答:⑴鍋爐排煙溫度在150度以上;
⑵油煤混燃負荷高于68%或燃煤負荷高于30%以上;
⑶灰斗電加熱投入;
(4)絕緣子室溫度在127度以上;
(5)排灰及陰陽極振打系統良好;
(6)沖灰水壓力在0、4Mpa以上;
(7)沖灰器內噴嘴及灰溝內激流噴嘴通流正常,灰溝暢通無阻。
35、電場不完全斷路的現象及處理方法是什么?
答:現象:
⑴電壓、電流表劇烈擺動,時而跳閘;
⑵二次電流不正常駐或偏高,二次電壓瞬時大幅度降低或閉鎖到零后再次回開。
處理:
⑴停止上電場運行,拉開刀閘;
⑵檢查及調整振打裝置和振打周期,及時處理振打缺陷;
⑶檢查電場排灰情況;
⑷故障排除后,做升壓試驗,做好記錄,如不能運行,則停止供電,斷開電源,匯報值班長。
36、除塵效率低的現象、原因及處理方法是什么?
答: 現象:
⑴煙囪煙氣含塵量大;
⑵煙氣參數不符合標準。
原因:
⑴異極間距超差過大;
⑵漏風率大,工況改變,使煙氣流速增加,溫度下降,從而塵粒荷電性能變弱?/p>
⑶氣流分布不均勻,分布板堵灰;
⑷高壓電源不穩定,自調系統靈敏度下降或失靈,使實際操作電壓低;
⑸機械或排灰系統故障,如排灰振打等。
處理:
⑴檢查排灰系統是否良好,暢通;
⑵聯系檢查振打裝置及控制程序,消除漏風。
37、排灰系統故障的現象及處理方法如何?
現象:
⑴沖灰器內流清水;
⑵沖灰水壓力低,流量小。
處理:
⑴檢查排灰閥運轉情況并處理故障;
⑵疏通落灰管;
⑶檢查電加熱器供熱情況;
⑷消除噴嘴缺陷;
⑸以上故障之一無法處理者,應匯報班長,聯系檢修處理。
38、刮板撈渣機啟動前的準備包括哪些內容?
答:
⑴啟動前聯系電工送上撈渣機電控柜前總電源,在得到司爐通知后方可進行啟動操作;
⑵開啟灰渣冷卻水門向水封槽注水,水滿后經燕尾板向水倉內溢流,觀察燕尾板所有泄水口咄水應均勻暢通,并以足夠的水量在渣井壁形成一層連續均勻的水膜注入撈渣機水倉,水倉滿水后關閉小補水門,保持水倉少量溢流,此時水面應沒過密封裙板下緣,形成爐底封閉狀態;
⑶開啟環鏈沖洗水門。開啟軸封水,調整軸封水壓力達到規定值;
⑷完成以上操作后匯報值班長。
39如何防止水淹泵房?
答:其防止措施是:
(1)對運行中易磨、易漏、易爆的管道和設備要嚴格檢查,發現異常情況及時匯報和處理。
(2)對防止水淹泵房的排水設備要定期試驗,保證靈活好用。
(3)運行中要做好事故預想,一旦排灰管爆破能準確迅速隔絕,切斷流入泵的水源。
(4)汛期及陰雨季節更要做好防汛、防漏的安全工作,同時設有一定備用數量的排水設備。
40、何謂帶負荷啟動電動機?帶負荷啟動有什么危害?
答:帶負荷啟動,就是所帶的機械處于工作狀態,如風機出入口擋板開啟、泵出入口開啟等。電動機一啟動時就帶上負荷,這種啟動電動機的作法稱帶負荷啟動。
帶負荷啟動對電動機的安全有很大危害。因?,電?dòng)機由靜止狀態到旋轉要克服轉子方面的慣性,在電動機剛剛轉動時轉子切割磁場最強,故轉子上感應電 流大,造成啟動電流大,這時帶上負荷就使啟動電流更大,會使電動機損壞或啟動不起來。所以,不允許帶負荷啟動電動機。
(七)公用題
1 轉動機械啟動前的檢查通則內容有哪些?
(1)轉動機械啟動前應終結全部工作票,工作人員全部撤出,拆除工作中所設安全裝置,外部檢查確認符合運行條件。
(2)檢查操作盤各表計,操作開關、指示燈、光字牌、聯鎖開關及事故音響、閃光試驗完整齊全,就地熱工一次門開啟,就地儀表等齊全并指示在零位,各聯鎖在解除位置,操作開關位于“停止”位置。
(3)各通訊 設備齊全 ,照明充足周圍無雜物,常用工具齊全。
(4)電機被濺水、 受潮 或備用7天以上時,啟動前必須聯系電工班測量絕緣合格。
(5)電機接線、 接地 線良好,事故按鈕完整無損,防護罩齊全。
(6)各地腳螺絲 牢固 ,靠背輪、皮帶輪緊固,安全罩、防雨罩完整牢固。
(7)各變速箱、 軸承 箱外形完整,油位計完整清晰,指示正確,油位、油質符合標準,黃油杯油量充足。
(8)設備 冷卻 水暢通,壓力正常,水中無油脂,水質良好。
(9)各管件、閥門、法蘭,焊接處嚴密無滲漏,閥門開關靈活。
(10)設備轉子手動盤車靈活,無卡澀、倒轉現象(#1、2、3、4除塵泵、灰漿泵,各排污泵、污水泵不準反轉以防葉輪脫落)。
(11)離心泵 出口 門,啟動前應關閉。
(12)容積泵 出口 門,啟動前必須打開,離心泵入口門啟動前應在開啟狀態。
2、 轉動機械的啟動通則內容有哪些?
(1)轉動機械 啟動應得 到班長允許,并與有關崗位聯系后執行,重要轉動機械啟動應得到值長的允許。
(2)轉動機械 啟動 前,離心泵應關閉出口門,禁止帶負荷啟動,容積泵(如空壓機、柱塞泵、柱清泵等)打開出口門。
(3)合閘時間1~3秒,監視 電流 在規定時間(一般不大于30秒)返回正常值,在電流未返回前,禁止啟動其它設備。
(4)合閘后如電機掉閘,應立即復位開關,如電機處于冷態,可重新合閘一次,如再掉閘則應立即復位開關,聯系電氣查明原因處理。
(5)電機全速后待電流 返回 正常值,全面檢查設備,檢查各部振動、串軸、潤滑和冷卻情況,傾聽各部有無異音,軸承溫升是否正常。
(6)根據需要開關閥門,檢查壓力、流量等參數在規定范圍內。
(7)一切正常后,報告班長并做好記錄。
3、轉動機械的停止通則內容有哪些?
(1)轉動機械的停止需 根據 具體情況,并與相關崗位聯系后執行,重要設備需得到值長的同意。
(2)轉動機械停止前有 關聯 鎖裝置應先解除聯鎖,停止后轉速應能降到零,無倒轉現象。
(3)離心泵停止前應先關閉出口門,再停止運行。
(4)檢修的轉動機械應按《安規》規定做好安全隔離措施,壓力容器應進行消壓、放油、放水工作(冬季按防凍要求防凍)。
4 、轉動機械的運行維護通則內容有哪些?
(1)現場及控制室 照明 充足,設備及系統管道等無泄漏。
(2)電機接地線良好,事故按鈕完好無損、電流、電機溫升、定子溫升穩定正常。
(3)軸承、變速箱不漏油,油位正常,油質良好,油環無脫落,黃油杯油量充足。
(4)轉子盤根緊度 適當 滴水正常,不準有灰水流出。
(5)皮帶松緊 適中。
(6)冷卻水暢通, 壓力 正常,水中無雜質。
(7)軸承溫度、振動和串軸不超過規定值。
(8)各地腳螺絲緊固,安全罩和防雨罩完好牢固。
(9)檢查各表計、 指示燈 、報警信號、閃光試驗和事故音響、聯鎖及保護裝置等均正常。
(10)油位低時,應及時加油至正常油位(1/2油位)。
(11)如軸承出現溫度高,因缺油造成應及時加油。
(12)設備出現異常時應加強監視,做好事故預想,發現缺陷及時聯系有關檢修部門處理。
(13)按巡回檢查制度檢查設備,并做好記錄。
5 轉動機械的事故處理原則是什么?
(1)轉動機械的緊急停止條件:
(2)電機合閘后, 轉子 不轉或轉速慢并有異音。
(3)電機 啟動 后,超過 啟動 時間,電流不返回或無電流指示。
(4)電機 冒煙 冒火時。
(5)電流 突然增大, 超過額定值不返回時。
(6)泵出口 管道 突然拉開或斷裂時。
(7)柱塞泵 出口 防爆片損壞時。
(8)轉動機械有嚴重的振動、摩擦、串軸和撞擊聲,軸承溫度等異常升高,并超過規定值,嚴重威脅設備運行和人身安全時。
(9)發生火災、危及設備和人身安全時。
6、電動機和轉動機械的軸承振動、串軸限值各是多少?
轉速r/min | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
振動mm | 0.05 | 0.085 | 0.1 | 0.12 |
串軸(mm):滑動軸承:2~4mm;滾動軸承:0.05mm。
7、電動機、轉動機械軸承溫度限值各是多少?
電動機 | 滾動軸承100℃ | 滑動軸承80℃ |
轉動機械 | 滾動軸承80℃ | 滑動軸承70℃ |
回油溫度 一般 ≤40℃, 滾動軸承 不得超過100℃,一般≤75℃。
屬380V、 22KW 以下所帶動力設備軸承溫度≤60℃。
8、轉動機械緊急停止的注意事項有哪些?
(1)用事故按鈕停止的轉動機械,帶有聯鎖的轉動機械應聯動備用設備成功,無備用的轉動機械,應立即匯報班長。
(2)使用事故 按鈕 緊急停機時,按事故按鈕不應少于30秒,防止誤搶送。
(3)泵在運行中掉閘,備用泵應聯動(聯鎖投入時),否則,應立即啟動備用泵。
(4)無備用泵的情況下,且掉閘泵沒有發現明顯的機械和電氣故障,可搶合一次,搶合不成功,嚴禁再啟動。
9、轉動機械的事故處理步驟是怎樣的?
(1)立即停止 轉動 設備;
(2)設備停不 下來 通知電氣處理;
(3)電機 著火 時,應先切斷電源后,再用干粉或1211滅火器滅火;
(4)報告 班長做好 記錄。
10、新安裝或檢修后的電動閥門必須進行的試驗步驟是怎樣的?
(1)聯系 熱工到現場消除缺陷和送上電源,做全開全關試驗,按一下紅燈按鈕,待紅燈亮時綠 燈滅,閥門應全開,記錄時間。
(2)按一下 綠燈 按鈕 ,待綠燈亮時紅燈滅,閥門應全關,記錄時間。
(3)試驗時, 應派人就地檢查閥門開關與實際是否相符,傳動機構有無異音。
(4)試驗時紅、綠燈指示正確,開度指示表應達到全開、全關位置,指示開度與實際開度相符。
(5)試驗完畢,將電動門恢復到設備原始位置,做好記錄。
11、動力設備開關拉合閘試驗及事故按鈕試驗的步驟是怎樣的?
新裝和大修后的動力設備啟動前,必須做動力設備開關拉合閘試驗及事故按鈕試驗。
(1)試驗前由班長匯報值長,聯系電氣將6000V動力開關送試驗電源并在試驗位置,對400V設備送上操作動力電源,離心泵應關閉出口門,空壓機應關閉入口門。
(2)試驗要求應在 班長 的指揮下,電氣有關人員現場監督試驗。
(3)將操作開關打至“運行”位置,綠燈滅,紅燈亮,400V動力試驗設備指示空載電流。
(4)將操作開關打至“停止”位置,紅燈滅,綠燈亮,400V動力試驗設備電流指示到零。
(5)對6000V、400V動力開關分別進行拉合閘試驗,均能合閘和跳閘,指示顯示正確。
(6)分別合上試驗設備開關,分別用事故按鈕停止試驗設備,紅燈熄滅,綠燈閃光事故喇叭響,復位試驗設備開關,事故音響和閃光均消失,方為合格,否則聯系電氣處理,試驗合格后送電,做好記錄。
12、除灰系統整機啟動步驟是怎樣的?
答:
⑴除灰系統的整機啟動在值班長和分場的領導下進行;
⑵按鍋爐要求,將刮板撈渣機儲水槽注滿水;
⑶按鍋爐、電除塵要求,啟動沖灰泵送沖灰用水;
⑷根據灰漿池水位情況,啟動灰漿泵;
⑸濃縮池進漿后,立即啟動濃縮機運行;
⑹根據灰漿濃度情況,啟動柱塞泵運行;
⑺根據鍋爐負荷情況,按電場投運條件,投入電除塵高壓柜運行;
⑻根據沉渣池進渣量,操作撈渣機撈渣脫水;
⑼聯系拉渣車?yán)?/p>
⑽與灰場聯系,觀察出灰情況。
13、安全生產目標三級控制內容是什么?
答:安全生產目標三級控制內容為:企業控制重傷和事故,不發生人身死亡、重大設備損壞和電網事故。車間控制輕傷和障礙,不發生重傷和事故。班組控制未遂和異常,不發生輕傷和障礙。
14、 三不放過的原則和兩票三制的內容是什么?
答:三不放過的原則:事故原因不清楚不放過,事故責任者和應受教育者沒有受到教育不放過,沒有采取防范措施不放過。
兩票三制的內容:工作票、操作票。交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗輪換制。
15、對工作人員的著裝有哪些?
答:工作人員的工作服不應有可能被轉到的機器絞住的部分;工作時必須穿著工作服,衣服和袖口必須扣好;禁止戴圍巾和穿長衣服。工作服禁止使用尼龍、化纖或棉、化纖混紡的衣料制做,以防工作服遇火燃燒加重熖?。工作人員進入生產現場禁止穿拖鞋、涼鞋,女工作人員禁止穿裙子、穿高跟鞋。辮子、長發必須盤在工作帽內。做接觸高溫物質體的工作服時,應戴手套和穿專用的防護工作服。
16、怎樣對運行中的設備進行清掃、加油工作?
答:禁止在運行中清掃、擦拭和潤滑機器的旋轉和移動的部分,以及把手伸入柵欄內。清拭運轉中機器的固定部分時,不準把抹布纏在手上或手指上使用,只有在轉動部分對工作人員沒有危險時,方可允許用長嘴油壺或油槍往油盅和軸承里加油。
17、不宜靠近和長時間停留在哪些地方?
答:應盡可能避免靠近和長時間的停留在可能受到燙傷的地方,例如:汽、水、燃油管道的法蘭盤、閥門,煤粉系統和鍋爐煙道的人孔及檢查孔和防爆門、安全門、除氧器、熱交換器、汽鼓的水位計等處。如因工作需要,必須在這些處所長時間停留時,應做好安全措施。
18、兆歐表的使用方法?
(1)兆歐表應按電氣設備電壓等級選用,測量500v以下的設備應用500v兆歐表,測量500v及以上設備可用1000v或2500v兆歐表。
兆歐表的引線對地絕緣應良好。兆歐表“線路”(U)和“接地”(E)引出的線,最好選用不同顏色,便于識別
(2)測量前,應將被測設備的電源切斷,并將設備的出線對地短路放電。
(3)測量前,兆歐表應放平位置,檢查兆歐表開路,搖動手柄,表針指示“∞”,兩線對接,表針應指“0”處。
(4)測量前,應將被測設備表面搽拭清潔,以免漏電影響測量結果。
(5)兆歐表一般保持120r.p.m,在兆歐表沒有停止搖柄以前,切勿用手觸及測量部分和接線柱,以免觸電。如果被測試回路發生短路或設備被擊穿,表針到“0”應立即停止搖動手柄。
(6)測量大電容設備,一般采用一分鐘后讀數,在兆歐表未停止手柄前,應先斷開被測設備,以免停止手柄后,電容通過兆歐表放電,損壞兆歐表。測量完畢后,被測設備應對地放電。
19、裝(拆)接地線的方法?
(1)裝設接地線必須由兩人進行。若為單人值班,只允許使用接地刀閘接地或使用絕緣棒合接地刀閘。
(2)裝設接地線必須先接接地端,后接導體端,且必須接觸良好。拆除接地線的順序與此相反。裝拆接地線均應使用絕緣棒和絕緣手套。
(3)裝拆接地線,應做好記錄,交接班時應交代清楚。
20、使用兆歐表測量絕緣的注意事項?
(1)使用兆歐表測量高壓設備絕緣,應由兩人擔任。
(2)測量絕緣時,必須將被測設備從各方面斷開,驗明無電壓,確實證明設備無人工作后,方可進行。在測量中禁止他人接近設備。在測量絕緣前后,必須對被測設備對地放電。
(3)在帶電設備附近測量絕緣電阻時,測量人員和兆歐表安放位置,必須選擇適當,保持安全距離,以免表引線或引線支持物觸碰帶電部分。移動引線時,必須注意監護,防止工作人員觸電。
21、在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,必須完成的措施?
(1)停電;
(2)驗電;
(3)裝設接地線;
(4)懸掛標示牌和裝設遮欄。
22、400v設備抽屜式開關送電步驟?
(1)檢查所帶負荷符合送電條件;
(2)檢查接觸器在斷開位置;
(3)檢查熱電偶處于良好狀態;
(4)檢查空氣開關在斷開狀態;
(5)檢查開關柜內無雜物;
(6)檢查機械操作手柄在移動位置;
(7)將抽屜開關推入開關柜內;
(8)順時針旋轉機械手柄在“斷開”位置;
(9)檢查接觸器分閘指示燈亮;
(10)送電完畢。
23、400v設備抽屜式開關停電步驟?
(1)確認所帶負荷確已停運;
(2)確認接觸器確已斷開;
(3)逆時針旋轉機械手柄至分閘位置;
(4)操作完畢。
24、驗電時的注意事項(適用于400v設備)?
(1)驗電工作必須由兩人擔任,一人操作,一人監護。
(2)驗電時,必須用合格的400v專用驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分別驗電。
(3)驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好。
(4)驗電必須帶絕緣手套和站在絕緣臺上,并且是逐漸接近設備。
25、變壓器的正常巡視檢查項目有哪些?
(1)音響、油位、溫度是否正常。
(2)瓦斯繼電器是否充滿油,變壓器外殼是否清潔無泄漏,防爆管是否完整無裂紋。
(3)套管是否清潔無裂紋,有無打火放電,引線接頭是否良好,有無過熱現象。
(4)冷卻系統是否正常,呼吸器是否暢通,吸潮劑有無潮解
26、為什么搖測電纜絕緣前先要對電纜進行放電?
答:因為電纜線路相當于一個電容器,電纜運行時被充電,電纜停電后,電纜芯上積聚的電荷短時間內不能完全釋放,此時,若用手觸及,則會使人觸電,若接搖表,會使搖表損壞。所以,搖測絕緣前,要先對地放電。
27、變壓器油色不正常時,應如何處理?
答:在運行中,如果發現變壓器油位計內油的顏色發生變化,應取油樣進行分析化驗。若油位驟然變化,油中出現碳質,并有其它不正?,F(xiàn)象時,應立即將變壓器停止運行。
28、變壓器有哪些保護?
(1)瓦斯保護。用來保護變壓器內部故障和反映油面降低,是主保護。
(2)縱差保護。用來保護變壓器引出線、套管及內部相間短路,也是主保護。
(3)電流速斷保護。可作為容量較小變壓器的主保護。
(4)過流保護。用來作為主保護的后備保護。
(5)過負荷保護。用來防御對稱過負荷。
29、怎樣維護、保管安全用具?
(1)絕緣手套、絕緣鞋應定位存放在柜內與其他工具分開。
(2)安全用具的橡膠制品不能與石油類的油脂接觸,存放的環境溫度不能過熱或過冷。
(3)高壓驗電器用后存放于匣內,置于干燥處,防止積灰和受潮。
(4)存放安全用具的地點,應有明顯的標志。做到“對號入座”存取方便。
(5)安全用具不準移做他用。
(6)應定期進行檢查、試驗,使用前檢查有無破損和是否在有效期內。
30、變壓器聯系停用條件?
(1)套管發生裂紋,有放電現象。
(2)引線端子發熱,溫度超過額定值,但未熔化。
(3)變壓器上部有防礙安全運行的雜物。
(4)變壓器嚴重漏油。
(5)變壓器上層油溫超過規定值,且仍有上升趨勢。
(6)變壓器油色變化過甚或定期化驗不合格。
31、變壓器緊急停用條件?
(1)變壓器內部音響很大,很不正常,有爆炸聲。
(2)套管閃絡炸裂,有嚴重放電聲。
(3)變壓器冒煙著火或油枕防爆管噴油?/p>
(4)引線接頭端子熔化。
(5)在正常負荷及冷卻條件下,變壓器上層油溫劇烈上升,超過允許值,且繼續上升。
(6)變壓器外殼破裂,大量漏油無法制止,且從油位計和瓦斯繼電器已看不到油位。
(7)發生危及變壓器安全的故障,而變壓器有關保護拒動時。
(8)當變壓器附近設備著火、爆炸或發生其他情況,對變壓器構成嚴重威脅時。
(9)發生人身觸電無法擺脫電源時。