36、某化工企業從西方某先進國家引進的加氫裝置,帶有9只安全閥。該化工企業根據我國壓力容器的有關規定提出對9只安全閥進行重檢,但對方不同意,理由是出廠前均經檢驗合格,重檢沒有必要。企業據理力爭,終于迫使對方同意重檢,但對方提出重檢時要派出代表在現場。該化工企業委托某壓力容器檢驗站對9只安全閥進行重檢驗收。經檢驗發現,該批安全閥有7只不合格,在場的外國代表在事實面前也不得不承認這7只安全閥不合格,最后外方委托我方將這7只安全閥全部修復合格后,才安裝使用。
請分析安全閥安裝使用的有關安全要求規定。安全閥的安全要求:
①安全閥應有金屬銘牌,垂直安裝,并盡可能裝在鍋筒或集箱的最高位置;在安全閥和鍋筒之間嚴禁裝有閥門或取用蒸汽的管路,以防安全閥所受的壓力與實際工作壓力有較大的差別,而起不到安全閥的作用。
②安全閥的總排汽能力,必須大于鍋爐最大連續蒸發量,并保證在鍋筒和過熱器所有安全閥開啟后,鍋爐內的蒸汽壓力上升幅度不超過設計壓力的1.1倍。
③安全閥必須配有以下裝置:杠桿式安全閥須有防止重錘自行移動的裝置和限制杠桿越出的導架;靜重式安全閥須有防止重片飛脫裝置;彈簧式安全閥要有提升把手和防止隨意擰動調整螺釘的裝置。
④安全閥應裝設排汽管,其截面積至少為安全閥總截面積的2倍,并直通室外。排氣管下方應有接至安全地點的泄水管。在排氣管和泄水管上均不許裝設任何閥門。
⑤安全閥應按規定的開啟壓力進行調整和校驗,校驗好的安全閥應加鎖或鉛封,校驗的開啟壓力、起座壓力、回座壓力等校驗結果應建檔。新裝、移裝、長期停用和檢修后的安全閥都必須校驗,運行過程中的安全閥每年應校驗一次。
⑥應定期(每周不少于一次)對安全閥作手動或自動的放汽,以防閥芯與閥座粘連。
37、2000年5月21日凌晨,北京市朝陽區北皋鄉某酒樓發生茶爐爆炸,炸飛的茶爐沖破屋頂,將兩條10千伏高壓線砸斷,造成該地區局部停電,幸未傷人。經調查發現,爆炸原因是使用單位違反規定,在茶爐出口管路上安裝了閥門,把茶爐當成氣爐使用,用于蒸飯、洗浴、燒水,致使鍋爐承壓運行發生爆炸事故。請分析事故原因以及對常壓熱水鍋爐使用的規定要求。答題思路:
本案例中,酒樓將常壓的茶爐出口管路上安裝了閥門,使茶爐變成承壓的氣爐,而茶爐的材料技術要求遠遠低于承壓的氣爐,當茶爐材料承受不了運行時的壓力時,發生爆炸就不足為奇了。
常壓熱水鍋爐是指鍋爐本體開孔或者用連通管與大氣相通,即在大氣環境下運行,承受的壓力為零的鍋爐。正常情況下,就像人們日矷钪杏脕頍_水的水壺一樣,當水被加熱至沸點變成蒸汽時,蒸汽的體積是水的1000倍以上。由于有壺嘴與大氣相通,壺內壓力與大氣壓一致,即壓力為零,絕對不會發生爆炸。然而,隨著經濟的發展,特別是鄉鎮企業和個體私營企業的迅速增多,對各種小型鍋爐的需求量越來越大。由于一些業主不懂有關安全知識,有的將小型鍋爐超壓使用,有的擅自將茶爐等常壓鍋爐改成承壓鍋爐。承壓鍋爐和常壓鍋爐在材料、設計和安裝等方面的要求是完全不同的,如果人為將常壓鍋爐通向大氣的通道堵塞,改裝成承壓鍋爐使用,發生事故則是必然的了。
該規定明確了小型和常壓鍋爐的基本概念和適用范圍,并從設計、制造、安裝、使用、檢驗、修理和改造7個環節作出了具體規定,要求小型和常壓鍋爐的制造單位,必須取得省級以上質量技術監督局頒發的制造許可證后,方可進行生產;任何單位或個人不得安裝、銷售和使用未取得鍋爐制造許可證的單位制造的小型和常壓鍋爐;小型和常壓鍋爐的設計文件,應經省級以上質量技術監督局審查批準,其安裝、修理和改造單位必須取得省級以上質量技術監督局頒發的資格證書后,才能從事相關工作;在安裝鍋爐前,安裝單位應攜帶有關資料向當?shù)刭|(zhì)量技術監督局提出申請,獲得批準后方可安裝,安裝完畢后,應有質量技術監督局或其委托的代表參加使用單位組織的驗收,驗收合格后,鍋爐使用單位攜帶有關資料到當?shù)刭|(zhì)量技術監督局辦理鍋爐登記手續,并取得鍋爐使用登記證后,方可投入使用。
另外,常壓鍋爐的設計、制造和安裝必須確保在運行中不承受壓力。投入使用后,任何單位和個人不得擅自改變鍋爐的結構和安裝系統管路、閥門。常壓鍋爐嚴禁改作承壓鍋爐使用。
38、1997年11月,山西某煤礦發生瓦斯爆炸,礦山救護隊下井尋救遇難礦工。救護隊員背著專用的氧氣瓶,嘴里緊緊卡住吸氣管,用專用夾子夾住鼻子。不料,在前進搜索中一位隊員的鼻夾子掉了下來,一頭栽倒在地。另一位隊員立即彎腰去搶救,他的鼻夾子也突然滑落。兩位救護隊員均因此中毒身亡。保護人們安全的產品竟成了殺人元兇。請說明對勞動防護用品安全質量的要求。這起事故的直接原因是救護隊員所用的鼻夾子質量低劣。
勞動防護用品是勞動者在勞動過程中為免遭或減輕事故傷害或職業危害所配備的防護裝備,分為一般勞動防護用品和特種防護用品。在當前還不能完全消除生產過程中的危險因素和有害因素的情況下,佩戴勞動防護用品是保證勞動者安全和健康的惟一手段,因此勞動防護用品的質量至關重要。
為了保證特種勞動防護用品的質量,國家對這類用品實施安全生產許可證制度。目前,發放生產許可證的勞動防護用品包括:頭防護類;吸呼器官防護類;眼、面防護類;聽覺器官防護類;防護服裝類;手、足防護類;防墜落類。使用單位購買的特種防護用品必須具有安全生產許可證、產品合格證和安全鑒定證,單位的安技部門應對此類產品進行驗收。使用單位還應建立定期檢驗制度,不合格的或失效的防護用品,一律報廢不準使用。只有切實把好生產、銷售和使用關,才能保證勞動防護用品的質量,使其發揮應有作用。
《勞動法》規定,用人單位必須為勞動者提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品。
《勞動防護用品管理規定》規定,使用勞動防護用品的單位應為勞動者免費提供符合國家規定的勞動防護用品。
39、某市在一次安全生產聯合大檢查中發現,一企業為了突擊完成一批出口任務,職工每天工作時間長達10-12小時,而且每星期只有一天的休息日,平時每周工作時間超過了60小時,有時甚至達到70小時。該企業延長工作時間從未與工會和職工協商,帶有強制性,并且不按規定支付任何加班工資。廠長認為,廠里的生產任務緊,如果不延長工作時間,根本完不成合同任務;若多支付工資,企業就賺不到錢,無法生存。這種以生產任務緊,隨意延長勞動者的工作時間的做法合法嗎?這是一起嚴重違反國家工時制度規定,侵犯勞動者休息、休假權益的案例。
勞動者每日工作時間不超過8小時,每周工作時間不超過40小時,這是我國自1997年5月1日開始執行的工時制度。除實行不定時工作制和綜合計算工時工作制的特殊企業外,都應嚴格遵守這一工時制度。企業確實需要延長工作時間,應符合以下條件:
一是由于生產經營需要。主要指緊急生產任務,如不按時完成,勢必影響企業的經濟效益和職工的收入。
二是必須與工會協商。企業決定延長工作時間時,應當把延長工作時間的理由、人數、時間長短等向工會說明,征得工會的同意。如果工會認為延長工作時間的理由充分,就可以同意延長工作時間;如果工會認為延長工作時間的理由不充分,也可以不同意延長工作時間。
三是必須與勞動者協商。企業決定延長工作時間時,還應該與勞動者協商。因為延長工作時間,就要占用勞動者的休息時間,必須與勞動者協商才行。也就是說,延長工作時間必須是勞動者自愿,不得強迫。
四是延長工作時間的長度必須符合《勞動法》的規定,即一般每日不得超過1小時,因特殊原因需要延長工作時間的,在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過3小時,但每月不得超過36小時。
五是必須支付勞動者加班工資,即安排勞動者延長工作時間的,支付不低于工資的150%的工資報酬。
本案例中,該企業既未與工會協商,又未與勞動者協商,強制性地隨意延長勞動者的工作時間,且延長工作時間的長度不符合《勞動法》的規定,并不支付任何加班工資,違反了《勞動法》的規定,侵犯了勞動者的合法權益。應在規定時間內全額支付勞動者加班工資,并加發加班工資報酬的25%的經濟補償金。
40、深圳市某高層住宅建筑工地,由于高處工作的工人移動一塊跳板,因失手使跳板墜落,將下方在通道口3m處搬運小鋼模的一民工砸傷致死。經現場調查,事故現場位于該建筑一樓門口外側,樓門寬2m,通道上方設置防護棚總寬度2.5m,總長度2m。請分析:該工地哪些地方不符合安全要求,應采取什么規范措施?(1)防護棚搭設尺寸未能滿足通道口防護標準要求,高層建筑通道口防護棚長度應為6m;(2)堆放小鋼模位置應在離開建筑物一定距離,不應堆放在通道口。應采取的防范措施:(1)防護棚應按標準規定搭設;(2)教育工人在高處移動物件時,應先觀察下面是否有人,在移動前應先打招呼,下面人員離開后再移動物體,確保不傷害他人,要注意不使物體失落;(3)堆放物料按施工組織設計要求規定的區域堆放,不能隨意亂放;(4)加強安全管理,加強監督檢查,及時消除隱患,嚴格執行規范標準,加強安全交底工作,交底內容要全面、詳實。
41、深圳光發建筑公司在一小區工地高層住宅施工中,瓦工組在樓頂西側用加氣塊砌筑水箱間的保溫層,當他們砌完西側水箱間保溫層后,組長楊某讓合同工馬某、趙某兩人把剩下的加氣塊挪到水箱間的南側。趙某站在空墻里往下傳遞加氣塊,馬某站在18層的雨罩上接加氣塊,并沿雨罩外側碼放。碼放至三層時,馬某接到一小半塊加氣塊,當他放下后又去接另一塊時,因雨罩上不平并堆有其他雜物,一不留神,將這小半塊加氣塊碰落下去。加氣塊從18層雨罩邊防護網下端的孔隙處墜落,恰好砸中在正下方八層吊籃里側著臉擰鋼絲繩卡子的工人張某前額右側,張某受加氣塊打擊后滑倒在吊籃內,急送醫院搶救,因傷勢過重死亡。通過這一案例分析應吸取哪些教訓及應采取的措施?(1)樓層外邊沿不得堆放物料;(2)安全網不應留有孔隙;(3)施工中不宜交叉作業,如交叉作業必須采取有效的防護措施。
42、深圳某建筑公司三產開設的商城發生一場特大火災,損失十分嚴重,據當初調查統計,受損房屋建筑面積3600多平方米,直接和間接損失達萬元,幸好消防人員搶救及時,未造成人員死亡,主體結構尚能修復。
現場調查情況:
?。?)設計與施工中,配電箱內采用熔斷器作為線路保護;導線采用1.5平方毫米銅芯塑料護套線,線路為明敷,沒有設專用插座線;每個攤位照明為軟線吊燈;施工中接頭松動,接觸不良。
(2)整個商城內用電混亂,各店自接、亂拉亂接電線現象十分嚴重,私自接的照明燈功率都在150W以上,不少攤位使用三接火燈頭,直接將電熱杯、“熱得快”和音響接在上面。
(3)商城二區二樓配電箱內15個支路開關,照明線路采用BVV塑料護套線明敷,導線截面為1.5平方毫米,允許通過的電流為12A,二區二樓202個攤位,按每個接150W燈泡計算,共30.3KW,加上電熱杯、“熱得快”等設備和音響,功率不低于40KW,這樣,平均電流均在12A以上,加上相互不均衡,有的線路電流甚至超過2~3倍。
(4)商城作為商品的集散地,易燃品極多,管理又混亂,本應設置的火災報警設備及防火分區卷簾門沒有設置。
問:商場對以上檢查出的問題應采取什么整改措施?
?。?)照明配電箱不可采用熔斷器作為線路保護,應采用低壓斷路線,線路截面要與低壓斷路器相配合;
?。?)規范用電,攤位的照明不能使用軟線吊燈,避免用戶另接線路,私自使用電器,超出負荷;
?。?)照明線路應采用BV塑料銅芯導線穿防火塑料管(PVC)埋地暗敷或穿鍍鋅鋼管吊頂內敷設;
?。?)照明與插座線應分開專用;
?。?)加強施工監督檢查,杜絕線路接頭松動、接觸不良等問題;
?。?)設置火災報警、防火卷簾門、自動噴淋等裝置,且保持完好狀態;
?。?)加強對用戶和職工的安全教育;
(8)建立健全責任制及安全管理制度;
(9)加強管理和監督檢查。
43、深圳羅湖區某建筑工地上,氣瓶儲存間內儲放了3瓶氧氣和3瓶乙炔。某日,幾名工人到氣瓶儲存間避雨,由于大雨時間較長,其中一名工人點燃香煙,由于乙炔泄漏,引發爆炸,造成一死兩傷的慘劇。請指出該案例中違反安全規定之處有哪些?
?。?)乙炔氣瓶與氧氣瓶同間儲存;
?。?)氣瓶儲存間無專人看管,外人隨意入內;
?。?)未設置嚴禁煙火的警示標志;
?。?)進入人員吸煙;
?。?)未及時發現乙炔泄漏。
44、深圳華貿電建局工程處在某造紙廠擴建工程中安裝棧橋斜梁時,因斜梁未焊牢,摘鉤時約3噸重的斜梁傾翻,使4名作業工人從10米高處墜落,其中一人未佩帶安全帶站在斜梁上,第二人雖佩帶安全帶,但把安全帶掛在該斜梁上,這兩人都墜落身亡;第三人雖身佩安全帶,但未系上,蹲在斜梁側面焊接;第四人所佩安全帶系在牢固處,兩人墜落時,前者僥幸地落在松軟的泥土上,身受重傷,后者安全帶把他吊在空中,他僅僅受了輕傷。分析上述事件的違章之處。(1)吊裝作業摘鉤前應按要求檢查焊縫質量,符合安全要求后方可摘鉤;(2)3人高處作業人員未按規定正確使用安全帶;(3)缺乏安全監督人員的現場監督和檢查;(4)加強安全遵章守紀的教育。
45、檢查人員到設在深圳某新建小區宿舍樓一層的化工建材商店進行檢查,發現該商店正在銷售化工和建材產品,有水泥、白水泥、塑鋼門窗、五金件、涂料、油漆、雙氧水、無水酒精等。檢查員到該商店設在地下室的倉庫中檢查,發現在一個大房間中,整齊碼放著各種商品。其中建材放在房間的左側,化工產品放在右側,產品標識齊全;在地下室的門口,整齊放著兩個1211滅火器,其中一個壓力表的指針在綠色區域、另一個壓力表的指針在紅色區域。請問,該商店是否放在不符合法律法規的情況?存在著哪些安全隱患?該商店