一、選擇題:
1.螺母緊固后,螺柱螺紋應露出(A)螺距,不得在螺母下面加多余墊圈減少螺柱的伸出長度。
A:1-3個B:4-6個C:7-10個
2.電源護套穿入進線嘴長度一般為(B)。
A:2-5mmB:5-15mmC:15-20mm
3.壓入式局部通風機必須安裝在進風巷道中,距回風口不得小于(C)m。
A:15B:20C:10
4.單相短路電源只可能在(B)系統中發生。
A:中性點不接地B:中性點接地C:小接地電源
5.同一部位的螺栓,螺母(B)應一致,平墊圈、彈簧墊圈的規格應與螺柱直徑相符,緊固用的螺柱、螺母應有防松裝置。
A:長度B:規格C:大小
6.峒室各種設備同墻壁之間應留出(A)m以上的通道。
A:0.5B:0.6C:0.8
7.采掘工作面風流中瓦斯濃度達到(B)時,必須停止電鉆打眼。
A、1.5%B、1%C、0.75%
8.用鍍鋅鐵線做的接地連線截面不小于(B)。
A、100mm2B、50mm2C、75mm2
9.用萬用表測量小功率二極管時,歐姆檔拔到(A)檔最為合適。
10.A、R×100Ω或R×1000ΩB、R×1ΩC、R×10Ω
11.煤電鉆綜合保護裝置在(A)使用前必須進行一次跳閘試驗。
A、每班B、每天C、每周
12.三個阻值相等的電阻串聯的總電阻是并聯時總電阻的(C)倍。
A、3B、6C、9
13.巷道中同一側敷設的高、低壓電纜間距為(A)。
A、0.1mB、0.05mC、0.2m
14.防爆電氣設備入井前應由指定的經礦務局考試合格的(B)檢查其電氣設備的防爆性能,并取得合格證方準備入井。
A、專職電工B、電氣防爆檢查員C、單位領導
15.電纜懸掛點的間距,在水平巷道或傾斜井巷內不得超過(A)在立井井筒不得超(D)。
A、3mB、4mC、5mD、6m
16.三相異步電動機的轉向由(A)決定。
A、固定定子繞組內的電流相序B、電壓C、磁場
17.一般鼠籠型感應電動機全壓起動時的電流約為額定電流的(C)倍。
A、1-2B、0.5C、4-7
18.電動機的機械特性是指轉速和(D)的關系。
A、電流B、電壓C、阻抗D、轉距
19.變壓器中性點接地被稱為(A)
A工作接地B保護接地C保護接零D接地保護
20.礦用橡套電纜線芯的長期允許工作溫度為(B)
A55℃B65℃C75℃D85℃
21.井下機電硐室的空氣溫度不得超過(D)
A24℃B26℃C28℃D30℃
22.帶式輸送機清掃器接觸長度不得小于帶寬的(C)
A75%B80%C85%D90%
23.液力偶合器熔塞規定的熔化溫度為(B)
A100±5℃B115±5℃C120±5℃D125±5℃
24.井下測量電動機絕緣電阻主要是測(C)。
A相對相之間B相對相及相對地之間C相對地之間D各繞組之間
25.井下25mm2電纜,長時允許負荷電流是(C)
A85AB95AC113AD138A
26.煤礦井下用I類電氣設備隔爆平面結合面長度為225mm,外殼容積大于0.01L,其最大間隙應為(B)
A1B0.5C0.75D1.5
27.粘度指數高,表示油液隨溫度的變化(D)即粘溫性能好。
A高B比較多C大D小
28.井下660V供電系統中,電網總的絕緣電阻值不低于(B)
A30KΩB50KΩC60KΩD80KΩ
29.采區用電負荷中心,以保證采區所用設備的端電壓不低于設備額定時電壓(A)
A95%B85%C80%D75%
30.(C)以上電氣設備金屬外殼、構架必須有保護接地。
A380VB127VC36VD660V
31.ZM12D型煤電鉆電機耐熱等級為(C)級
AABBCFDC
32.多級放大器中,前一級的輸出,通過一定的方式加到后一級的輸入叫(D)
A偏置B反饋C放大D耦合
33.負荷容量為5KW-10KW的設備,外接地螺栓的直徑應不小于(C)。
A、M6B、M8C、M10D、M12
34.電機繞組絕緣等級最高的是(D)。
A、B級B、E級C、F級D、H級
35.刮板輸送機的刮板變形數量不得超過總數的(C),缺少數量不得超過總數的(B)。
A、1%B、2%C、3%D、5%
36.三相異步電動機的同步轉速與(D)有關。
A電網電壓B、電機負荷C、電網效率D、電機極數
37.低壓開關使用阻容保護的目的是防止(B)。
A過電流B、過電壓C、短路D、漏電
38.QCZ83-120型起動器中真空管動靜觸頭間隙為()。
A、0.5mmB、1mmC、1.5mmD、2mm
39.回柱絞車減速器采用的是(D)。
A開式傳動B、齒輪傳動C、液壓傳動D、蝸輪、蝸桿傳動
40.電纜不得超負荷運行,其接頭溫度不得超過(C)度.
A、50B、60C、65D、80
41.在阻容串聯電路中,已知R=4Ω,X=3Ω則該電路的總阻抗Z為(B)
A、3.5ΩB、5ΩC、7ΩD、12Ω
42.多級放大器中,變壓器耦合不但起到隔直作用,還有提高------(B)作用。
A、耦合B、放大C、偏置D、所小
43.兆歐表系由一直流發電機帶動一個(B)組成的。
A微安表B、磁電式流比計C、電壓表
44.常用油標卡尺的讀數值(精度)有0.1mm,0.05mm和(A)mm。
A、0.02B、0.03C、0.04D、0.06
45.粘度指數高表示油液隨溫度的變化(B),即油溫性能好。
A、大B、小C、無D、不確定
46.礦井機電峒室主要滅火器材有干砂、干粉和(B)等。
A、二氧化碳B、1211C、四氯化碳D、水
47.鑿巖機斷水針的原因可能是(B)
A、釬子變形B、水針太長C、氣壓過高D、巖性太硬
48.電動機的機械特性是指轉速和(C)關系。
A、電流B、電壓C、轉矩D、電阻
49.乳化液泵有流量無壓力或壓力很低的原因(A)
A、安全閥或損壞或調整壓力低B、乳化液箱的乳化液過低
C、泵的位置高于乳化液箱D、柱塞漏氣
50.交流耐壓試驗的要求為:用(B)倍額定電壓加1000V歷時1min絕緣不被擊穿
A、1倍B、2倍C、3倍D、4倍
51.采掘機械液壓系統中常用控制方式的電磁控制職能符號是(C)
A、----B、C、D、
52.感覺檢驗方法不包括下面哪一項(B)
A、問B、測量C、聽D、望
53.減小工件內應力法(C)
A、沖洗B、淬火C、加熱D、涂油
54.齒輪嚙合方式可分為(B)
A、開式閉式B、內嚙合、外嚙合C、直齒斜齒D、低速高速
55.我們平時所用交流電,相電壓220V指的是正弦交流電的(B)值。
A、平均B、有效C、最大D、最小
56.用萬用表測量小功率表二極管時,歐姆檔拔到(A)檔合適
A、R×100歐B、R×1歐C、R×10歐D、R×1M歐
57.1000V以下的電動機在熱狀態(75度)時的阻值不應低于(A)
A、0.5M歐B、0.4M歐C、1M歐D、2M歐
58.將一根金屬導線對折后并聯起來,此時的總電阻為原來的(A)倍
A、1/4B、1/8C、1/16D、1/24
59.直流電路中各點電位,隨著參考點的變化而(A)
A、變化B、變大C、變小D、不變
60.井下檢漏器連續跳閘(C)次,則不可以送電,要查明原因
A、1B、2C、3D、4
61.軸承應潤滑良好,不漏油,轉動靈活,滑動軸承不超過(A)度
A、65B、75C、85D、90
62.局部通風機葉輪與機殼的間隙為(A)mm
A、1—3B、2—4C、3—5D、2--6
63.煤電鉆綜保短路試驗,其動作時間應小于(B)秒
A、0.2B、0.1C、0.3D、0.4
64.使用兆嫗表由慢到快,最后勻速,通常轉速為(B)轉/分
A、100B、120C、130D、140
65.不適于帶電滅火的滅火器是(C)
A、干冰B、干粉C、泡沫D、水
66.電氣安全指的是(C)
A、人身安全B、設備安全C、人身與設備安全D、人身與場所安全
67.使用鉗形電流表時應將(A)根通電導線夾在鉗口中心
A、1B、2C、3D、4
68.采煤機電動機在運行中,外殼溫度不允許超過(A)度
A、85B、95C、100D、70
69.在完好標準中,規定密度圈寬度不應小于電纜外徑的(A)倍
A、0.7B、0.8C、0.9D、0.6
70.一般情況下電動機運行時,三相最大不平衡電流不得超過額定電流的(B)
A、5%B、10%C、15%D、20%
71.判斷磁場對通電導體作用力的方向,用(B)
A右手定則B左手定則C安培定則D楞次定律
72.隔爆結合面產生的機械傷痕,寬度與深度不大于(B)。
A、0.1mmB、0.5mmC、0.2mmD、1.0mm
73.液力偶合器易熔塞規定的熔化溫度為(C)。
A、95℃±5℃B、105℃±5℃C、115℃±5℃D、125℃±5℃
74.井下檢漏保護裝置監視電網對地總絕緣的方法為(A)法。
A、直流輔助電流B、瞬時C、延時D、毫秒
75.鉗形電流表只能在(B)以下電壓線路使用。
A、660VB、1000VC、1200VD、6000V
76.一般點蝕齒面大于(C)時,即為輪齒的點蝕失效。
A、40%B、50%C、60%D、65%