国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

煤礦供電安全試題

  
評論: 更新日期:2021年01月12日

一、填空題

1、電力由各種形式的發電廠生產,經過輸送、變換和分配,到達分散的電能用戶,這些??? 生產? ?、 傳輸??? 、 分配 ????、 ?銷售 ???的環節,組成了一個有機的整體,叫做電力系統。

2、礦井供電方式目前有? 深井?? ??、? 淺井 ???、 平硐? ??三種典型的供電方式。

3、礦井高壓電動機及配電電壓等級有??? 10kV??? ?和??? 6kV? ???。

4、防護雷電侵入波的主要措施是裝設?? 避雷針?????? 。

5、主接地極應在? 主??? 、?? 副 ?水倉中各埋設1塊。主接地極應用耐腐蝕的鋼板制成,其面積不得小于 0.75 m2,厚度不得小于? 5? ?mm。

6、煤礦井下常用動力電纜主要有? ?鎧裝電纜 ??和??????? 兩種,其中第一種主要作 井下輸電干線向固定設備 供電用、第二種主要作采掘工作面供移動機械供電用。

7、礦用電氣設備分為? 礦用一般型???? ?和?? 礦用防爆型? 。

8、觸電對人體的傷害形式、一般分為?? 電擊?? ?和?? 電傷? ???兩種。

9、對于潮濕、觸電危險較大的環境,我國規定?? 36V ??為安全電壓。

10、我國目前采用觸電電流與時間乘積的安全允許值為 30mA·s? ,觸電安全電流允許值為? 30mA ????。

11、現給出防爆型電氣設備的外殼標志,試寫出各標志的含義。MA??? 安全標志? ;ExeI 礦用增安型;ExdI 礦用隔爆型 ;ExiaI 礦用本質安全型ia等級;ExdibI 礦用隔爆兼本質安全型ib等級。

12、礦井應有 雙電源供電,兩個電源應引自不同的電源點。

13、嚴禁井下配電變壓器中性點直接接地,嚴禁由地面中性點直接接地的變壓器或發電機直接向井下供電。

14、接地網上任何一點測得的接地電阻值不得大于 ?2Ω? ??,每一移動式和手持電氣設備至局部接地極之間的保護接地用的電纜芯線和接地連接導線的電阻值,不得超過 1Ω???? 。

15、我國規定? 30mA·s?? 為安全電流,流經人身的電流與作用于?? 人身電壓 有關。

二、單選題

1、在高壓電路中能可靠切斷工作電流和故障電流的設備是(C)。

A、高壓負荷開關? B、高壓隔離開關? C、高壓斷路器

2、嚴禁井下配電變壓器(B),嚴禁由地面(B)的變壓器或發電機直接向井下供電。

A、中性點不接地?? B、中性點直接接地? C、經消弧線圈接地。

3、變電硐室長度超過(C)時,必須在硐室的兩端各設1個出口。

A、8m ?B、5m ?C、6m

4、接地網上任何一點測得的接地電阻值不得大于(B)。

A、1Ω?? B、2Ω? C、4Ω

5、 我國《供用電規則》規定高壓用戶的企業功率因數不得低于(C)。

A、0.8?? B、0.85?? ?C、0.9

6、防爆電氣設備的防爆總標志為? B?? 。

A、KY ???B、Ex ??C、 MA

7、我國《供用電規則》規定高壓用戶的企業功率因數不低于? C?? 。

A、0.8?? B、0.85?? ?C、0.9

8、井下主接地極應用耐腐蝕的鋼板制成,其面積不得小于? A??? ,厚度不得小于5mm。

A、0.75m2 ?B、0.65m2 ?C、0.6m2

9、井下主接地極應設置? B?? ?塊。

A、1 ???B、2 ???C、3

三、多選題

1、地面供電系統常見故障有:(ABC)雷擊瓷瓶炸裂、電網接地漏電等。

A、倒桿?? B、電纜頭爆炸?? C、導線覆冰?? D、斷線

2、下列10KV變電所所址的選擇,正確的是(AB)。

A、進出線方便? B、設備運輸方便? C、可以設在污染源盛行風向的下風側

D、可以設在地勢低洼和可能積水的場所

3、煤礦井下供電系統的(ABC)統稱為煤礦井下的三大保護。

A、過流保護? B、漏電保護? C、保護接地? D、過載保護

4、煤礦井下保護接地系統主要有(ABC)構成。

A、主接地極? B、局部接地極? C、接地芯線? D、安全設施

5、下列(ABCD)地點應裝設局部接地極:

A、采區變電所? B、裝有電氣設備的硐室和單獨裝設的高壓電氣設備

C、低壓配電點或裝有3臺以上電氣設備的地點 ?D、低壓電氣設備

6、煤礦井下保護接地系統主要有? A、B、C? ????構成。

A、主接地極 ?B、局部接地極? C、接地芯線? D、安全設施

7、礦用防爆型電氣設備主要有? B、C、D??? 。

A、礦用一般型? B、隔爆型? C、本安型? D、增安型

8、常見的過電流故障有 A、C、D???? 。

A、短路? B、漏電? C、斷相? D、過負荷

9、凡因突然停電造成人身傷亡事故或重要設備損壞,給企業造成重大經濟損失者,為一級負荷,如? A、B、C ?????等。

A、 煤礦主通風機 ??B、瓦斯抽放泵房? C、井下主排水設備 ??D、壓風機

四、簡答題

1、什么是礦用防爆型電氣設備?

考慮防爆性能而采取了一定的特別措施后,能在具有爆炸危險環境場所正常、安全使用的礦用電氣設備,叫礦用防爆型電氣設備。

2、什么是礦用本質安全型電氣設備?

是在正常工作或規定的故障狀態下,產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電路。全部采用本質安全電路的電氣設備稱為本質安全型電氣設備。

3、什么是隔爆、失爆?

具有隔爆外殼的電氣設備叫隔爆型電氣設備。是將正常工作或事故狀態下可能產生火花的部分放在一個或分放在幾個外殼中,這種外殼除了將其內部的火花、電弧與周圍環境中的爆炸性氣體隔開外,當進入殼內的爆炸性氣體混合物被殼內的火花、電弧引爆時外殼不致被炸壞,也不致使爆炸物通過連接縫隙引爆周圍環境中的爆炸性氣體混合物。失爆指電氣設備的隔爆外殼失去了耐爆性或隔爆性。

4、什么是“三專兩閉鎖”?

“三?!笔侵冈谕咚箛姵鰠^(qū)域、高瓦斯礦井、煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井中,掘進工作面的局部通風機實行專用變壓器、專用開關、專用線路供電。兩閉鎖: 風電閉鎖和瓦斯電閉鎖。

5、什么是過電流?

過電流是指流過電氣設備和電纜的電流超過了額定值。

6、礦用檢漏繼電器的基本功能?

礦用檢漏繼電器的基本功能是:時刻監視絕緣水平、進行漏電保護、補償流過人身的電容電流。

7、高壓斷路器有哪些類型?當高壓斷路器和高壓隔離開關組合使用時,如何進行倒閘操作?

隔離開關QS和QF聯合使用時,倒閘順序:

合閘時(送電時):先合QS,再合QF

斷電時:先合QF,再合QS。

QS、QF二者操作機構之間有機械閉鎖裝置。

8、什么是三大保護?

礦井下供電系統的過流保護、漏電保護、保護接地統稱為煤礦井下的三大保護。井下供電系統的三大保護是保證井下供電安全的可靠措施。

五、簡述題

1、預防漏電和觸電的主要措施?

(1)加強井下電氣設備的管理和維護,定期對電氣設備進行檢查和試驗,性能指標達不到要求的,應立即更換。

(2)將帶電導體、電氣元件和電纜接頭等,都封閉在堅固的外殼內。在電氣設備的外殼與蓋子間設置可靠的機械閉鎖裝置,以保證未合上外蓋前不能接通電源,或者在接通電源后,便不能打開外蓋。這一措施有效地防止了因帶電檢修而造成的觸電事故。

(3)對于那些不能封閉在外殼內的帶電裸導體,如電機車用的架空導線,應將其安裝在一定的高度,以避免人身接觸的可能。

(4)加強手持式電動工具把手的絕緣。

(5)對人員接觸機會較多的電氣設備,采用較低的額定電壓。

(6)井下配電變壓器的中性點禁止直接接地,以減小漏電或觸電電流。

2、《煤礦安全規程》為什么規定:40kW及以上的頻繁啟動的電動機應采用真空電磁啟動器控制?

對于660V電壓、40kW功率的電動機,其額定電流按經驗公式計算,IN=1.15×40=46A,其啟動電流按額定電流的5—7倍計算,高達200—300A。如果頻繁啟動的40kW及以上的電動機使用普通的空氣絕緣的磁力開關,由于啟動電流過大,將會產生很大的接觸電弧,接點極易燒壞粘連,維護工作量較大,開關故障率高。? 采用真空電磁啟動器控制:(1)觸頭開合時無電弧產生,也就消除了引燃、引爆瓦斯等可燃性氣體的可能。(2)真空電磁啟動器容量大,開斷能力強。(3)真空絕緣等級高。(4)真空管觸頭行程短,結構緊湊。? 在使用過程中不僅安全性能較高,而且維護工作量較小、開關的故障率也相對較低。

3、井下防爆電氣設備失爆的危害。

井下防爆設備具有隔爆性和耐爆性,就是說在設備的殼內產生的電火花引起混合氣體爆炸時其火焰傳不到殼?,而設備失爆后就起不到隔爆和耐爆的作用。內部發生爆炸的火焰會傳到殼外,并且與井下可燃、可爆性混合氣體直接接觸,會引起礦井火災及瓦斯煤塵爆炸,造成重大惡性事故。

4、三專兩閉鎖的作用?

三專的作用:對局部通風機實行專用變壓器、專用開關、專用線路供電來保證供電的連續性,不間斷地向掘進工作面通風。

風電閉鎖的作用:掘進動力設備工作前應先通風吹散瓦斯,當瓦斯濃度降?%以下時,再開動掘進動力設備;

瓦斯電閉鎖的作用:由于瓦斯噴出量大時局部通風機不能將其及時吹散或稀釋,則由瓦斯監控系統對掘進工作面的動力電源實行閉鎖。

5、選用礦用電纜有什么要求?

(1)必須選用經檢驗合格的并取得煤礦礦用產品安全標志的阻燃電纜。

(2)嚴禁采用鋁包電纜。

(3)低壓電纜不應采用鋁芯,采區低壓電纜嚴禁采用鋁芯。

(4)固定敷設的低壓電纜,應采用MVV鎧裝或非鎧裝電纜或對應電壓等級的移動橡套軟電纜。

(5)非固定敷設的低壓電纜,必須采用符合MT818標準的橡套軟電纜。移動式和手持式電氣設備應使用專用橡套電纜。

(6)照明、通信、信號和控制用的電纜,應采用鎧裝或非鎧裝通信電纜、橡套電纜或MVV型塑力纜。

(7)接地不得使用鋁芯電纜。

6、引起電氣火災的原因。

(1)電纜接頭因接觸不良或流過大電流導致發熱著火,尤其銅鋁接頭更為嚴重。

(2)煤電鉆電纜短路,因短路保護失靈,導致整條電纜著火。

(3)電纜懸掛不當、受擠壓、砸或礦車壓,造成短路而引發火災。

(4)架線電機車電孤引燃木棚,產生電氣火災。

(5)無消防滅火器材或滅火器材太少,發生電氣火災時。

六、分析計算題

如圖:對于660V電網。

求:1、無保護接地時,通過人身的電流?

大多數電流從人身Rma流過: Ima=

=

=30 mA

2、有保護接地時,通過人身的電流?(接地電阻Rgr≤2Ω ;單相接地電流≤1A。)

國家規定:接地電阻Rgr≤2Ω ;單相接地電流接地電流≤1A

Vd=? ImaRma =? IgrRgr? ;?? I = Igr +Ima≈Igr

∴??? Ima=

?Igr ≈

???I? ≈

=2mA

3、試分析保護接地的作用?

沒有保護接地時漏電電電流全部流過人身,較大的漏電電流對人身安全造成危險,使人發生觸電。有保護接地時通過人身的電流很小,保證了人身安全。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們