靠,指示正確。
4. 答案:井下常用電纜分為三大類,即鎧裝電纜,塑料電纜和礦用橡套軟包纜。鎧裝和塑料電纜主要用于井下供電干線或向固定設備供電,礦用橡套軟電纜主要向移動設備供電
5. 答案:(1)可通過漏電保護裝置上的歐姆表,連續監視電網對地絕緣狀態,以便進行預防性檢修
??????? (2)當電網對地絕緣電阻降低到危險程度,人身觸及帶電導體或電網一相接地時,漏電保護裝置動作,通過電源饋電開關自動切斷電源,以防止事故的擴大;
???????? (3)降低人體觸電的危險性,減少接地或觸電電流的危害。
6. 答案:有兩個目的:
(1)為了正確選擇電氣設備,用電氣設備所在的最大相短路電流校驗其分斷能?,用短路電流沖擊值和穩態值分別校驗其動穩定性和熱穩定性。
(2)為了選擇和整定繼電保護時,用保護范圍末端的最小兩相短路電流值計算保護裝置的最小靈敏度。
7. 答案:(1)零部件齊全整齊;
(2)性能良好,出力達到規定;
(3)安全防護裝置齊全,可靠;
(4)設備環境整潔;
(5)與設備完好有直接關系的記錄和技術資料齊全準確。
8. 答案:(1)短路(2)漏電接地故障。(3)斷線(4)電纜著火(5)橡皮電纜龜裂。
9. 答案:(1)不準帶電檢修。
(2)不準甩掉無壓釋放器,過流保護
裝置。
(3)不準甩掉漏電繼電器,煤電鉆綜合保護和局部通風機風電瓦斯電閉鎖裝置。
(4)不準明火操作,明火打點,明火放炮。
(5)不準用銅、鋁、鐵絲等代替保險絲。
(6)停風,停電的采掘工作面,末經檢查瓦斯,不準送電。
(7)有故障的供電線路,不準強行送電。
(8)電氣設備的保護裝置后不準送電。
(9)失爆設備失爆電器不準使用。
(10)不準在井下拆卸礦燈。:
10 答案(1)加大干線或支線電纜截面
(2)設法減少電纜線路的長度
(3)換用較大容量的變壓器。
(4)對有分支的供電線路,增設分段保護開關
11答案:(1)電纜實際敷設地點水平差與規定允許值造成。
(2)應帶有供保護接地用的足夠截面的導線。
(3)嚴禁采用鋁包電纜。
(4)固定敷設的高壓電纜應根據不同環境選用合適類型。
(5)移動變電站必須采用監視型屏蔽橡套軟電纜。
(6)低壓動力電纜應根據固定敷設或移動式手持式不同情況選用合適類型。
(7)照明通訊、信號和控制用電纜應根據是否固定敷設而定。
(8)低壓電纜不采用鋁芯,采區低壓電纜嚴禁采用鋁芯。
12答案:(1)發現火災視情況采用方法直接滅火。
(2)切斷電源再滅火,在電源切斷前只準用不導電滅火器材進行直接滅火,當機電硐室等地著火時,必須向礦調度室報告。
(3)如火災較大應迅速用消防水管撲火兼用砂子等將火壓滅;油類著火不能用水撲滅,只能用化學滅火器及砂子干粉等撲滅。
(4)火熱兇猛,不能撲滅組織人員有序撤離

網友評論 more