国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

化學品有問有答(7問)

作者:天地大方  來源:《現代職業安全》 
評論: 更新日期:2008年10月27日
地”電勢的兩處時,在人的兩足之間就會產生電位差,由此產生的電流通過人體,導致人體觸電。距離斷落點越近,兩足之間距離越大,電位差就越大,觸電危險性也越大。

:高壓線斷落點多遠是安全的?

:由于跨步電壓觸電的危險性取決于斷落點帶電導線電壓高低、人體的情況、天氣狀況等因素,所以應視具體情況確定安全距離。一般站在距離高壓線落地點8米之內是非常危險的,這時雙腳之間有一定間距就會觸電。距段落點8~10m以內,發生跨步電壓觸電事故的可能性也非常大。如果在特殊天氣,如:雷雨天等,距斷落點10米~20米也有觸電的危險。因此,只有在斷落點20米距離外才是安全的。

:易燃易爆場所設計排氣通風系統時應注意什么?

  答:在設計通風系統時,應考慮到氣體的相對密度。某些比空氣重的可燃氣體或蒸汽,即使是少量物質,如果在地溝等低洼地帶積聚,也可能達到爆炸極限,此時車間或庫房的下部應設通風口使可燃易爆物質及時排出。從車間中排出含有可燃物質的空氣時,應設置防爆的通風系統,鼓風機的葉片應采用碰擊時不會產生火花的材料制造,通風管內應設有防火遮板,這樣萬一某處失火便能迅速遮斷管路,避免波及他處。

甲、乙類廠房用的送風設備和排風設備不應布置在同一通風機房內,且排風設備不應和其他房間的送、排風設備布置在同一通風機房內。民用建筑內存有容易起火或爆炸物質的單獨房間,如設有排風系統時,其排風系統應獨立設置。

排除含有比空氣輕的可燃氣體與空氣的混合物時,其排風水平管應順氣流方向的向上坡度敷設??扇細怏w管道和甲、乙、丙類液體管道不應穿過通風管道和通風機房,也不應沿風管的外壁敷設。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們