二、選擇題 (3選1)
1、采掘工作面及其他作業地點風流中瓦斯濃度達到( B )時,必須停止用電鉆打眼;達到1.5%時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。
A.1.5% B.1.0% C.1.2%
2、局部瓦斯積聚是指體積在( B )m3以上的空間內瓦斯濃度達到2%。
A.1.0 B.0.5 C.1.5
3、瓦斯爆炸的濃度為( A )
A.5-16% B.5-20% C. 3-18%
4、放炮地點附近( C )以內風流中的瓦斯濃度達到1%時嚴禁放炮.
A、10m B、15m C、20m
5.采掘工作面的溫度不得超過( A )℃.
A、26℃ B、28℃ C、30℃
6.工作面出現異常氣味,如煤油味,汽油味,松節油或焦油味,表明風流上方存在( C ).
A、瓦斯突出 B、頂板冒落 C、煤炭自燃
7.接地網上任上點的接地電阻不得超過(B )
A.1歐 ?。?2歐 ?。?3歐
8、采煤工作面單體支柱初撐力的合格率必須達到( A )以上.
A、70m B、80m C、90m
9.炮眼深度小于( C )時,不得裝藥放炮.
A、0.8m B、0.7m C、0.6m
10.采區回風巷、采掘工作面回風巷風流中二氧化碳濃度超過( B )時,必須停止工作,撤出人員,采取措施,進行處理。
A. 0.75% B. 1.0% C、1.5%
11.電動機或其開關安設地點附近20m以內風流中瓦斯濃度達到( C )時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。
A. 0.5% B. 1.0% C.1.5%
12.煤塵爆炸的下限濃度是( A )。
A.45mg/m3 B。45 g/m3 C。2000 mg/m3
13封泥的裝填結構是:緊靠藥卷段填上( C )mm的炮泥,然后按作業規程的規定數量裝填水炮泥,在水炮泥的外端再填塞炮泥。
A.10~20 B.20~30 C.30~40
14、煤礦許用裝藥的安全等級越大,其安全性( A )。
A.越高 B.越低 C.不變
15.過濾式自救器可作為井下發生瓦斯爆炸、煤塵爆炸和( A )事故時,災區人員逃生的工具。
A.礦井火災 B 煤與瓦斯突出 C 瓦斯噴出
16. 高檔普采工作面在回柱與割煤平行作業時一般應相距( C ).
A、5m B、10m C、15m
17.高檔普采工作面機道梁端至煤壁頂板冒落高度不得超過( A ).
A、200m B、300m C、340mm
18.使用鉸接頂梁的采煤工作面鉸接率不得低于( C ).
A、70% B、80% C、90%
19. 高檔普采工作面為減少工作面支柱承受的載荷,周期來壓時可適當( B )控頂距離.
A、增加 B、縮小 C、不增不減
20.煤礦井下常見的地質構造有斷層、( A )節理。
A、褶曲 B、陷落柱 C、裂隙
21.為保證架棚質量要作到“三好”,即規格尺寸好、( C )、結構受力好。
A、結構好 B、穩定性好 C、支架材質好
22.低瓦斯礦井的煤巷、半煤巖掘進工作面以及采煤工作面都必須使用安全等級不低于( B )的煤礦許用炸藥。
A .一級 B.二級 C .三級
23.高瓦斯礦井、低瓦斯的高瓦斯區域,必須使用安全等級不低于( A )。
A. 二級的煤礦許用炸藥
B.三級的煤礦許用炸藥
C. 三級的煤礦許用含水炸藥
24.在有煤塵爆炸危險的煤層中,掘進工作面爆破前后,附近( B )的巷道內必須灑水降塵。
A .10米 B. 20 米 C. 100米
25.瓦斯爆炸的引火溫度為( A )℃。
A、650—750 B、>800 C、>1000
26.采掘工作面電動機附近( A )米范圍內,瓦斯濃度達到1.5%時,必須停止運轉、切斷電源、撤出人員、采取措施進行處理。
A、20 B、10 C、15
27. 皮帶機頭的防滅火用砂的體積不得少于( B )立方。
A.0.1 B.0.2 C.0.3
28.礦井火災的三要素是指( A )。
A 、可燃物、引火源、充足的氧氣;
B、引火源、爆炸物、氮氣?/p>
C、汽油、火源和空氣。
29. 32、經常移動及手持式電氣設備的接地電阻不得超過(A )歐。
A.1歐 ?。?2歐 ?。?3歐
30.采煤工作面底板松軟時,支柱要穿鐵鞋,鉆底量應≤( C )mm。
A. 50 B.80 C.100
31、用機車運送爆破材料時,其運行速度不得超過(A )m/s。
A.2 B.3 C.4
32. 礦井相對瓦斯涌出量是指礦井 ( B )。
A.在正常生產情況下月平均產煤一噸的瓦斯涌出量。
B.在單位時內涌出瓦斯的立方米數。
C.連續涌出的瓦斯量。
33.低瓦斯礦井中, 相對瓦斯涌出量大于( A )m3/t的個別區域(采煤工作面或采區)應作為高瓦斯區,按高瓦斯礦井管理。
A .10 B. 5 C. 15
34. 、皮帶機道每隔( C)米必須設置一個消防水管閘閥。
A.20 B.30 C.50
35.一次采全高放頂煤采煤法一般適應( A )厚的煤層。
A、5-12m B、8-15m C、20m、
36.厚度為1.3-3.5米的煤層稱( B )。
A、薄煤層 B、中厚煤層 C、厚煤層
37. 皮帶機頭至少應配備( B )個滅火器。
A.1 B.2 C.3
38.上盤相對下降,下盤相對上升的斷層叫( A )。
A、正斷層 B、逆斷層 C、平移斷層
39.井下出現骨折傷員,應如何處理(A)。
A、直接搬運到地面救治 B、先固定,后搬運到地面救治
C.在現場救治
40.“一通三防”指的是通風、防治瓦斯、( B )和防塵。
A、防水 B、防火 C、防頂板事故
?
三、判斷題
1. 在有瓦斯或煤塵爆炸危險的采掘工作面,應采用秒延期爆破。( × )
2、無論采用何種起爆方式,起爆藥卷都應裝在裝藥柱的一端,不得將起爆藥卷夾在兩藥卷之間。(∨ )
3.司機開機前必須先發出開機信號,停30秒鐘后再開機。(√)
4.溜子不啟動運行,司機可開機截割。 (X)
5. 高瓦斯礦井、煤(巖)與瓦斯突出礦井,必須裝備礦井安全監控系統。(√)
6.采煤機最大牽引力決定于高壓安全閥的調整值。 (√)
7. 采煤工作面留有傘檐時不準裝藥、放炮。 (√)。
8.遇有堅硬夾矸時,可以強行截割。 (X)
9.司機工作時要保證上不割頂梁,下不割鏟煤板。 (√)
10. 為適應不同瓦斯等級采煤工作面的要求,我國煤礦許用炸藥分為7級。(X)
11.炮眼深度為0.6m-1.0 m時,封泥長度應為0.5m。 (X)
12.采用毫秒爆破的采煤工作面,可采用分組裝藥,也可一次裝藥,分次放炮。 (√)
13.沒有裝備礦井安全監控系統的礦井的采煤工作面,必須裝備甲烷斷電儀。(√).
14. 煤礦安全監控設備之間必須使用專用阻燃電纜或光纜連接,可以與調度電話電纜或動力電纜等共用。(×)
15.采煤機的牽引方式分為有鏈牽引和無鏈牽引兩種。 (√)
16、兼職人員可以負責便攜式甲烷檢測報警儀的充電、收發及維護。(×)
17. 每天要清理甲烷便攜儀隔爆罩上的煤塵。(×)
18.開采有煤與瓦斯突出危險煤層時,嚴禁任何兩個工作面之間串聯通風。(√)
19. 高瓦斯和煤(巖)與瓦斯突出礦井的采煤工作面,必須在工作面上隅角設置便攜式甲烷檢測報警儀。(√)
20.有故障的供電線路不得強行送電。 ( √ )
21.井下使用膠帶輸送機必須是阻燃型。 ( √ )
22. 低瓦斯礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面,必須在工作面設置甲烷傳感器。(√)
23.單體支柱初撐力是指支柱剛架設時對頂板的主動撐力。 ( √ )
24.過濾式自救器藥罐不能從外殼取出時,一般不能用。(√ )
25.綜采面采高≥3m或片幫嚴重時,支架必須有防護板。 (√)
26..我國規定煤礦井下供電系統中,變壓器的中性點嚴禁直接接地?!獭。?/p>
27.綜采工作面支架排成一條直線,其偏差不得超過±100mm。(√)
28.低瓦斯礦井中有瓦斯噴出的個別區域(采煤工作面或采區)應作為高瓦斯區,并按高瓦斯礦井的管理規定管理。 ( √ )
29.煤礦井下電力系統不允裝自動重合閘和負荷定量器。(√?。?/p>
30.“掛紅”通常是透老空水的預兆。 ( √ )
31. 保護接地是漏電保護的第二道屏障。( √)
32.采煤工作面采用反向通風系統(上行通風)時,其上隅角易發生瓦斯積聚。 (X)
33. 低瓦斯礦井的煤層采掘工作面、半煤巖掘進工作面必須使用安全等級不低于二級的煤礦許用炸藥。( × )
34. 采煤工作面,嚴禁在一個工作面使用2臺發爆器同時進行爆破。( ∨ )
35.工作面上下出口的兩巷,超前支護使用的支柱,鉸接梁或長鋼梁,距煤壁10m范圍內打雙排支柱。 (X)
36. .雜散電流只是由于直流架線電機車的電路形成的。(√ )
37. 從裝藥中心到自由面的垂直距離稱為最小抵抗線。( ∨ )
38. 局部接地極,若用管子制成,一定要垂直敷設于地下。(√?。?/p>
39. 工作面有兩個或兩個以上自由面時,在煤層中最小抵抗線不得小于0.3m;在巖層中最小抵抗線不得小于0.5m。( × )
40. 單位炸藥消耗量是指爆破1m3原巖所需的炸藥量,單位為g/m3。( ∨ )