国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

化工設備題庫

  
評論:
 更新日期:2021年12月31日

答:⑴鍋爐排煙溫度在150度以上;

⑵油煤混燃負荷高于68%或燃煤負荷高于30%以上;

⑶灰斗電加熱投入;

(4)絕緣子室溫度在127度以上;

(5)排灰及陰陽極振打系統良好;

(6)沖灰水壓力在0、4Mpa以上;

(7)沖灰器內噴嘴及灰溝內激流噴嘴通流正常,灰溝暢通無阻。

35、電場不完全斷路的現象及處理方法是什么?

答:現象:

⑴電壓、電流表劇烈擺動,時而跳閘;

⑵二次電流不正常駐或偏高,二次電壓瞬時大幅度降低或閉鎖到零后再次回開。

處理:

⑴停止上電場運行,拉開刀閘;

⑵檢查及調整振打裝置和振打周期,及時處理振打缺陷;

⑶檢查電場排灰情況;

⑷故障排除后,做升壓試驗,做好記錄,如不能運行,則停止供電,斷開電源,匯報值班長。

36、除塵效率低的現象、原因及處理方法是什么?

答: 現象:

⑴煙囪煙氣含塵量大;

⑵煙氣參數不符合標準。

原因:

⑴異極間距超差過大;

⑵漏風率大,工況改變,使煙氣流速增加,溫度下降,從而塵粒荷電性能變弱?/p>

⑶氣流分布不均勻,分布板堵灰;

⑷高壓電源不穩定,自調系統靈敏度下降或失靈,使實際操作電壓低;

⑸機械或排灰系統故障,如排灰振打等。

處理:

⑴檢查排灰系統是否良好,暢通;

⑵聯系檢查振打裝置及控制程序,消除漏風。

37、排灰系統故障的現象及處理方法如何?

現象:

⑴沖灰器內流清水;

⑵沖灰水壓力低,流量小。

處理:

⑴檢查排灰閥運轉情況并處理故障;

⑵疏通落灰管;

⑶檢查電加熱器供熱情況;

⑷消除噴嘴缺陷;

⑸以上故障之一無法處理者,應匯報班長,聯系檢修處理。

38、刮板撈渣機啟動前的準備包括哪些內容?

答:

⑴啟動前聯系電工送上撈渣機電控柜前總電源,在得到司爐通知后方可進行啟動操作;

⑵開啟灰渣冷卻水門向水封槽注水,水滿后經燕尾板向水倉內溢流,觀察燕尾板所有泄水口咄水應均勻暢通,并以足夠的水量在渣井壁形成一層連續均勻的水膜注入撈渣機水倉,水倉滿水后關閉小補水門,保持水倉少量溢流,此時水面應沒過密封裙板下緣,形成爐底封閉狀態;

⑶開啟環鏈沖洗水門。開啟軸封水,調整軸封水壓力達到規定值;

⑷完成以上操作后匯報值班長。

39如何防止水淹泵房?

答:其防止措施是:

(1)對運行中易磨、易漏、易爆的管道和設備要嚴格檢查,發現異常情況及時匯報和處理。

(2)對防止水淹泵房的排水設備要定期試驗,保證靈活好用。

(3)運行中要做好事故預想,一旦排灰管爆破能準確迅速隔絕,切斷流入泵的水源。

(4)汛期及陰雨季節更要做好防汛、防漏的安全工作,同時設有一定備用數量的排水設備。

40、何謂帶負荷啟動電動機?帶負荷啟動有什么危害?

答:帶負荷啟動,就是所帶的機械處于工作狀態,如風機出入口擋板開啟、泵出入口開啟等。電動機一啟動時就帶上負荷,這種啟動電動機的作法稱帶負荷啟動。

帶負荷啟動對電動機的安全有很大危害。因?,電?dòng)機由靜止狀態到旋轉要克服轉子方面的慣性,在電動機剛剛轉動時轉子切割磁場最強,故轉子上感應電 流大,造成啟動電流大,這時帶上負荷就使啟動電流更大,會使電動機損壞或啟動不起來。所以,不允許帶負荷啟動電動機。

(七)公用題

1 轉動機械啟動前的檢查通則內容有哪些?

(1)轉動機械啟動前應終結全部工作票,工作人員全部撤出,拆除工作中所設安全裝置,外部檢查確認符合運行條件。

(2)檢查操作盤各表計,操作開關、指示燈、光字牌、聯鎖開關及事故音響、閃光試驗完整齊全,就地熱工一次門開啟,就地儀表等齊全并指示在零位,各聯鎖在解除位置,操作開關位于“停止”位置。

(3)各通訊 設備齊全 ,照明充足周圍無雜物,常用工具齊全。

(4)電機被濺水、 受潮 或備用7天以上時,啟動前必須聯系電工班測量絕緣合格。

(5)電機接線、 接地 線良好,事故按鈕完整無損,防護罩齊全。

(6)各地腳螺絲 牢固 ,靠背輪、皮帶輪緊固,安全罩、防雨罩完整牢固。

(7)各變速箱、 軸承 箱外形完整,油位計完整清晰,指示正確,油位、油質符合標準,黃油杯油量充足。

(8)設備 冷卻 水暢通,壓力正常,水中無油脂,水質良好。

(9)各管件、閥門、法蘭,焊接處嚴密無滲漏,閥門開關靈活。

(10)設備轉子手動盤車靈活,無卡澀、倒轉現象(#1、2、3、4除塵泵、灰漿泵,各排污泵、污水泵不準反轉以防葉輪脫落)。

(11)離心泵 出口 門,啟動前應關閉。

(12)容積泵 出口 門,啟動前必須打開,離心泵入口門啟動前應在開啟狀態。

2、 轉動機械的啟動通則內容有哪些?

(1)轉動機械 啟動應得 到班長允許,并與有關崗位聯系后執行,重要轉動機械啟動應得到值長的允許。

(2)轉動機械 啟動 前,離心泵應關閉出口門,禁止帶負荷啟動,容積泵(如空壓機、柱塞泵、柱清泵等)打開出口門。

(3)合閘時間1~3秒,監視 電流 在規定時間(一般不大于30秒)返回正常值,在電流未返回前,禁止啟動其它設備。

(4)合閘后如電機掉閘,應立即復位開關,如電機處于冷態,可重新合閘一次,如再掉閘則應立即復位開關,聯系電氣查明原因處理。

(5)電機全速后待電流 返回 正常值,全面檢查設備,檢查各部振動、串軸、潤滑和冷卻情況,傾聽各部有無異音,軸承溫升是否正常。

(6)根據需要開關閥門,檢查壓力、流量等參數在規定范圍內。

(7)一切正常后,報告班長并做好記錄。

3、轉動機械的停止通則內容有哪些?

(1)轉動機械的停止需 根據 具體情況,并與相關崗位聯系后執行,重要設備需得到值長的同意。

(2)轉動機械停止前有 關聯 鎖裝置應先解除聯鎖,停止后轉速應能降到零,無倒轉現象。

(3)離心泵停止前應先關閉出口門,再停止運行。

(4)檢修的轉動機械應按《安規》規定做好安全隔離措施,壓力容器應進行消壓、放油、放水工作(冬季按防凍要求防凍)。

4 、轉動機械的運行維護通則內容有哪些?

(1)現場及控制室 照明 充足,設備及系統管道等無泄漏。

(2)電機接地線良好,事故按鈕完好無損、電流、電機溫升、定子溫升穩定正常。

(3)軸承、變速箱不漏油,油位正常,油質良好,油環無脫落,黃油杯油量充足。

(4)轉子盤根緊度 適當 滴水正常,不準有灰水流出。

(5)皮帶松緊 適中。

(6)冷卻水暢通, 壓力 正常,水中無雜質。

(7)軸承溫度、振動和串軸不超過規定值。

(8)各地腳螺絲緊固,安全罩和防雨罩完好牢固。

(9)檢查各表計、 指示燈 、報警信號、閃光試驗和事故音響、聯鎖及保護裝置等均正常。

(10)油位低時,應及時加油至正常油位(1/2油位)。

(11)如軸承出現溫度高,因缺油造成應及時加油。

(12)設備出現異常時應加強監視,做好事故預想,發現缺陷及時聯系有關檢修部門處理。

(13)按巡回檢查制度檢查設備,并做好記錄。

5 轉動機械的事故處理原則是什么?

(1)轉動機械的緊急停止條件:

(2)電機合閘后, 轉子 不轉或轉速慢并有異音。

(3)電機 啟動 后,超過 啟動 時間,電流不返回或無電流指示。

(4)電機 冒煙 冒火時。

(5)電流 突然增大, 超過額定值不返回時。

(6)泵出口 管道 突然拉開或斷裂時。

(7)柱塞泵 出口 防爆片損壞時。

(8)轉動機械有嚴重的振動、摩擦、串軸和撞擊聲,軸承溫度等異常升高,并超過規定值,嚴重威脅設備運行和人身安全時。

(9)發生火災、危及設備和人身安全時。

6、電動機和轉動機械的軸承振動、串軸限值各是多少?

轉速r/min300015001000750
振動mm0.050.0850.10.12





串軸(mm):滑動軸承:2~4mm;滾動軸承:0.05mm。

7、電動機、轉動機械軸承溫度限值各是多少?

電動機滾動軸承100℃滑動軸承80℃
轉動機械滾動軸承80℃滑動軸承70℃



回油溫度 一般 ≤40℃, 滾動軸承 不得超過100℃,一般≤75℃。

屬380V、 22KW 以下所帶動力設備軸承溫度≤60℃。

8、轉動機械緊急停止的注意事項有哪些?

(1)用事故按鈕停止的轉動機械,帶有聯鎖的轉動機械應聯動備用設備成功,無備用的轉動機械,應立即匯報班長。

(2)使用事故 按鈕 緊急停機時,按事故按鈕不應少于30秒,防止誤搶送。

(3)泵在運行中掉閘,備用泵應聯動(聯鎖投入時),否則,應立即啟動備用泵。

(4)無備用泵的情況下,且掉閘泵沒有發現明顯的機械和電氣故障,可搶合一次,搶合不成功,嚴禁再啟動。

9、轉動機械的事故處理步驟是怎樣的?

(1)立即停止 轉動 設備;

(2)設備停不 下來 通知電氣處理;

(3)電機 著火 時,應先切斷電源后,再用干粉或1211滅火器滅火;

(4)報告 班長做好 記錄。

10、新安裝或檢修后的電動閥門必須進行的試驗步驟是怎樣的?

(1)聯系 熱工到現場消除缺陷和送上電源,做全開全關試驗,按一下紅燈按鈕,待紅燈亮時綠 燈滅,閥門應全開,記錄時間。

(2)按一下 綠燈 按鈕 ,待綠燈亮時紅燈滅,閥門應全關,記錄時間。

(3)試驗時, 應派人就地檢查閥門開關與實際是否相符,傳動機構有無異音。

(4)試驗時紅、綠燈指示正確,開度指示表應達到全開、全關位置,指示開度與實際開度相符。

(5)試驗完畢,將電動門恢復到設備原始位置,做好記錄。

11、動力設備開關拉合閘試驗及事故按鈕試驗的步驟是怎樣的?

新裝和大修后的動力設備啟動前,必須做動力設備開關拉合閘試驗及事故按鈕試驗。

(1)試驗前由班長匯報值長,聯系電氣將6000V動力開關送試驗電源并在試驗位置,對400V設備送上操作動力電源,離心泵應關閉出口門,空壓機應關閉入口門。

(2)試驗要求應在 班長 的指揮下,電氣有關人員現場監督試驗。

(3)將操作開關打至“運行”位置,綠燈滅,紅燈亮,400V動力試驗設備指示空載電流。

(4)將操作開關打至“停止”位置,紅燈滅,綠燈亮,400V動力試驗設備電流指示到零。

(5)對6000V、400V動力開關分別進行拉合閘試驗,均能合閘和跳閘,指示顯示正確。

(6)分別合上試驗設備開關,分別用事故按鈕停止試驗設備,紅燈熄滅,綠燈閃光事故喇叭響,復位試驗設備開關,事故音響和閃光均消失,方為合格,否則聯系電氣處理,試驗合格后送電,做好記錄。

12、除灰系統整機啟動步驟是怎樣的?

答:

⑴除灰系統的整機啟動在值班長和分場的領導下進行;

⑵按鍋爐要求,將刮板撈渣機儲水槽注滿水;

⑶按鍋爐、電除塵要求,啟動沖灰泵送沖灰用水;

⑷根據灰漿池水位情況,啟動灰漿泵;

⑸濃縮池進漿后,立即啟動濃縮機運行;

⑹根據灰漿濃度情況,啟動柱塞泵運行;

⑺根據鍋爐負荷情況,按電場投運條件,投入電除塵高壓柜運行;

⑻根據沉渣池進渣量,操作撈渣機撈渣脫水;

⑼聯系拉渣車?yán)?/p>

⑽與灰場聯系,觀察出灰情況。

13、安全生產目標三級控制內容是什么?

答:安全生產目標三級控制內容為:企業控制重傷和事故,不發生人身死亡、重大設備損壞和電網事故。車間控制輕傷和障礙,不發生重傷和事故。班組控制未遂和異常,不發生輕傷和障礙。

14、 三不放過的原則和兩票三制的內容是什么?

答:三不放過的原則:事故原因不清楚不放過,事故責任者和應受教育者沒有受到教育不放過,沒有采取防范措施不放過。

兩票三制的內容:工作票、操作票。交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制。

15、對工作人員的著裝有哪些?

答:工作人員的工作服不應有可能被轉到的機器絞住的部分;工作時必須穿著工作服,衣服和袖口必須扣好;禁止戴圍巾和穿長衣服。工作服禁止使用尼龍、化纖或棉、化纖混紡的衣料制做,以防工作服遇火燃燒加重燒程?。工作人員進入生產現場禁止穿拖鞋、涼鞋,女工作人員禁止穿裙子、穿高跟鞋。辮子、長發必須盤在工作帽內。做接觸高溫物質體的工作服時,應戴手套和穿專用的防護工作服。

16、怎樣對運行中的設備進行清掃、加油工作?

答:禁止在運行中清掃、擦拭和潤滑機器的旋轉和移動的部分,以及把手伸入柵欄內。清拭運轉中機器的固定部分時,不準把抹布纏在手上或手指上使用,只有在轉動部分對工作人員沒有危險時,方可允許用長嘴油壺或油槍往油盅和軸承里加油。

17、不宜靠近和長時間停留在哪些地方?

答:應盡可能避免靠近和長時間的停留在可能受到燙傷的地方,例如:汽、水、燃油管道的法蘭盤、閥門,煤粉系統和鍋爐煙道的人孔及檢查孔和防爆門、安全門、除氧器、熱交換器、汽鼓的水位計等處。如因工作需要,必須在這些處所長時間停留時,應做好安全措施。

18、兆歐表的使用方法?

(1)兆歐表應按電氣設備電壓等級選用,測量500v以下的設備應用500v兆歐表,測量500v及以上設備可用1000v或2500v兆歐表。

兆歐表的引線對地絕緣應良好。兆歐表“線路”(U)和“接地”(E)引出的線,最好選用不同顏色,便于識別

(2)測量前,應將被測設備的電源切斷,并將設備的出線對地短路放電。

(3)測量前,兆歐表應放平位置,檢查兆歐表開路,搖動手柄,表針指示“∞”,兩線對接,表針應指“0”處。

(4)測量前,應將被測設備表面搽拭清潔,以免漏電影響測量結果。

(5)兆歐表一般保持120r.p.m,在兆歐表沒有停止搖柄以前,切勿用手觸及測量部分和接線柱,以免觸電。如果被測試回路發生短路或設備被擊穿,表針到“0”應立即停止搖動手柄。

(6)測量大電容設備,一般采用一分鐘后讀數,在兆歐表未停止手柄前,應先斷開被測設備,以免停止手柄后,電容通過兆歐表放電,損壞兆歐表。測量完畢后,被測設備應對地放電。

19、裝(拆)接地線的方法?

(1)裝設接地線必須由兩人進行。若為單人值班,只允許使用接地刀閘接地或使用絕緣棒合接地刀閘。

(2)裝設接地線必須先接接地端,后接導體端,且必須接觸良好。拆除接地線的順序與此相反。裝拆接地線均應使用絕緣棒和絕緣手套。

(3)裝拆接地線,應做好記錄,交接班時應交代清楚。

20、使用兆歐表測量絕緣的注意事項?

(1)使用兆歐表測量高壓設備絕緣,應由兩人擔任。

(2)測量絕緣時,必須將被測設備從各方面斷開,驗明無電壓,確實證明設備無人工作后,方可進行。在測量中禁止他人接近設備。在測量絕緣前后,必須對被測設備對地放電。

(3)在帶電設備附近測量絕緣電阻時,測量人員和兆歐表安放位置,必須選擇適當,保持安全距離,以免表引線或引線支持物觸碰帶電部分。移動引線時,必須注意監護,防止工作人員觸電。

21、在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須完成的措施?

(1)停電;

(2)驗電;

(3)裝設接地線;

(4)懸掛標示牌和裝設遮欄。

22、400v設備抽屜式開關送電步驟?

(1)檢查所帶負荷符合送電條件;

(2)檢查接觸器在斷開位置;

(3)檢查熱電偶處于良好狀態;

(4)檢查空氣開關在斷開狀態;

(5)檢查開關柜內無雜物;

(6)檢查機械操作手柄在移動位置;

(7)將抽屜開關推入開關柜內;

(8)順時針旋轉機械手柄在“斷開”位置;

(9)檢查接觸器分閘指示燈亮;

(10)送電完畢。

23、400v設備抽屜式開關停電步驟?

(1)確認所帶負荷確已停運;

(2)確認接觸器確已斷開;

(3)逆時針旋轉機械手柄至分閘位置;

(4)操作完畢。

24、驗電時的注意事項(適用于400v設備)?

(1)驗電工作必須由兩人擔任,一人操作,一人監護。

(2)驗電時,必須用合格的400v專用驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分別驗電。

(3)驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好。

(4)驗電必須帶絕緣手套和站在絕緣臺上,并且是逐漸接近設備。

25、變壓器的正常巡視檢查項目有哪些?

(1)音響、油位、溫度是否正常。

(2)瓦斯繼電器是否充滿油,變壓器外殼是否清潔無泄漏,防爆管是否完整無裂紋。

(3)套管是否清潔無裂紋,有無打火放電,引線接頭是否良好,有無過熱現象。

(4)冷卻系統是否正常,呼吸器是否暢通,吸潮劑有無潮解

26、為什么搖測電纜絕緣前先要對電纜進行放電?

答:因為電纜線路相當于一個電容器,電纜運行時被充電,電纜停電后,電纜芯上積聚的電荷短時間內不能完全釋放,此時,若用手觸及,則會使人觸電,若接搖表,會使搖表損壞。所以,搖測絕緣前,要先對地放電。

27、變壓器油色不正常時,應如何處理?

答:在運行中,如果發現變壓器油位計內油的顏色發生變化,應取油樣進行分析化驗。若油位驟然變化,油中出現碳質,并有其它不正?,F(xiàn)象時,應立即將變壓器停止運行。

28、變壓器有哪些保護?

(1)瓦斯保護。用來保護變壓器內部故障和反映油面降低,是主保護。

(2)縱差保護。用來保護變壓器引出線、套管及內部相間短路,也是主保護。

(3)電流速斷保護。可作為容量較小變壓器的主保護。

(4)過流保護。用來作為主保護的后備保護。

(5)過負荷保護。用來防御對稱過負荷。

29、怎樣維護、保管安全用具?

(1)絕緣手套、絕緣鞋應定位存放在柜內與其他工具分開。

(2)安全用具的橡膠制品不能與石油類的油脂接觸,存放的環境溫度不能過熱或過冷。

(3)高壓驗電器用后存放于匣內,置于干燥處,防止積灰和受潮。

(4)存放安全用具的地點,應有明顯的標志。做到“對號入座”存取方便。

(5)安全用具不準移做他用。

(6)應定期進行檢查、試驗,使用前檢查有無破損和是否在有效期內。

30、變壓器聯系停用條件?

(1)套管發生裂紋,有放電現象。

(2)引線端子發熱,溫度超過額定值,但未熔化。

(3)變壓器上部有防礙安全運行的雜物。

(4)變壓器嚴重漏油。

(5)變壓器上層油溫超過規定值,且仍有上升趨勢。

(6)變壓器油色變化過甚或定期化驗不合格。

31、變壓器緊急停用條件?

(1)變壓器內部音響很大,很不正常,有爆炸聲。

(2)套管閃絡炸裂,有嚴重放電聲。

(3)變壓器冒煙著火或油枕防爆管噴油?/p>

(4)引線接頭端子熔化。

(5)在正常負荷及冷卻條件下,變壓器上層油溫劇烈上升,超過允許值,且繼續上升。

(6)變壓器外殼破裂,大量漏油無法制止,且從油位計和瓦斯繼電器已看不到油位。

(7)發生危及變壓器安全的故障,而變壓器有關保護拒動時。

(8)當變壓器附近設備著火、爆炸或發生其他情況,對變壓器構成嚴重威脅時。

(9)發生人身觸電無法擺脫電源時。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們