52、當你巡檢發現機組空氣冷卻器漏水時,你該做些什么?
答:應加強監視,并匯報班長 。
53、在梯子上工作時,工作人員必須登在距頂不少于多少米的梯蹬上工作?
答:1米。
54、安規規定凡在離地面幾洲以上的地點進行工作,應視為高空作業。
答:2米。
55、開停機油位變化規律,一般上部油槽停機后油面下降多少毫洲左右?下部油槽下降多少毫米左右?
答:上部40毫米左右;下部15毫米左右。
56、在導水葉區哉內或調整環拐臂處工作時,必須切斷油壓,并在調速器的操作把手上懸掛什么內容的標示牌?
答:“禁止操作,有人工作”
57、發電機靜子線圈溫度不得超過多少度?轉子線圈溫度不得超過多少度,推力軸承信號溫度是多少度?
答:靜子、轉子 120-130度 推力轉承 60度
58、 在水泥或光滑堅硬的地面上使用梯子時,需做好哪些安全措施?
答:須用繩子將梯子下端與固定物縛住,可安置橡膠套或橡膠布,派人扶著。
59、倒閘操作一般由誰填寫操作票?
答:操作人。
60、線路停電檢修,3003刀閘把手上懸掛什么內容的標示牌?
答:“禁止合閘,線路有人工作”
61、運用中的電設備是措哪些?
答:系措全部帶有電壓,或一部分帶有電壓及一經操作即帶有電壓 的電氣設備。
62、安規對裝設接地線的順序是怎樣規定的?
答:先裝接地端,后裝導體端。
63、安夫對停電拉閘的順序有何規定?
答:斷路器——負荷側隔離開關——母線側隔離開關。
64、“兩票”“三制”的內容是什么?
答:工作票,操作票,交接班制,巡回檢查制,定期工作制或設備的定期試驗與輪換制度。
65、電氣工作人員對安規應每年考試一次,因幫間斷電氣工作連續幾個月以上者必須重新溫習安規,并經考試全格后,方能恢復工作?
答:三個月。
66、電氣設備分為高壓和低壓兩種,其劃分的標準是什么?
答:對地電壓250V以上者為高壓,對地電壓250V及以下者為低壓。
67、工作票破損,無法使用,如何履行工作票手續?
答:按照原工作票內容、措施重新抄寫和核對,并由工作負責人和工作許可人雙方簽名。
68、四臺機滿發,直流母線負極全電壓接地,經尋找是#4機水車回路引起,你怎樣處理?
答:1)告電試人員檢查,拉開#4機自動回路操作電源小開關;
2)電試人員在檢查時,派專人守在調速機旁。
69、某值班員巡檢時發現#2主變油枕的油位計下端玻璃管破裂漏油,要采取哪些措施?
答:1)關閉油位計閥門;
2)暫將重瓦斯保護改投信號位置;
3)接好漏油;
4)匯報有關領導、檢修、調度。
70、全部檢修工作完畢后,應完成哪些手續后,工作票方告終結?
答:工作班應清掃、整理現場。工作負責人應先周密的檢查,待全體工作人員撤離工作地點后,再向值班人員講清所修項目、發現的問題、試驗結果和存在的問題等,并與值班人員共同檢查設備狀況,有無遺留對象、是否清潔等,然后在工作票上填明工作終結時間,經雙方簽名后,工作票方告終結。
71、遇有哪些情況,在變壓器未自動跳閘時應立即停電,斷開高、低壓側開關?
答:1)變壓器內部聲響很大很不均勻,有爆炸聲;
2)冷卻條件正常,而變壓器溫度急劇不斷上升,超過正常溫度10 0C以上;
3)防爆管噴油冒煙;
4)變壓器大量漏油至使油面降至油位指示計的限度;
5)套管炸裂著火或嚴重放電;
6)油色變化過甚,油內出現碳質。