国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

防火題庫(填空題)

  
評論: 更新日期:2022年01月05日

13、消防設施是指(火災自動報警系統)、(自動滅火系統)、(消火栓系統)、(防煙排煙系統)以及應急廣播和應急照明、安全疏散設施等。

14、《建設工程消防監督管理規定》(公安部第106號令)適用于 (新建)、 (擴建) 、(改建)等建設工程的消防監督管理。

15、公安機關消防機構實施建設工程消防監督管理,應當遵循? (公正、嚴格、文明、高效)的原則。

16、消防機構辦理建設工程消防設計審核、消防驗收,實行(主責承辦 、 技術復核 、? 審驗分離 和集體會審)等制度。

17、開式自動噴水滅火系統有(雨淋系統)和(水幕系統)。

18、公安部第106號令規定,建筑總面積大于(20000)平方米的體育場館、會堂,公共展覽館、博物館的展示廳應當向消防機構申請消防設計審核。

19、公安部第106號令規定,建筑總面積大于(1000)平方米的托兒所、幼兒園的兒童用房,兒童游樂廳等室內兒童活動場所應當向消防機構申請消防設計審核。

20、行政處罰種類新調整,設定了(警告)、(罰款)、(拘留)、(責令停產停業)、(沒收違法所得)、(責令停止執業)。

21、人員密集場所一般要求每一個防火分區的安全疏散出口不應少于(2)個。

22、人員密集場所的疏散通道、安全出口必須按規定配置(應急照明)和(疏散指示標志)。

23、公共娛樂場所內嚴禁帶入和存放(易燃易爆化學物品)。

24、《消防法》規定,電器產品、燃氣用具的安裝、使用和線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測,必須符合(消防技術標準)和(管理規定)。

25、甲類庫房的最多允許建筑層數是(一)層。

26、劇院、電影院、禮堂等人員密集的公共場所容納人數不超過2000人時,每個安全出口的平均疏散人數不應超過(250)人。

27、一、二級單層、多層民用建筑之間的防火間距,不應小于(6) 米。

28、高層民用建筑之間的防火間距不應小于 (13)米。

29、高層民用建筑與一、二級耐火等級多層民用建筑之間的防火間距不應小于(9)米。

30、甲類廠房之間的防火間距不應小于(12)米。

31、甲類倉庫與重要的公共建筑之間的防火間距不應小于(50) 米。

32、城鎮街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間距不宜超過(160)米。

33、消防車道的寬度不應小于(4) m。

34、二類高層民用建筑耐火等級不應低于(二)級。

35、甲、乙、丙類倉庫防火墻的耐火極限不應低于(4)h 。

36、消防車道穿過建筑物的門洞時,其凈高和凈寬不應小于(4)m。

37、民用建筑防火墻的耐火極限不應低于(3)h。

38、防煙樓梯間及其前室的門均應為(乙級防火門)。

建審38題

1、消防車道與可燃材料堆場堆垛的最小距離不應小于(5)m。

2、盡頭式消防車道應設置回車道或回車場;回車場的面積不應小于(12m×12m);供大型消防車使用時不宜小于(18m×18m)。

3、房間地面低于室外設計地面的平均高度大于該房間平均凈高1/3,且小于等于1/2者,叫(半地下室)。

4、民用建筑地下、半地下室防火分區的最大允許建筑面積是500平方米,設置自動滅火系統時,該防火分區的最大允許建筑面積可增加(1)倍。

5、避難層內應急照明的供電時間不應小于(1)h,照度不應低于(1)勒克斯。 ??? 6、消防電梯間應設前室,前室的面積,居住建筑不應小于(4.5)平方米;公共建筑和工業建筑不應小于(6)平方米。

7、甲、乙類廠房中設置的防火墻應為不燃燒體,耐火極限不應低于(4)h。

8、防火門按其耐火極限可分為甲級、乙級和丙級防火門,其耐火極限分別不應低于(1.20h)、(0.90h)和(0.60h)。 ??? 9、高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等防火分區允許最大面積:當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為(4000)平米;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為(2000)平米。 ??? 10、疏散用樓梯和疏散通道上的階梯不宜采用螺旋樓梯和扇形踏步。當必須采用時,踏步上下兩級所形成的平面角度不應大于(10°),且每級離扶手25cm處的踏步深度不應小于(22cm)。 ??? 11、裙房的概念:與高層建筑相連的建筑高度不超過(24)米的附屬建筑。

12、房間凈高超過(6)米的房間不用劃分防煙分區。

13、筑物內的防火墻不宜設置在轉角處。如設置在轉角附近,內轉角兩側墻上的門、窗洞口之間最近邊緣的水平距離不應小于(4)m。

14、燃油、燃氣鍋爐房,可燃油油浸電力變壓器室,當必須設置在高層建筑內時,應布置在首層或地下一層靠外墻部位。外墻開口部位的上方,應設置寬度不少于(1)m不燃燒體的防火挑檐。 ??? 15、室外消防給水采用低壓給水系統,當生活、生產和消防用水量達到最大時, 室外消火栓栓口處的水壓力不應小于(0.1)Mpa。

16、室外消防給水采用常高壓和臨時高壓給水系統時,管道供水壓力應能保證用水總量達到最大,且水槍在任何建筑物最高處時, 其充實水柱仍不小于(10) m。

17、《高層民用建筑設計防火規范》規定,高位水箱的儲水量一、二類公共建筑分別不應小于(18)立方、 (12)立方。

18、室內消火栓的間距應由計算確定,其中高層民用建筑及其裙房內消火栓的間距各不應大于(30)米、(50)米。

19、同一建筑物內應采用統一規格的消火栓、水槍和水帶。每根水帶的長度不應超過(25)米。

20、《高層民用建筑設計防火規范》規定一類公共建筑高位消防水箱的消防儲水量不應小于(18)立方米。

21、高層民用建筑室內消火栓的水槍充實水柱應通過水力計算確定,且建筑高度不超過100m的高層建筑不應小于(10)米。

22、室外消火栓間距不應超過(120)米。

23、濕式自動噴水滅火系統的溫度適用范圍為(4-70)度。

24、采用閉式噴頭的濕式自動噴水滅水系統每個報警閥控制噴頭數不宜超過(800)個。

25、自動噴水滅火系統玻璃球灑水噴頭公稱動作溫度68℃時,工作液色標為(紅)色。

26、設置在人防工程內的歌舞娛樂放映游藝場所設置在地下一層時,室內地坪與室外出入口地面高差不應大于(10)米。

27、人防工程醫院中位于兩個安全出口之間的疏散門至最近安全出口的最大距離應為(24 )米。

28、建筑面積大于(500)平方米的人防工程內地下商場應設置自動噴水滅火系統。

29、易燃材料的露天堆場宜設置在天然水源充足的地方,并宜布置在本單位或本地區全年最小頻率風向的(上風側)。

30、防火墻的材料必須是(不燃)材料。

31、建筑物中管道井的檢查門應采用(丙級防火門)。

32、建筑中的封閉樓梯間、防煙樓梯間、消防電梯間前室及合用前室的門應設置(乙級防火門)。

33、一般情況下,一、二級耐火等級設有自動噴水滅火系統單層汽車庫防火分區最大允許建筑面積為(6000)平方米。

34、消防水泵結合器的數量應按室內消防用水量計算確定,每個消防水泵結合器的流量按照(10~15) L/s計算。

35、《建筑設計防火規范》規定,室內消防給水管道應用閥門分成若干獨立段,當某段損壞時,停止使用的消火栓不應超過(5)個。

36、每個防火分區或每個樓層可設(1)個水流指示器。

37、發生火災時,站內人員全部撤離站臺的疏散時間不應超過(6)分鐘。

38、無自然采光樓梯間、封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室的頂棚、墻面和地面應采用(A)級裝修材料

火災調查38題

1、適用簡易程序的火災,調查人員應當在(2)日內將火災事故簡易調查認定書報所屬公安機關消防機構備案。

2、受損單位和個人應當于火災撲滅之日起(7)日內向火災發生地的縣級公安機關消防機構如實申報火災直接財產損失,并附有效證明材料。

3、原認定機構應當自接到通知之日起(10)日內,向復核機構作出書面說明,并提交火災事故調查案卷。

4、根據《火災事故調查規定》,火災調查的任務是(調查火災原因,統計火災損失,依法對火災事故作出處理,總結火災教訓)。

5、現場勘驗分(環境勘驗)、(初步勘驗)、(細項勘驗)和(專項勘驗)四個步驟。

6、由火災現場外圍向火場中心進行勘驗的一種方法稱為(向心法)。

7、由火災現場中心向火場外圍進行勘驗的一種方法稱為(離心法)。

8、火災按起火特征可分為(明燃火災)、(陰燃火災)和(爆燃火災)。

9、火災事故調查應當堅持(及時、客觀、公正、合法)的原則。

10、一次火災死亡(10)人以上的,由省、自治區人民政府公安機關消防機構負責調查。

11、公安機關消防機構應當自接到火災報警之日起(30天)內作出火災事故認定。

12、公安機關其他部門應當自接受公安機關消防機構移送的涉嫌犯罪案件之日起(10天)內,進行審查并作出決定。

13、火災現場勘驗的主要任務是(發現、收集與火災事實有關的證據、調查線索和其他信息,分析火災發生及發展過程,為火災認定,辦理行政案件、刑事訴訟提供證據)。

14、火災現場勘驗的主要內容包括(現場保護、實地勘驗、現場詢問、物證提取、現場分析、現場處理,根據調查需要進行現場實驗)。

15、公安消防機構勘驗火災現場,勘驗人員不得少于(2)人。

16、火災現場勘驗,應當遵守(先靜觀后動手、先照相后提取、先表面后內層、先重點后一般)的原則進行。

17、環境勘驗是在觀察的基礎上(擬定勘驗范圍、確定勘驗順序)。

18、(細項勘驗)是根據現場痕跡確定起火點。

19、(專項勘驗)是查找引火源、引火物或起火物,收集證明起火原因的物證。

20、火災現場勘驗可以根據實際情況采用(剖面法)、(逐層法)、(復原法)、(篩選法)和(水洗法)等。

21、現場提取痕跡、物品應當填寫(《火災痕跡物品提取清單》),由提取人和見證人簽名。

22、詢問不滿十六周歲的未成年人時,應當有(其父母或者其他監護人)在場。其監護人確實無法通知或者通知后未到場的,應當在詢問筆錄中注明。

23、現場實驗由(火災現場勘驗負責人)根據調查需要決定。

24、現場分析可以根據(調查需要)按階段、分步驟或者隨機進行,由火災現場勘驗負責人根據調查需要決定并主持。

25、(現場勘驗)、(調查詢問)結束后,由火災現場勘驗負責人決定是否繼續保留現場和保留時間。

27、含氧量達(50%)以上的燃燒物質,燃燒時生成不顯光的火焰。

28、適用于火場范圍不大,痕跡、物證比較集中,中心部位比較明顯的火災現場的勘驗方法是(離心法)。

29、凡在火災和火災撲救過程中因燒、摔、砸、炸、窒息、中毒、觸電、高溫、輻射等原因所致人員傷亡列入火災傷亡統計范圍,人員以火災發生后(7)天內死亡為限。

30、黃銅的熔點是(950)℃。

31、純銅的熔點是(1083)℃。

32、純鋁的熔點是(660)℃。

33、純鐵的熔點是1535℃。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們