問:高壓線斷落點多遠是安全的?
答:由于跨步電壓觸電的危險性取決于斷落點帶電導線電壓高低、人體的情況、天氣狀況等因素,所以應視具體情況確定安全距離。一般站在距離高壓線落地點8米之內是非常危險的,這時雙腳之間有一定間距就會觸電。距段落點8~10m以內,發生跨步電壓觸電事故的可能性也非常大。如果在特殊天氣,如:雷雨天等,距斷落點10米~20米也有觸電的危險。因此,只有在斷落點20米距離外才是安全的。
問:易燃易爆場所設計排氣通風系統時應注意什么?
答:在設計通風系統時,應考慮到氣體的相對密度。某些比空氣重的可燃氣體或蒸汽,即使是少量物質,如果在地溝等低洼地帶積聚,也可能達到爆炸極限,此時車間或庫房的下部應設通風口使可燃易爆物質及時排出。從車間中排出含有可燃物質的空氣時,應設置防爆的通風系統,鼓風機的葉片應采用碰擊時不會產生火花的材料制造,通風管內應設有防火遮板,這樣萬一某處失火便能迅速遮斷管路,避免波及他處。
甲、乙類廠房用的送風設備和排風設備不應布置在同一通風機房內,且排風設備不應和其他房間的送、排風設備布置在同一通風機房內。民用建筑內存有容易起火或爆炸物質的單獨房間,如設有排風系統時,其排風系統應獨立設置。
排除含有比空氣輕的可燃氣體與空氣的混合物時,其排風水平管應順氣流方向的向上坡度敷設??扇細怏w管道和甲、乙、丙類液體管道不應穿過通風管道和通風機房,也不應沿風管的外壁敷設。