497、人工挖孔樁時,為避免傷人,孔內應設半圓形防護板,并應在挖掘深度到位后進行防護。(? ×? )
498、人工挖孔樁時,操作人員可以乘坐安全可靠的盛土吊桶上下進行作業。( ×?? )
499、人工挖孔樁時,在孔口口徑較小的情況下,為滿足安全需要,設置明顯的警示標語即可。(? ×? )
500、在基坑施工中,施工機械與基坑邊沿的距離應符合設計要求。( √? )
501、基坑開挖監測過程中,應按實際監測次數提交階段性監測報告。(? ×? )
簡答題
502、需進行專家論證的深基坑土方開挖、支護、降水工程專項施工方案,對專家的組成有何要求?
1.應組織5名以上的專家進行論證;
2. 5名專家應由2名一級注冊結構工程師,2名一級注冊巖土專業工程師,1名一級總監理注冊工程師組成;
3.技術、經濟方面專家不少于總人數的2/3
503、影響基坑降水的主要因素有哪些?
1.地下水位的標高及基底標高;
2.土層性質包括圖的種類和滲透系數;
3.基坑開挖的形式是放坡還是支護;
4.開挖面積的大??;
5.周噃境的情況。
504、簡述錨噴支護的定義及適用范圍。
1. 錨噴支護是指在基坑支護工程中,由錨桿和噴射混凝土面板組成的支護稱作錨噴支護。
2. 適用于基坑外的地下空間允許錨桿占用,無流砂、含水量不高、不是淤泥等流塑土層的基坑支護,開挖深度不大于18m。
505、在基坑工程中,為防止載重車輛頻繁通過的地段沉陷、變形坍塌,一般主要采取哪些措施來保證安全?
1.鋪設走道板;
2.進行地基加固;
3.派專人守護,進行隔離,并設置警示標志。
506、采用機械開挖土方時,要在基坑底及坑壁留150—300mm厚土層,由人工來挖掘修整,其目的是什么?
保持坑底土體原狀結構。
507、在基坑周囏面進行防水、排水處理,其主要作用是什么?
嚴防地面水浸入基坑周邊土體,從而造成基坑安全性的降低。
508、在基坑開挖中發現管道、電纜及其他埋設物時,施工人員應怎樣處理?
1.立即停止施工;
2.及時向上級報告,不得擅自處理。
509、基坑挖土時,要做好挖土的機械、車輛的通道布置,挖土的順序及周囇土位置安排等一系列工?,其目的是什么?/p>
1.防止碰撞支護結構、工程樁;
2.防止擾動基底原裝土土層。
510、當基坑發生整體或局部土體滑塌失穩時,常用的應急措施有哪些?
1.基坑周嚨低嘶（有條件時);
2.坡頂卸載;
3.加強對未滑塌段的監測和保護,防止事故擴大。
511. 1.設置防護蓋板或圍欄;
2.設置明顯的警示標志。
512、基坑臨邊防護的設置應滿足哪些要求?
1.深度不超過2m的臨邊可采用1.2m高欄桿式防護;
2.深度超過2m的基坑施工必須采用密目式安全網做封閉式防護;
3.臨邊防護欄桿離基坑邊口的距離不得小于50cm。
513、簡述在基坑開挖中,可能導致坍塌事故的因素有哪些?
1.基坑開挖放坡不夠,沒按土的類別和坡度的容許值,按規定的高寬比進行放坡,造成坍塌;
2.基坑邊坡頂部超載或由于震動,破壞了土體的內聚力,引起土體結構破壞,造成的滑坡;
3.由于施工方法不正確,開挖程序不對、超標高挖土、支撐設置或拆除不正確造成的坍塌;
4.排水措施不力以及解凍時造成的坍塌。
案例分析題
某房產開發企業計劃開發建設一高層建筑,安排張某組織20余人對地面舊房進行拆除。為趕工期,該房產開發企業順便安排該拆除隊伍組織機械進行地下室基坑開挖施工。當挖至4米深時,仍未采取支護措施,且有地下水出現,但施工人員仍繼續開挖,致使坑壁忽然坍塌, 1人被埋致死,同時相鄰建筑外墻出現裂痕,該建筑內人員疏散及時,未發生其他傷亡事故。
現場勘驗表明:施工前,施工人員沒有編制基坑開挖、支護、降水工程專項施工方案。
請結合案例,回答下列問題。
514、如果你是現場項目負責人,在本案開挖過程中,對施工現場排水應如何處理?
1.采取相應降排水措施。首先查看地勘資料的地下水深度,確定降水措施。若地下水在基坑深度以上,必須將地下水降至基坑開挖深度下500mm方可開挖。設置降水井,其間距、深度按設計確定布置。
2.加強對基坑水位、坑壁和毗鄰建筑監測。在基坑中心布置觀察井,以觀測水位情況。對基坑壁和毗鄰建筑加強監測,發現位移或變形加大,立即停工并向相關責任主體及上級報告,及時處理。
3.在已開挖好的基坑內,設置由排水溝和集水井組成的排水體系。
4.基坑外周邊應設置排水溝和集水井,對土層進行硬化或者覆蓋,防止地表水滑入基坑。
515、請分析導致該事故的直接原因。
1.未按規范對基坑內外采取降、排水措施,導致基腳浸水。
2.基坑坑壁未有效支護,導致失穩坍塌,造成人員傷亡和相鄰建筑物受損。
516、下列選項中,(? ABCD????? )屬于導致該事故的間接原因。
A.管理混亂,擅自將工程發包給個人
B.該基坑屬于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,但是施工方未編制專項施工方案,也未組織專家論證
C.發現有地下水等異常情況時,未要求停工,也未采取相應的安全措施
D.未對相鄰建筑物采取可靠保護措施