1、(單選)工貿企業是本企業有限空間作業安全的責任主體,其主要負責人對本企業有限空間作業安全(),相關負責人在各自職責范圍內對本企業有限空間作業安全負責。
A負責
B部分負責
C主要負責
D全面負責
答案:D
解析:59號令第三條 工貿企業是本企業有限空間作業安全的責任主體,其主要負責人對本企業有限空間作業安全全面負責,相關負責人在各自職責范圍內對本企業有限空間作業安全負責。
2、(單選)工貿企業應當對本企業的有限空間進行辨識,確定有限空間的數量、位置以及危險有害因素等基本情況,建立有限空間管理臺賬,并及時()。
A補充
B完善
C更新
D替換
答案:C
解析:59號令第七條 工貿企業應當對本企業的有限空間進行辨識,確定有限空間的數量、位置以及危險有害因素等基本情況,建立有限空間管理臺賬,并及時更新。
3、(單選)工貿企業實施有限空間作業前,應當對作業環境進行評估,分析存在的危險有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定有限空間作業方案,并經本企業()審核,負責人批準。
A監護人
B車間主任
C安全管理人員
D班組長
答案:C
解析:59號令第八條 工貿企業實施有限空間作業前,應當對作業環境進行評估,分析存在的危險有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定有限空間作業方案,并經本企業安全生產管理人員審核,負責人批準。
4、(單選)()應當監督作業人員按照方案進行作業準備。
A現場負責人
B監護人
C安全管理人員
D主要負責人
答案:A
解析:59號令第十條 工貿企業實施有限空間作業前,應當將有限空間作業方案和作業現場可能存在的危險有害因素、防控措施告知作業人員?,F(xiàn)場負責人應當監督作業人員按照方案進行作業準備。
5、(單選)有限空間作業應當嚴格遵守 “()"的原則。
A先通風、再檢測、后作業
B先檢測、再通風、后作業
C先培訓、再檢測、后作業
D先檢測、后作業、再通風
答案:A
解析:59號令第十二條第一款 有限空間作業應當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”的原則。檢測指標包括氧濃度、易燃易爆物質(可燃性氣體、爆炸性粉塵)濃度、有毒有害氣體濃度。檢測應當符合相關國家標準或者行業標準的規定。
6、(單選)未經通風和檢測合格,任何人員不得進入有限空間作業。檢測的時間不得早于作業開始前()分鐘。
A20
B25
C30
D35
答案:C
解析:59號令第十二條第二款 未經通風和檢測合格,任何人員不得進入有限空間作業。檢測的時間不得早于作業開始前30分鐘。
7、(單選)檢測人員進行檢測時,應當記錄()等信息。檢測記錄經檢測人員簽字后存檔。
A檢測的時間、地點、氣體種類、濃度
B檢測的時間、地點、氣體濃度
C檢測的時間、氣體種類、濃度
D檢測的氣體種類、濃度
答案:A
解析:59號令第十三條第一款 檢測人員進行檢測時,應當記錄檢測的時間、地點、氣體種類、濃度等信息。檢測記錄經檢測人員簽字后存檔。
8、(單選)作業中斷超過()分鐘,作業人員再次進入有限空間作業前,應當重新通風、檢測合格后方可進入。
A15
B20
C25
D30
答案:D
解析:59號令第十六條第二款 作業中斷超過30分鐘,作業人員再次進入有限空間作業前,應當重新通風、檢測合格后方可進入。
9、(單選)有限空間作業中發生事故后,現場有關人員應當立即報警,禁止()。
A盲目施救
B進入式救援
C非進入式救援
D不報告
答案:A
解析:59號令第二十三條 有限空間作業中發生事故后,現場有關人員應當立即報警,禁止盲目施救。應急救援人員實施救援時,應當做好自身防護,佩戴必要的呼吸器具、救援器材。
10、(單選)工貿企業應當根據有限空間存在(),為作業人員提供符合國家標準或者行業標準規定的勞動防護用品,并教育監督作業人員正確佩戴與使用。
A危險有害因素的種類和危害程度
B位置
C方向
D介質
答案:A
解析:59號令第二十三條 工貿企業應當根據有限空間存在危險有害因素的種類和危害程度,為作業人員提供符合國家標準或者行業標準規定的勞動防護用品,并教育監督作業人員正確佩戴與使用。
11、(單選)有限空間作業場所的照明燈具()應當符合《特低電壓限值》(GB/T3805)等國家標準或者行業標準的規定;
A規格
B電流
C功率
D電壓
答案:D
解析:59號令第十七條部分 有限空間作業場所的照明燈具電壓應當符合《特低電壓限值》(GB/T3805)等國家標準或者行業標準的規定;
12、(單選)作業場所存在可燃性氣體、粉塵的,其電氣設施設備及照明燈具的()安全要求應當符合《爆炸性環境第一部分:設備通用要求》(GB3836.1)等國家標準或者行業標準的規定。
A防潮
B防爆
C抗爆
D防觸電
答案:B
解析:59號令第十七條部分 作業場所存在可燃性氣體、粉塵的,其電氣設施設備及照明燈具的防爆安全要求應當符合《爆炸性環境第一部分:設備通用要求》(GB3836.1)等國家標準或者行業標準的規定。
13、(復選)有限空間,是指()的空間。
A封閉或者部分封閉,與外界相對隔離,出入口較為狹窄
B作業人員不能長時間在內工作
C自然通風不良
D易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚或者氧含量不足
答案:ABCD
解析:59號令第二條第二款本規定所稱有限空間,是指封閉或者部分封閉,與外界相對隔離,出入口較為狹窄,作業人員不能長時間在內工作,自然通風不良,易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚或者氧含量不足的空間。
14、(復選)存在有限空間作業的工貿企業應當建立下列安全生產制度和規程:______有限空間作業應急管理制度;有限空間作業安全操作規程。
A有限空間作業安全責任制度;
B有限空間作業審批制度;
C有限空間作業現場安全管理制度;
D有限空間作業現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員安全培訓教育制度;
答案:ABCD
解析:59號令第五條 存在有限空間作業的工貿企業應當建立下列安全生產制度和規程:(一)有限空間作業安全責任制度;(二)有限空間作業審批制度;(三)有限空間作業現場安全管理制度;(四)有限空間作業現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員安全培訓教育制度;(五)有限空間作業應急管理制度;(六)有限空間作業安全操作規程。
15、(復選)工貿企業應當對從事有限空間作業的現場負責人,()進行專項安全培訓。
A審批人員
B監護人員
C作業人員
D應急救援人員
答案:BCD
解析:59號令第六條部分內容 工貿企業應當對從事有限空間作業的現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員進行專項安全培訓。
16、(復選)專項安全培訓應當包括下列?????????????? 內容()。
A有限空間作業的危險有害因素和安全防范措施;
B有限空間作業的安全操作規程;
C檢測儀器、勞動防護用品的正確使用;
D緊急情況下的應急處置措施。
答案:ABCD
解析:59號令第六條 工貿企業應當對從事有限空間作業的現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員進行專項安全培訓。專項安全培訓應當包括下列內容:(一)有限空間作業的危險有害因素和安全防范措施;(二)有限空間作業的安全操作規程;(三)檢測儀器、勞動防護用品的正確使用;(四)緊急情況下的應急處置措施。安全培訓應當有專門記錄,并由參加培訓的人員簽字確認。
17、(復選)工貿企業應當對本企業的有限空間進行辨識,確定________等基本情況,建立有限空間管理臺賬,并及時更新。
A有限空間的數量
B有限空間的位置
C危險有害因素
D有限空間的編號
答案:ABC
解析:59號令第七條 工貿企業應當對本企業的有限空間進行辨識,確定有限空間的數量、位置以及危險有害因素等基本情況,建立有限空間管理臺賬,并及時更新。
18、(復選)工貿企業實施有限空間作業前,應當對_______,并經本企業安全生產管理人員審核,負責人批準。
A作業環境進行評估
B分析存在的危險有害因素
C提出消除、控制危害的措施
D制定有限空間作業方案
答案:ABCD
解析:59號令第八條 工貿企業實施有限空間作業前,應當對作業環境進行評估,分析存在的危險有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定有限空間作業方案,并經本企業安全生產管理人員審核,負責人批準。
19、(復選)有限空間作業前的檢測指標包括(),檢測應當符合相關國家標準或者行業標準的規定。
A氧濃度
B易燃易爆物質(可燃性氣體)
C爆炸性粉塵濃度
D有毒有害氣體濃度
答案:ABCD
解析:59號令第十二條第一款 有限空間作業應當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”的原則。檢測指標包括氧濃度、易燃易爆物質(可燃性氣體、爆炸性粉塵)濃度、有毒有害氣體濃度。檢測應當符合相關國家標準或者行業標準的規定。
20、(復選)有限空間內盛裝或者殘留的物料對作業存在危害時,作業人員應當在作業前對物料進行()后,方可進入有限空間作業。
A清洗
B清空
C置換
D檢測合格
答案:ABCD
解析:59號令第十四條 有限空間內盛裝或者殘留的物料對作業存在危害時,作業人員應當在作業前對物料進行清洗、清空或者置換。經檢測,有限空間的危險有害因素符合《工作場所有害因素職業接觸限值第一部分化學有害因素》(GBZ2.1)的要求后,方可進入有限空間作業。
21、(復選)發現通風設備停止運轉、有限空間內氧含量濃度低于或者有毒有害氣體濃度高于國家標準或者行業標準規定的限值時,工貿企業必須________。
A立即停止有限空間作業
B清點作業人員
C撤離作業現場
D加快作業速度,盡快完工撤人
答案:ABC
解析:59號令第十五條第二款 發現通風設備停止運轉、有限空間內氧含量濃度低于或者有毒有害氣體濃度高于國家標準或者行業標準規定的限值時,工貿企業必須立即停止有限空間作業,清點作業人員,撤離作業現場。
22、(復選)作業中斷超過30分鐘,作業人員再次進入有限空間作業前,應當()后方可進入。
A重新通風
B重新檢測合格
C重新辦理作業票
D重新培訓教育
答案:AB
解析:59號令第十六條第二款作業中斷超過30分鐘,作業人員再次進入有限空間作業前,應當重新通風、檢測合格后方可進入。
23、(復選)有限空間作業結束后()應當對作業現場進行清理,撤離作業人員。
A作業現場負責人
B作業人員
C監護人員
D審批人員
答案:AC
解析:59號令第二十條 有限空間作業結束后,作業現場負責人、監護人員應當對作業現場進行清理,撤離作業人員。
24、(復選)工貿企業應當根據本企業有限空間作業的特點,制定應急預案,并配備相關的()等應急裝備和器材。
A正壓呼吸器
B通訊設備
C安全繩索
D防毒面罩
答案:ABCD
解析:59號令第二十一條 工貿企業應當根據本企業有限空間作業的特點,制定應急預案,并配備相關的呼吸器、防毒面罩、通訊設備、安全繩索等應急裝備和器材。有限空間作業的現場負責人、監護人員、作業人員和應急救援人員應當掌握相關應急預案內容,定期進行演練,提高應急處置能力。
25、(復選)有限空間作業的()應當掌握相關應急預案內容,定期進行演練,提高應急處置能力。
A現場負責人
B監護人員
C作業人員
D應急救援人員
答案:ABCD
解析:59號令第二十一條 工貿企業應當根據本企業有限空間作業的特點,制定應急預案,并配備相關的呼吸器、防毒面罩、通訊設備、安全繩索等應急裝備和器材。有限空間作業的現場負責人、監護人員、作業人員和應急救援人員應當掌握相關應急預案內容,定期進行演練,提高應急處置能力。
26、(復選)工貿企業有下列行為之一的,由縣級以上安全生產監督管理部門責令限期改正,可以處5萬元以下的罰款;逾期未改正的,處5萬元以上20萬元以下的罰款,其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停產停業整頓:
A未在有限空間作業場所設置明顯的安全警示標志的;
B未按照本規定為作業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品的。
C建立有限空間管理臺賬的
D未經審批擅自進行有限空間作業的
答案:AB
解析:59號令第二十八條 工貿企業有下列行為之一的,由縣級以上安全生產監督管理部門責令限期改正,可以處5萬元以下的罰款;逾期未改正的,處5萬元以上20萬元以下的罰款,其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令停產停業整頓:(一)未在有限空間作業場所設置明顯的安全警示標志的;(二)未按照本規定為作業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品的。
27、(復選)工貿企業有下列情形之一的,由縣級以上安全生產監督管理部門責令限期改正,可以處5萬元以下的罰款;逾期未改正的,責令停產停業整頓,并處5萬元以上10萬元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款:
A建立有限空間管理臺賬的
B未經審批擅自進行有限空間作業的
C未按照本規定對有限空間的現場負責人、監護人員、作業人員和應急救援人員進行安全培訓的;
D未按照本規定對有限空間作業制定應急預案,或者定期進行演練的。
答案:CD
解析:59號令第二十九條 工貿企業有下列情形之一的,由縣級以上安全生產監督管理部門責令限期改正,可以處5萬元以下的罰款;逾期未改正的,責令停產停業整頓,并處5萬元以上10萬元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款:(一)未按照本規定對有限空間的現場負責人、監護人員、作業人員和應急救援人員進行安全培訓的;(二)未按照本規定對有限空間作業制定應急預案,或者定期進行演練的。
28、(復選)工貿企業有下列情形之一的,由縣級以上安全生產監督管理部門責令限期改正,可以處3萬元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以下的罰款:
A未按照本規定對有限空間作業進行辨識、提出防范措施、建立有限空間管理臺賬的;
B未按照本規定為作業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品的。
C未按照本規定對有限空間作業制定作業方案或者方案未經審批擅自作業的;
D有限空間作業未按照本規定進行危險有害因素檢測或者監測,并實行專人監護作業的。
答案:ACD
解析:59號令第三十條 工貿企業有下列情形之一的,由縣級以上安全生產監督管理部門責令限期改正,可以處3萬元以下的罰款,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處1萬元以下的罰款:(一)未按照本規定對有限空間作業進行辨識、提出防范措施、建立有限空間管理臺賬的;(二)未按照本規定對有限空間作業制定作業方案或者方案未經審批擅自作業的;(三)有限空間作業未按照本規定進行危險有害因素檢測或者監測,并實行專人監護作業的。
29、(判斷題)工貿企業安全管理人員對本企業有限空間作業安全全面負責
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第三條 工貿企業是本企業有限空間作業安全的責任主體,其主要負責人對本企業有限空間作業安全全面負責,相關負責人在各自職責范圍內對本企業有限空間作業安全負責。
30、(判斷題)工貿企業是本企業有限空間作業安全的責任主體
A 正確
B 錯誤
答案:A
解析:59號令第三條 工貿企業是本企業有限空間作業安全的責任主體,其主要負責人對本企業有限空間作業安全全面負責,相關負責人在各自職責范圍內對本企業有限空間作業安全負責。
31、(判斷題)有限空間安全培訓應當有專門記錄,并由參加培訓的授課人簽字確認。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第六條第二款安全培訓應當有專門記錄,并由參加培訓的人員簽字確認。
32、(判斷題)工貿企業應當按照有限空間作業方案,明確作業現場負責人、監護人員、作業人員及其安全職責。
A 正確
B 錯誤
答案:A
解析:59號令第九條 工貿企業應當按照有限空間作業方案,明確作業現場負責人、監護人員、作業人員及其安全職責。
33、(判斷題)工貿企業實施有限空間作業前,應當將有限空間作業方案和作業內容、方法告知作業人員即可。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第十條 工貿企業實施有限空間作業前,應當將有限空間作業方案和作業現場可能存在的危險有害因素、防控措施告知作業人員?,F(xiàn)場負責人應當監督作業人員按照方案進行作業準備。
34、(判斷題)工貿企業應當采取可靠的隔斷(隔離)措施,比如關閉閥門,將可能危及作業安全的設施設備、存在有毒有害物質的空間與作業地點隔開。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第十一條 工貿企業應當采取可靠的隔斷(隔離)措施,將可能危及作業安全的設施設備、存在有毒有害物質的空間與作業地點隔開。備注:關閉閥門不是可靠的隔斷(隔離)措施,加盲板或者拆除一段管道等才屬于可靠的隔斷(隔離)措施
35、(判斷題)未經通風和檢測合格,穿戴好勞動防護用品可以進入有限空間作業。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第十二條第二款未經通風和檢測合格,任何人員不得進入有限空間作業。檢測的時間不得早于作業開始前30分鐘
36、(判斷題)有限空間作業前,檢測人員非進入式檢測可以不穿戴勞動防護用品。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第十三條第二款檢測人員應當采取相應的安全防護措施,防止中毒窒息等事故發生。
37、(判斷題)在有限空間作業過程中,工貿企業應當采取通風措施,保持空氣流通,禁止采用純氧通風換氣。
A 正確
B 錯誤
答案:A
解析:59號令第十五條第一款? 在有限空間作業過程中,工貿企業應當采取通風措施,保持空氣流通,禁止采用純氧通風換氣。
38、(判斷題)工貿企業有限空間作業人員較多時,監護人員可以短時離開作業現場,作業人員之間可以保持聯系,互相監護;
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第十九條第一款 工貿企業有限空間作業還應當符合下列要求:(五)監護人員不得離開作業現場,并與作業人員保持聯系;
39、(判斷題)工貿企業將有限空間作業發包給其他單位實施的,應當發包給具備國家規定資質或者安全生產條件的承包方,并與承包方簽訂專門的安全生產管理協議或者在承包合同中明確各自的安全生產職責。
A 正確
B 錯誤
答案:A
解析:59號令第二十二條第一款 工貿企業將有限空間作業發包給其他單位實施的,應當發包給具備國家規定資質或者安全生產條件的承包方,并與承包方簽訂專門的安全生產管理協議或者在承包合同中明確各自的安全生產職責。工貿企業應當對承包單位的安全生產工作統一協調、管理,定期進行安全檢查,發現安全問題的,應當及時督促整改。
40、(判斷題)工貿企業應當對有限空間承包單位的安全生產工作督促管理,督促承包單位定期進行安全檢查,發現安全問題的,及時整改即可。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第二十二條第一款 工貿企業將有限空間作業發包給其他單位實施的,應當發包給具備國家規定資質或者安全生產條件的承包方,并與承包方簽訂專門的安全生產管理協議或者在承包合同中明確各自的安全生產職責。工貿企業應當對承包單位的安全生產工作統一協調、管理,定期進行安全檢查,發現安全問題的,應當及時督促整改。
41、(判斷題)工貿企業對其發包的有限空間作業安全承擔主體責任。承包方對其承包的有限空間作業安全承擔直接責任。
A 正確
B 錯誤
答案:A
解析:59號令第二十二條第二款工貿企業對其發包的有限空間作業安全承擔主體責任。承包方對其承包的有限空間作業安全承擔直接責任。
42、(判斷題)監管部門執法過程中發現了有限空間重大事故隱患,責令企業立即或限期整改,企業在有限空間重大事故隱患排除后,即可恢復作業。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第二十七條 安全生產監督管理部門及其行政執法人員發現有限空間作業存在重大事故隱患的,應當責令立即或者限期整改;重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當責令暫時停止作業,撤出作業人員;重大事故隱患排除后,經審查同意,方可恢復作業。
43、(判斷題)工貿企業在作業前30分鐘內對作業場所進行了危險有害因素檢測后,在有限空間作業過程中可以不再對作業場所中的危險有害因素進行檢測或者監測。
A 正確
B 錯誤
答案:B
解析:59號令第十六條 在有限空間作業過程中,工貿企業應當對作業場所中的危險有害因素進行定時檢測或者連續監測。
44、(單選)高壓電工從事低壓電工作業是()
A不是事故隱患
B一般事故隱患
C重大事故隱患
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第三條??工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業的;
45、(單選)新入廠的電焊工未經三級培訓合格上崗是()
A不是事故隱患
B一般事故隱患
C重大事故隱患
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第三條??工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業的;
46、(單選)《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急部10號令)所列情形中直接關系生產安全的監控、報警、防護等設施、設備、裝置,應當保證正常運行、使用,()均判定為重大事故隱患。
A失效或無效
B未定期檢測
C未定期維護
D未落實責任人
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十四條??本標準所列情形中直接關系生產安全的監控、報警、防護等設施、設備、裝置,應當保證正常運行、使用,失效或者無效均判定為重大事故隱患。
47、(單選)《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急部10號令)實施日期是(C)
A 2023年5月1日起
B 2023年6月1日起
C 2023年5月15日起
D 2023年7月1日起
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》已經2023年3月20日應急管理部第7次部務會議審議通過,現予公布,自2023年5月15日起施行。
48、(多選)工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:()
A未對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理,或者未定期進行安全檢查的;
B企業主要負責人未按規定經考核合格的;
C電焊工無證上崗的;
D未對承包單位進行現場檢查的;
答案:ACD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第三條??工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)未對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理,或者未定期進行安全檢查的;
(二)特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業的;
(三)金屬冶煉企業主要負責人、安全生產管理人員未按照規定經考核合格的。
49、(判斷題)某企業電工持證上崗,但是證書已過期失效,屬于一般事故隱患
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第三條??工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(二)特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業的;
50、(判斷題)金屬冶煉企業主要負責人、安全生產管理人員未按照規定經考核合格的屬于重大事故隱患
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第三條??工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(三)金屬冶煉企業主要負責人、安全生產管理人員未按照規定經考核合格的。
51、(單選)存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業應遵守()要求。
A先檢測,再通風,后作業;
B先培訓,再檢測,后作業;
C先通風、再防護,后作業;
D先通風、再檢測,后作業
答案:D
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十三條??存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(二)未落實有限空間作業審批,或者未執行“先通風、再檢測、后作業”要求,或者作業現場未設置監護人員的。
52、(單選)以下()情形屬于工貿行業存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業的重大事故隱患。
A未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬
B未有限空間作業場所未設置明顯的安全警示標志的
C未經審批在存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業
D缺氧環境作業前未經審批的
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十三條??存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬,并且未設置明顯的安全警示標志的;
(二)未落實有限空間作業審批,或者未執行“先通風、再檢測、后作業”要求,或者作業現場未設置監護人員的。
53、(多選)以下()情形屬于工貿行業存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業的重大事故隱患。
A未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬,并且未設置明顯的安全警示標志的;
B未落實有限空間作業審批;
C未執行“先通風、再檢測、后作業”要求;
D作業現場未設置監護人員的
答案:ABCD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十三條??存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬,并且未設置明顯的安全警示標志的;
(二)未落實有限空間作業審批,或者未執行“先通風、再檢測、后作業”要求,或者作業現場未設置監護人員的。
54、(判斷)未對存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間進行風險辨識、建立安全管理臺賬,或者未設置明顯的安全警示標志的屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十三條??存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬,并且未設置明顯的安全警示標志的
55、(單選)使用液氨制冷的工貿企業快速凍結裝置作業間內作業人員數量超過()人的屬于重大事故隱患。
A 10
B 9
C 8
D 7
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十二條??使用液氨制冷的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(二)快速凍結裝置未設置在單獨的作業間內,或者快速凍結裝置作業間內作業人員數量超過9人的。
56、(多選)使用液氨制冷的工貿企業有下列情形()的,應當判定為重大事故隱患:
A包裝、分割、產品整理場所的空調系統采用氨直接蒸發制冷的;
B快速凍結裝置未設置在單獨的作業間內;
C快速凍結裝置作業間內作業人員數量超過 9 人的;
D制冷機房未設置氨泄漏報警器的。
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十二條??使用液氨制冷的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)包裝、分割、產品整理場所的空調系統采用氨直接蒸發制冷的;
(二)快速凍結裝置未設置在單獨的作業間內,或者快速凍結裝置作業間內作業人員數量超過9人的。
57、(判斷)使用液氨制冷的工貿企業快速凍結裝置作業間內作業人員數共9人的屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十二條??使用液氨制冷的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(二)快速凍結裝置未設置在單獨的作業間內,或者快速凍結裝置作業間內作業人員數量超過9人的。
58、(單選)其他可燃性粉塵除塵系統采用正壓吹送粉塵時,未采取()等防范點燃源措施的屬于重大事故隱患。
A隔爆閥
B泄爆片
C火花探測消除
D火花探測
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(四)鋁鎂等金屬粉塵除塵系統采用正壓除塵方式,或者其他可燃性粉塵除塵系統采用正壓吹送粉塵時,未采取火花探測消除等防范點燃源措施的;
59、(單選)除塵器、收塵倉等劃分為 20 區的粉塵爆炸危險場所電氣設備可選用如下防爆等級()
A ExdⅡBT4 Gb
B ExdⅡCT6 Gb
C ExtD A21 T80℃
D DIP A20 TA,T6
答案:D
解析:《可燃性粉塵環境用電氣設備第2部分:選型和安裝》(GB12476.2-2010)6.4.1 根據防爆型式選擇設備
如6.1中所述,設備的設計和試驗應符合 GB 12476多個部分的關要求。最高表面溫度應在6.3.3.5所給出的限定之內,取決于可能堆積的粉塵層,對于防爆型式“tD”,則取決于A型或B型
防爆電機的防爆標志: 一、防爆型式+設備類別+(氣體組別)+溫度組別。防爆型式:1.隔爆型Ex d2.充砂型Ex q3.增安型Ex e4.澆封型Ex m5.正壓型Ex p6.n型Ex n7.本安型E x ia Ex ib8.特殊型Ex s9.油浸型Ex o10.粉塵防爆型DIP A DIP B2
60、(多選)粉塵爆炸危險場所內設有()等人員聚集場所的,屬于重大事故隱患;
A員工宿舍
B會議室
C辦公室
D休息室
答案:ABCD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)粉塵爆炸危險場所設置在非框架結構的多層建(構)筑物內,或者粉塵爆炸危險場所內設有員工宿舍、會議室、辦公室、休息室等人員聚集場所的;
61、(多選)()等易產生機械點燃源的工藝設備前,未設置鐵、石等雜物去除裝置,屬于重大事故隱患;
A粉碎
B研磨
C造粒
D切割
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(八)粉碎、研磨、造粒等易產生機械點燃源的工藝設備前,未設置鐵、石等雜物去除裝置,或者木制品加工企業與砂光機連接的風管未設置火花探測消除裝置的;
62、(多選)遇濕自燃金屬粉塵收集、堆放、儲存場所未采取通風等防止氫氣積聚措施屬于重大事故隱患,以下哪些粉塵屬于遇濕自燃金屬粉塵()
A鋅粉
B鋁粉
C炭黑
D鋁鎂粉塵
答案:ABD
解析:《忌水危險化學品名單(試行)》鎂粉、鋁粉、鋅粉
63、以下那種干式除塵系統未設置鎖氣卸灰裝置的屬于重大事故隱患()
A面粉塵
B木粉塵
C棉塵
D鋁鎂等金屬粉塵
答案:BD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(六)鋁鎂等金屬粉塵、木質粉塵的干式除塵系統未設置鎖氣卸灰裝置的;
64、(判斷)粉塵爆炸危險場所設置在磚混結構的三層車間內屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)粉塵爆炸危險場所設置在非框架結構的多層建(構)筑物內,或者粉塵爆炸危險場所內設有員工宿舍、會議室、辦公室、休息室等人員聚集場所的;
65、(判斷)涉爆粉塵企業不同建(構)筑物、不同防火分區共用一套除塵系統、除塵系統互聯互通的,屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)不同類別的可燃性粉塵、可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質共用一套除塵系統,或者不同建(構)筑物、不同防火分區共用一套除塵系統、除塵系統互聯互通的;
66、(判斷)涉爆粉塵企業干式除塵系統未采取泄爆、惰化、抑爆、隔爆等任一種爆炸防控措施屬于重大事故隱患()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(三)干式除塵系統未采取泄爆、惰化、抑爆等任一種爆炸防控措施的;
67、(判斷)鋁鎂等金屬粉塵除塵系統采用正壓除塵方式并采取火花探測消除等防范點燃源措施的不屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)鋁鎂等金屬粉塵除塵系統采用正壓除塵方式,或者其他可燃性粉塵除塵系統采用正壓吹送粉塵時,未采取火花探測消除等防范點燃源措施的;
68、(判斷)涉爆粉塵企業除塵系統未設置鎖氣泄灰裝置屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(六)鋁鎂等金屬粉塵、木質粉塵的干式除塵系統未設置鎖氣卸灰裝置的;
69、(判斷)涉爆粉塵企業制定了粉塵清理制度,且作業現場積塵嚴重未定期清理屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十)未落實粉塵清理制度,造成作業現場積塵嚴重的。
70、(判斷)涉爆粉塵企業未制定粉塵清理制度,但是對作業現場進行定期清理屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十)未落實粉塵清理制度,造成作業現場積塵嚴重的。
71、(判斷)木制品加工企業與砂光機連接的風管采用正壓除塵方式,并按要求設置火花探測消除裝置的不屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十一條??存在粉塵爆炸危險的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)鋁鎂等金屬粉塵除塵系統采用正壓除塵方式,或者其他可燃性粉塵除塵系統采用正壓吹送粉塵時,未采取火花探測消除等防范點燃源措施的;
72、(單選)煙草行業企業熏蒸作業場所未配備()氣體濃度監測報警儀器,或者未配備防毒面具,或者熏蒸殺蟲作業前未確認無關人員全部撤離熏蒸作業場所的屬于重大事故隱患。
A磷化氫
B硫化氫
C氰化氫
D氟化氫
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十條??煙草企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)熏蒸作業場所未配備磷化氫氣體濃度監測報警儀器,或者未配備防毒面具,或者熏蒸殺蟲作業前未確認無關人員全部撤離熏蒸作業場所的;
73、(多選)煙草企業有下列情形()之一的,應當判定為重大事故隱患:
A熏蒸作業場所未配備磷化氫氣體濃度監測報警儀器;
B熏蒸作業場所未配備防毒面具
C使用液態二氧化碳制造膨脹煙絲的生產線和場所未設置固定式二氧化碳濃度監測報警裝置
D使用液態二氧化碳制造膨脹煙絲的生產線和場所未配備防毒面具
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十條??煙草企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)熏蒸作業場所未配備磷化氫氣體濃度監測報警儀器,或者未配備防毒面具,或者熏蒸殺蟲作業前未確認無關人員全部撤離熏蒸作業場所的;
(二)使用液態二氧化碳制造膨脹煙絲的生產線和場所未設置固定式二氧化碳濃度監測報警裝置,或者監測報警裝置未與事故通風設施聯鎖的。
74、(判斷)煙草企業使用液態二氧化碳制造膨脹煙絲的生產線和場所設置了固定式二氧化碳濃度監測報警裝置和手動控制通風設備不屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第十條??煙草企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(二)使用液態二氧化碳制造膨脹煙絲的生產線和場所未設置固定式二氧化碳濃度監測報警裝置,或者監測報警裝置未與事故通風設施聯鎖的。
75、(單選)紡織企業()儲存場所未采取防水防潮措施的屬于重大事故隱患
A保險粉
B雕白粉(吊白塊)
C次氯酸鈉
D亞氯酸鈉
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第九條??紡織企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(二)保險粉、雙氧水、次氯酸鈉、亞氯酸鈉、雕白粉(吊白塊)與禁忌物料混合儲存,或者保險粉儲存場所未采取防水防潮措施的。
76、(多選)紡織企業有下列情形()之一的,應當判定為重大事故隱患:
A. 紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室未與生產加工等人員聚集場所隔開或者單獨設置的;
B. 紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的儲油罐未與生產加工等人員聚集場所隔開或者單獨設置的;
C. 雙氧水與強還原劑、銅、鐵、鐵鹽、鋅、活性金屬粉末。共同存放的;
D. 保險粉儲存場所未采取防水防潮措施的。
答案:ABCD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第九條??紡織企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐,未與生產加工等人員聚集場所隔開或者單獨設置的;
(二)保險粉、雙氧水、次氯酸鈉、亞氯酸鈉、雕白粉(吊白塊)與禁忌物料混合儲存,或者保險粉儲存場所未采取防水防潮措施的。
77、(判斷)紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐位于生產車間內遠離生產加工等人員聚集場所的位置不屬于重大事故隱患()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第九條??紡織企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐,未與生產加工等人員聚集場所隔開或者單獨設置的;
78、(單選)以下隱患哪個是紙漿制造、造紙企業重大事故隱患?()
A使用蒸氣、明火直接加熱鋼瓶汽化液氯的;
B使用釜式汽化器加熱液氯的
C液氯氣化間未設置氯氣泄漏報警設施的;
D電加熱水浴式氣化液氯
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(三)紙漿制造、造紙企業使用蒸氣、明火直接加熱鋼瓶汽化液氯的;
79、(單選)鋰離子電池儲存倉庫未對故障電池采取有效()措施的屬于重大事故隱患。
A防泄漏
B化學隔離
C物理隔離
D防傾倒
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(七)鋰離子電池儲存倉庫未對故障電池采取有效物理隔離措施的。
80、(多選)食品制造企業 ()設備未設置防過熱自動切斷裝置的屬于重大事故隱患。
A熱風烘烤爐
B蒸煮鍋
C油炸鍋
D燃氣烤?/p>
答案:ACD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)食品制造企業烘制、油炸設備未設置防過熱自動切斷裝置的;
81、(多選)白酒制造企業下列哪些部位未設置固定式乙醇蒸氣濃度監測報警裝置,或者監測報警裝置未與通風設施聯鎖的,屬于重大隱患。()
A白酒勾兌場所
B灌裝車間
C人工洞酒庫
D露天白酒罐區
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)白酒勾兌、灌裝場所和酒庫未設置固定式乙醇蒸氣濃度監測報警裝置,或者監測報警裝置未與通風設施聯鎖的;
82、(多選)日用玻璃、陶瓷制造企業使用采用預混燃燒方式的燃氣窯爐(熱發生爐煤氣窯爐除外)的,可能存在的重大事故隱患是()
A. 燃氣總管未設置管道壓力監測報警裝置;
B. 燃氣壓力監測報警裝置未與緊急自動切斷裝置聯鎖的;
C. 窯爐的冷卻保護系統未設置監測報警裝置的;
D. 燃氣窯爐者燃燒裝置未設置火焰監測和熄火保護系統的。
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)日用玻璃、陶瓷制造企業采用預混燃燒方式的燃氣窯爐(熱發生爐煤氣窯爐除外)的燃氣總管未設置管道壓力監測報警裝置,或者監測報警裝置未與緊急自動切斷裝置聯鎖的;
83、(多選)使用非水性漆的調漆間、噴漆室,可能存在重大事故隱患是()
A. 未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置
B. 未設置便攜式可燃氣體濃度監測報警裝置
C. 未設置淋洗器的
D. 未設置通風設施的
答案:AD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(六)使用非水性漆的調漆間、噴漆室未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置或者通風設施的;
84、(判斷)為了及時提醒作業人員及時切斷電源或燃?,食品制造企業的烘制、油炸設備設置過熱自動報警裝置即可。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)食品制造企業烘制、油炸設備未設置防過熱自動切斷裝置的;
85、(判斷)鋰離子電池儲存倉庫未對故障電池采取有效隔離措施的,屬于重大隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第八條??輕工企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(七)鋰離子電池儲存倉庫未對故障電池采取有效物理隔離措施的。
86、(單選)機械企業企業生產期間鑄造用熔煉爐、精煉爐、保溫爐的爐底、爐坑和事故坑,以及熔融金屬泄漏、噴濺影響范圍內的爐前平臺、爐基區域、造型地坑、澆注作業坑和熔融金屬轉運通道等()類區域存在積水的屬于重大事故隱患。
A 9
B 8
C 7
D 6
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(三)生產期間鑄造用熔煉爐、精煉爐、保溫爐的爐底、爐坑和事故坑,以及熔融金屬泄漏、噴濺影響范圍內的爐前平臺、爐基區域、造型地坑、澆注作業坑和熔融金屬轉運通道等8類區域存在積水的;
87、(單選)機械企業使用可燃性有機溶劑清洗設備設施、工裝器具、地面時,未采取防止()在周邊密閉或者半密閉空間內積聚措施的屬于重大事故隱患。
A窒息性氣體
B腐蝕性氣體
C有毒氣體
D 可燃氣體
答案:D
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(六)使用可燃性有機溶劑清洗設備設施、工裝器具、地面時,未采取防止可燃氣體在周邊密閉或者半密閉空間內積聚措施的;
88、(單選)機械企業使用非水性漆的調漆間、噴漆室未設置()可燃氣體濃度監測報警裝置或者通風設施的屬于重大事故隱患。
A移動式
B便攜式
C固定式
D非防爆式
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(七)使用非水性漆的調漆間、噴漆室未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置或者通風設施的。
89、(單選)鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水()差監測報警裝置屬于重大事故隱患。
A壓力
B流速
C流量
D溫度
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水流量差監測報警裝置,或者監測報警裝置未與熔融金屬加熱、輸送控制系統聯鎖的;
90、(多選)機械行業企業鑄造區域會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室等 5 類人員聚集場所設置在熔融金屬吊運跨或者澆注跨的地坪區域內的屬于重大事故隱患,主要表現為;()
A會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室,設置在熔融金屬吊運行走跨度的正下方區域內。
B會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室,設置澆注作業跨度的正下方區域內。
C生產過程需要熔融金屬罐體進入廠房架空層平臺時,平臺內面向熔融金屬吊運一側,未采取非燃燒體實體墻完全封閉的會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室外墻,進入吊運跨兩側立柱邊界以內。
D設置在吊運跨兩側立柱邊線以內區域的交接班室,其面向熔融金屬吊運行走一側采取非燃燒體實體墻完全封閉的。
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室等5類人員聚集場所設置在熔融金屬吊運跨或者澆注跨的地坪區域內的;
91、(多選)以下那種情形屬于機械行業鑄造車間可能存在的重大事故隱患()
A. 壓鑄機的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水流量差監測報警裝置;
B. 更衣室等人員聚集場所設置在熔融金屬吊運跨或者澆注跨的地坪區域外的;
C. 鑄造用保溫爐未設置緊急排放和應急儲存設施的;
D. 造型地坑區域存在積水的;
答案:ACD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)會議室、活動室、休息室、更衣室、交接班室等5類人員聚集場所設置在熔融金屬吊運跨或者澆注跨的地坪區域內的;
鑄造用熔煉爐、精煉爐、保溫爐未設置緊急排放和應急儲存設施的;
生產期間鑄造用熔煉爐、精煉爐、保溫爐的爐底、爐坑和事故坑,以及熔融金屬泄漏、噴濺影響范圍內的爐前平臺、爐基區域、造型地坑、澆注作業坑和熔融金屬轉運通道等8類區域存在積水的;
(四)鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水流量差監測報警裝置,或者監測報警裝置未與熔融金屬加熱、輸送控制系統聯鎖的;
92、(多選)機械企業使用煤氣(天然氣)的燃燒裝置可能存在的重大事故隱患有()
A.燃氣總管未設置管道壓力監測報警裝置;
B. 燃氣總管管道壓力監測報警裝置未與緊急自動切斷裝置聯鎖;
C.燃燒裝置未設置火焰監測和熄火保護系統的;
D. 燃燒裝置附近未設置可燃氣體泄漏報警器的。
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(五)使用煤氣(天然氣)的燃燒裝置的燃氣總管未設置管道壓力監測報警裝置,或者監測報警裝置未與緊急自動切斷裝置聯鎖,或者燃燒裝置未設置火焰監測和熄火保護系統的;
93、(多選)機械企業鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水流量差監測報警裝置,或者監測報警裝置未與()聯鎖的屬于重大事故隱患;
A熔融金屬加熱控制系統
B熔融金屬輸送控制系統
C備用水源控制系統
D消防控制系統
答案:AB
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水流量差監測報警裝置,或者監測報警裝置未與熔融金屬加熱、輸送控制系統聯鎖的;
94、(判斷)機械企業使用油漆的調漆間、噴漆室及油漆庫未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置或者通風設施的屬于重大事故隱患()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(七)使用非水性漆的調漆間、噴漆室未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置或者通風設施的。
95、(判斷)機械企業使用非水性漆的調漆間、噴漆室設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置和通風設施,但是未聯鎖,屬于重大事故隱患()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(七)使用非水性漆的調漆間、噴漆室未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置或者通風設施的。
96、(判斷)機械企業調漆間或者噴漆室電氣設備不防爆屬于重大事故隱患()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(七)使用非水性漆的調漆間、噴漆室未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置或者通風設施的。
97、(判斷)機械企業鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水流量差監測報警裝置,或者監測報警裝置未與備用水源聯鎖的屬于重大事故隱患()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第七條??機械企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)鑄造用熔煉爐、精煉爐、壓鑄機、氧槍的冷卻水系統未設置出水溫度、進出水流量差監測報警裝置,或者監測報警裝置未與熔融金屬加熱、輸送控制系統聯鎖的;
98、(單選)建材企業煤磨袋式收塵器、煤粉倉未設置溫度和固定式()濃度監測報警裝置,或者未設置氣體滅火裝置的屬于重大事故隱患。
A二氧化碳
B一氧化碳
C硫化氫
D甲烷
答案:B
解析:第六條??建材企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)煤磨袋式收塵器、煤粉倉未設置溫度和固定式一氧化碳濃度監測報警裝置,或者未設置氣體滅火裝置的;
99、(單選)水泥企業電石渣原料筒型庫未設置能夠監測()氣體濃度的固定式可燃氣體濃度監測報警裝置的屬于重大事故隱患。
A甲烷
B乙炔
C氫氣
D一氧化碳
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第六條??建材企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(三)水泥企業電石渣原料筒型儲庫未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置,或者監測報警裝置未與事故通風裝置聯鎖的;
100、(單選)進入筒型儲庫、焙燒窯、預熱器旋風筒、分解爐、豎爐、篦冷機、磨機、破碎機前,未對可能意外啟動的設備和涌入的物料、()有毒有害氣體等采取隔離措施,或者未落實防止高處墜落、坍塌等安全措施的;
A可燃氣體
B高溫氣體
C蒸汽
D易燃易爆氣體
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第六條??建材企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)進入筒型儲庫、焙燒窯、預熱器旋風筒、分解爐、豎爐、篦冷機、磨機、破碎機前,未對可能意外啟動的設備和涌入的物料、高溫氣體、有毒有害氣體等采取隔離措施,或者未落實防止高處墜落、坍塌等安全措施的;
101、(多選)水泥企業可能存在的重大事故隱患有()
A.煤磨袋式收塵器、煤粉倉未設置溫度和固定式一氧化碳濃度監測報警裝置,或者未設置氣體滅火裝置的;
B.筒型儲庫人工清庫作業未落實清庫方案中防止高處墜落、坍塌等安全措施的;
C.水泥企業電石渣原料筒型儲庫未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置,或者監測報警裝置未與事故通風裝置聯鎖的;
D.進入筒型儲庫、焙燒窯、預熱器旋風筒、分解爐、豎爐、篦冷機、磨機、破碎機前,未對可能意外啟動的設備和涌入的物料、高溫氣體、有毒有害氣體等采取隔離措施
答案:ABCD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第六條??建材企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)煤磨袋式收塵器、煤粉倉未設置溫度和固定式一氧化碳濃度監測報警裝置,或者未設置氣體滅火裝置的;
(二)筒型儲庫人工清庫作業未落實清庫方案中防止高處墜落、坍塌等安全措施的;
(三)水泥企業電石渣原料筒型儲庫未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置,或者監測報警裝置未與事故通風裝置聯鎖的;
(四)進入筒型儲庫、焙燒窯、預熱器旋風筒、分解爐、豎爐、篦冷機、磨機、破碎機前,未對可能意外啟動的設備和涌入的物料、高溫氣體、有毒有害氣體等采取隔離措施,或者未落實防止高處墜落、坍塌等安全措施的;
102、(多選)建材企業清庫時可能構成重大事故隱患的危險作業主要有()
A高處作業
B有限空間作業
C臨時用電作業
D動火作業
答案:AB
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第六條??建材企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)筒型儲庫人工清庫作業未落實清庫方案中防止高處墜落、坍塌等安全措施的;
第十三條??存在硫化氫、一氧化碳等中毒風險的有限空間作業的工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
(一)未對有限空間進行辨識、建立安全管理臺賬,并且未設置明顯的安全警示標志的;
(二)未落實有限空間作業審批,或者未執行“先通風、再檢測、后作業”要求,或者作業現場未設置監護人員的。
103、(多選)平板玻璃生產企業可能存在的重大事故隱患是( )
A. 制氫站、氮氫盬o(hù)氣體配氣間、燃氣配氣間等 3 類場所未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置的
B. 制氫站、氮氫盬o(hù)氣體配氣間、燃氣配氣間等 3 類場所未配備便攜式可燃氣體濃度監測報警設施的
C. 玻璃窯爐未設置水冷和風冷保護系統的監測報警裝置的
D. 玻璃錫槽等設備未設置風冷保護系統的監測報警裝置的
答案:ACD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第六條??建材企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(六)制氫站、氮氫盬o(hù)氣體配氣間、燃氣配氣間等3類場所未設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置的;
(七)電熔制品電爐的水冷設備失效的;
(八)玻璃窯爐、玻璃錫槽等設備未設置水冷和風冷保護系統的監測報警裝置的。
104、(判斷)建材企業在進行清庫作業時未按要求搭建腳手架屬于重大事故隱患。
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第六條??建材企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)筒型儲庫人工清庫作業未落實清庫方案中防止高處墜落、坍塌等安全措施的;
105、(單選)有色企業正壓煤氣輸配管線水封式排水器的最高封堵煤氣壓力小于()屬于重大事故隱患。
A 20kPa
B 30kPa
C 40kPa
D 50kPa
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第五條??有色企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十三)正壓煤氣輸配管線水封式排水器的最高封堵煤氣壓力小于30kPa,或者同一煤氣管道隔斷裝置的兩側共用一個排水器,或者不同煤氣管道排水器上部的排水管連通,或者不同介質的煤氣管道共用一個排水器的。
106、(多選)有色行業企業正壓煤氣輸配管線存在如下情形屬于重大事故隱患()
A同一煤氣管道隔斷裝置的兩側共用一個排水器;
B不同煤氣管道排水器上部的排水管連通;
C不同介質的煤氣管道共用一個排水器的;
D排水器溢流的
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第五條??有色企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十三)正壓煤氣輸配管線水封式排水器的最高封堵煤氣壓力小于30kPa,或者同一煤氣管道隔斷裝置的兩側共用一個排水器,或者不同煤氣管道排水器上部的排水管連通,或者不同介質的煤氣管道共用一個排水器的。
107、(多選)有色企業可能發生一氧化碳、砷化氫、氯氣、硫化氫等 4種有毒氣體泄漏、積聚的場所和部位當存在()情形時,屬于重大事故隱患。
A.未設置固定式氣體濃度監測報警裝置
B. 固定式氣體濃度監測報警裝置監測數據未接入 24 小時有人值守場所
C.未對可能有砷化氫氣體的場所和部位采取同等效果的檢測措施
D. 固定式氣體濃度監測報警裝置無備用電源。
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第五條??有色企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十一)可能發生一氧化碳、砷化氫、氯氣、硫化氫等4種有毒氣體泄漏、積聚的場所和部位未設置固定式氣體濃度監測報警裝置,或者監測數據未接入24小時有人值守場所,或者未對可能有砷化氫氣體的場所和部位采取同等效果的檢測措施的;
108、(多選)以下情形在鋁加工深井鑄造企業屬于重大事故隱患()
A結晶器冷卻水系統進水壓力、進水流量監測報警裝置未與快速切斷閥、緊急排放閥、流槽斷開裝置聯鎖;
B澆鑄爐鋁液出口流槽、流槽與模盤(分配流槽)入口連接處未設置液位監測報警裝置;
C固定式澆鑄爐的鋁液流槽與模盤(分配流槽)入口連接處的液位監測報警裝置未與快速切斷閥(斷開裝置)、緊急排放閥聯鎖的
D傾動式澆鑄爐流槽與模盤(分配流槽)入口連接處的液位監測報警裝置未與澆鑄爐傾動控制系統、快速切斷閥(斷開裝置)聯鎖的.
答案:ABCD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第五條??有色企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(六)鋁加工深井鑄造工藝的結晶器冷卻水系統未設置進水壓力、進水流量監測報警裝置,或者監測報警裝置未與快速切斷閥、緊急排放閥、流槽斷開裝置聯鎖,或者監測報警裝置未與傾動式澆鑄爐控制系統聯鎖的;
(七)鋁加工深井鑄造工藝的澆鑄爐鋁液出口流槽、流槽與模盤(分配流槽)入口連接處未設置液位監測報警裝置,或者固定式澆鑄爐的鋁液出口未設置機械鎖緊裝置的;
(八)鋁加工深井鑄造工藝的固定式澆鑄爐的鋁液流槽未設置緊急排放閥,或者流槽與模盤(分配流槽)入口連接處未設置快速切斷閥(斷開裝置),或者流槽與模盤(分配流槽)入口連接處的液位監測報警裝置未與快速切斷閥(斷開裝置)、緊急排放閥聯鎖的;
(九)鋁加工深井鑄造工藝的傾動式澆鑄爐流槽與模盤(分配流槽)入口連接處未設置快速切斷閥(斷開裝置),或者流槽與模盤(分配流槽)入口連接處的液位監測報警裝置未與澆鑄爐傾動控制系統、快速切斷閥(斷開裝置)聯鎖的;
(十)鋁加工深井鑄造機鋼絲卷揚系統選用非鋼芯鋼絲繩,或者未落實鋼絲繩定期檢查、更換制度的;
109、(判斷)有色企業可能發生一氧化碳、砷化氫、氯氣、硫化氫等 4種有毒氣體泄漏、積聚的場所和部位未設置固定式氣體濃度監測報警裝置屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第五條??有色企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十一)可能發生一氧化碳、砷化氫、氯氣、硫化氫等4種有毒氣體泄漏、積聚的場所和部位未設置固定式氣體濃度監測報警裝置,或者監測數據未接入24小時有人值守場所,或者未對可能有砷化氫氣體的場所和部位采取同等效果的檢測措施的;
110、(判斷)鋁加工企業未對深井鑄造機鋼絲卷揚系統選用鋼絲繩定期檢查和更換的屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第五條??有色企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十)鋁加工深井鑄造機鋼絲卷揚系統選用非鋼芯鋼絲繩,或者未落實鋼絲繩定期檢查、更換制度的;
111、(判斷)進入車間前的入口煤氣管道未設置隔斷裝置不屬于重大事故隱患()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第五條??有色企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(十二)使用煤氣(天然氣)并強制送風的燃燒裝置的燃氣總管未設置壓力監測報警裝置,或者監測報警裝置未與緊急自動切斷裝置聯鎖的;
112、(單選)冶金企業高爐爐頂放散閥的聯鎖放散壓力設定值超過()屬于重大事故隱患
A設計文件規定的最高工作壓力
B工作壓力設定值
C設備設計壓力
D現場壓力表紅線上限
答案:C
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條??冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(五)高爐生產期間爐頂工作壓力設定值超過設計文件規定的最高工作壓力,或者爐頂工作壓力監測裝置未與爐頂放散閥聯鎖,或者爐頂放散閥的聯鎖放散壓力設定值超過設備設計壓力值的;
113、(單選)冶金企業可能發生煤氣泄漏、積聚的場所和部位未設置固定式一氧化碳濃度監測報警裝置,或者監測數據未接入()有人值守場所的屬于重大事故隱患;
A 8小時
B 24小時
C 白班時
D 夜班時
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條??冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(六)煤氣生產、回收凈化、加壓混合、儲存、使用設施附近的會議室、活動室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等6類人員聚集場所,以及可能發生煤氣泄漏、積聚的場所和部位未設置固定式一氧化碳濃度監測報警裝置,或者監測數據未接入24小時有人值守場所的;
114、(多選)以下()場所或工位位于高溫熔融金屬吊運跨地坪區域內屬于重大事故隱患。
A操作室
B更衣室
C冷修工位
D交接班室
答案:ABCD
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條 冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(一)會議室、活動室、休息室、操作室、交接班室、更衣室(含澡堂)等6類人員聚集場所,以及鋼鐵水罐冷(熱)修工位設置在鐵水、鋼水、液渣吊運跨的地坪區域內的;
115、(多選)生產期間冶煉、精煉和鑄造生產區域的事故坑、爐下渣坑,以及()、廠房內吊運和地面運輸通道等 6 類區域存在積水的屬于重大事故隱患;
A熔融金屬泄漏和噴濺影響范圍內的爐前平臺
B熔融金屬泄漏和噴濺影響范圍內的爐基區域
C廠房內吊運和地面運輸通道
D熔煉爐控制室前
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條??冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)生產期間冶煉、精煉和鑄造生產區域的事故坑、爐下渣坑,以及熔融金屬泄漏和噴濺影響范圍內的爐前平臺、爐基區域、廠房內吊運和地面運輸通道等6類區域存在積水的;
116、(多選)冶金企業正壓煤氣輸配管線存在如下情形屬于重大事故隱患()
A.同一煤氣管道隔斷裝置的兩側共用一個排水器;
B.不同煤氣管道排水器上部的排水管連通;
C.不同介質的煤氣管道共用一個排水器的;
D.排水器溢流的
答案:ABC
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條??冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(八)正壓煤氣輸配管線水封式排水器的最高封堵煤氣壓力小于30kPa,或者同一煤氣管道隔斷裝置的兩側共用一個排水器,或者不同煤氣管道排水器上部的排水管連通,或者不同介質的煤氣管道共用一個排水器的。
117、(判斷)冶金有色等行業主要負責人和安全管理人員應在任職六個月內經本單位培訓考核合格就滿足在崗要求。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第三條??工貿企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:
金屬冶煉企業主要負責人、安全生產管理人員未按照規定經考核合格的。
《關于廢止和修改勞動防護用品和安全培訓等領域十部規章的決定》(安監總局令第80號令)第五章,第二十四條,“煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員,自任職之日起6個月內,必須經安全生產監管監察部門對其安全生產知識和管理能力考核合格”
118、(判斷)某鋼廠生產期間冶煉、精煉和鑄造生產區域的事故坑、爐下渣坑,以及熔融金屬泄漏和噴濺影響范圍內的爐前平臺、爐基區域、廠房內吊運和地面運輸通道等 6 類區域潮濕屬于重大事故隱患。()
A正確
B錯誤
答案:B
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條??冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(二)生產期間冶煉、精煉和鑄造生產區域的事故坑、爐下渣坑,以及熔融金屬泄漏和噴濺影響范圍內的爐前平臺、爐基區域、廠房內吊運和地面運輸通道等6類區域存在積水的;
119、(判斷)煉鋼連鑄流程設置了事故鋼水罐,但是事故罐容積不足屬于重大事故隱患。
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條??冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(三)煉鋼連鑄流程未設置事故鋼水罐、中間罐漏鋼坑(槽)、中間罐溢流坑(槽)、漏鋼回轉溜槽,或者模鑄流程未設置事故鋼水罐(坑、槽)的;
120、(判斷)轉爐、電弧爐、AOD 爐、LF 爐、RH 爐、VOD 爐等煉鋼爐的水冷元件除了應設置出水溫度、進出水流量差等監測報警裝置還應保證監測報警裝置與爐體傾動、氧(副)槍自動提升、電極自動斷電和升起裝置可靠聯鎖。()
A正確
B錯誤
答案:A
解析:《工貿企業重大事故隱患判定標準》(應急管理部令第10號)第四條? 冶金企業有下列情形之一的,應當判定為重大事故隱患:(四)轉爐、電弧爐、AOD爐、LF爐、RH爐、VOD爐等煉鋼爐的水冷元件未設置出水溫度、進出水流量差等監測報警裝置,或者監測報警裝置未與爐體傾動、氧(副)槍自動提升、電極自動斷電和升起裝置聯鎖的;