  7、短路是怎樣形成的?如何預防?

  答:短路分為相間短路和接地短路兩類。

  絕緣導線形成短路的主要原因是:

  ①絕緣選擇得不合適,如電壓等級高,絕緣等級低;

  ②受高溫、潮濕、腐蝕作用失去絕緣能力;

  ③用金屬絲捆扎導線或把絕緣線掛在金屬物上;

  ④日久天長絕緣層磨損或機械損傷、老化;

 ?、萦徒O(shè)備油脂老化變質或含水份、雜質等;

  ⑥雷擊過電壓、線路空載時的電壓升高等,也會使導線絕緣薄弱的地方造成絕緣被擊穿而發生短路;

  裸體導線形成短路的主要原因是:

  ①架線低、搬運高大金屬物件碰在導線上;

 ?、谄?、馬車裝載貨物過高,通過較低的架空裸線;

 ?、劢饘傥锎盥浠蛐游锟缃釉趯?dǎo)線或接點上;

 ?、芫€路上的絕緣子、橫擔等支持物破損或脫落造成并線;

  ⑤線路附近有的建筑物、樹枝,在風雨天氣,拍打電線造成并線;

 ?、薜箺U事故所造成的。

  預防短路的措施:要經常檢查線路和電氣設備的絕緣。架設探導線的絕緣子有無損壞,遇有絕緣層陳舊、破損要及時更換;選用導線要考慮使用的電壓是否與導線的額定電壓相符;考慮導線是否受潮濕、高溫和化學腐蝕的影響。線路安裝時要與建、構筑物之間保持適當?shù)乃骄嚯x;電桿要夯實,轉角桿要加拉線;檔距、垂度、相間距離應符合安裝標準,并要在線路上安裝合適的熔斷器和其它保護裝置。

  8、形成過負荷的原因是什么?怎樣預防?

  答:造成過負荷的主要原因是:導線截面選用過小;或在線路中接入過多的負載或功率過大的用電設備。

  預防措施:要合理選用導線截面,并考慮負荷的發展規劃;隨時檢查線路的負荷情況,發現過負荷現象,應及時更換大截面的導線,或適當減少線路中的負荷,關鍵是安裝適當?shù)谋kU裝置。

  9、為什么能形成接觸電阻熱?如何預防?

  答:形成接觸電阻熱的原因是:導線與導線或導劲闩c電氣設備的接觸點連接不牢,連接點由于熱作用或長期震動造成接觸點松動;銅鋁接觸沒有處理好;在連接點中有雜質如氧化層、油脂、泥土等。

  預防方法:導線與導線或導劲闩c電氣設備的連接點應牢固可靠;對于重要的母線與干線的連接點,接好后要測量其接觸電阻情況,通常要求接觸電阻值不應大于相同長度母線的電阻值的1.2倍。對運行中的設備連接點,應經常檢查,發現松動或發熱情況時應及時處理。銅鋁導線相接時,應采用鋼過渡鋁接頭。在易造成接觸電阻過大的地萬,應涂以變色漆或安放試溫蠟片,能及時發現接觸點的過熱情況。

  10、怎樣撲救電氣設備的火災?

  答:電氣設備發生火災,首先斷絕電源。在帶電情況下,可用二氧化碳、1211和干粉滅火機撲救。但應注意不要讓人身的任何部分接觸帶電體,并注意通風。如果斷電后與其他火災的撲救方法相同。