47 氣焊作業焊(割)炬點火時,有哪些安全要求?
答:焊炬口不得對人,不得將正在燃燒的焊炬放在工件或地面上。
48 帶有乙炔氣和氧氣焊炬不得放在什么地方?
答:不得放在金屬容器內。
49 乙炔表和氧氣表損壞或失靈后還可以繼續使用嗎?
答:禁止繼續使用,須立即更換。
50 施工現場氣焊禁止使用什么鋼瓶?
答:施工現場氣焊禁止使用液化石油氣鋼瓶。
十一、 水 暖 安 裝
1 直徑多少米以下的管件可采用溜繩法下管?
答:05m以下。
2 多少米至多少米直徑的管件可采用壓繩法下管?
答:06~09m。
3 下多少米以上的管件應設馬道?
答:09m以上。
4 往下運送管件的坡道坡度不宜大于多大的比例?
答:不宜大于1∶1。
5 使用三角架往下運送管件時,有哪些安全要求?
答:搭設牢固平臺和設防護欄,管件上、下不得有人作業。
6 穩定后的管件有哪些安全要求?
答:必須將管件擋掩牢固。
7 穩管時兩側人員不能通視時,有哪些安全要求?
答:指派專人協調指揮。
8 進行“四合一”穩管時,有哪些安全要求?
答:相互配合,協調一致。嚴禁將手指放在連接縫之間,連接端嚴禁用手抬管。
9 膠圈接口作業時,有哪些安全要求?
答:作業前應檢查捯鏈、鋼絲繩、索具等,確認安全。接口時手應離開管口位置。
10 管道勾頭作業時,有哪些安全要求?
答:必須進行安全技術交底,有專人指揮,分工明確。保證通風及井口安全防護。
11 常用的水泥管按成型工藝分為哪三種?
答:擠壓管、懸輥管、離心管。
12 管道內施工時,照明燈具應選用多少伏的電壓?
答:36V電壓。
13 封堵管道的方法有幾種?
答:管塞封堵,磚砌封堵。
14 檢驗雨水管道和雨污水合流管道是否漏水的方法?
答:做閉水試驗。
15 進入廢舊管道內作業前,進行通風措施的安全要求?
答:打開相鄰井蓋通風。
16 進入廢舊管道內作業前,進行排風措施的安全要求?
答:使用鼓風機進行排風。
17 進入廢舊管道內作業前,進行有害氣體檢測措施的安全要求?
答:使用專用儀器對有害氣體進行檢測。
18 進入廢舊管道內作業前,人員應有哪些安全措施?
答:有保證人員在遇到異常情況時能及時撤出的安全繩。
19 人工推運管件時,管件的前方能否站人?
答:不能站人。
20 管道吹洗時,排出口有哪些安全要求?
答:應設專人監護。
21 往溝槽內運送管件時,對人員有哪些安全要求?
答:溝槽上、下的人員應配合一致,管件下方不得站人。
22 往溝槽內運送管件時,對管件有哪些安全要求?
答:不得往溝槽內拋管件。
23 安裝立管時,對洞口有哪些安全要求?
答:作業人員下班時,應將洞口防護牢固。
24 在吊頂棚內安裝管件時,有哪些安全要求?
答:在龍骨上鋪設固定的腳手板。
25 在吊頂棚內安裝管件時,對人員行走的安全要求?
答:作業人員不得在龍骨和頂板上行走。
26 裝運管件時,對繩索的安全要求?
答:繩索無損傷,繩扣應系牢固。
27 裝運管件時,對已就位管件的安全要求?
答:對已就位的管件應采取措施,擋掩穩固。
28 在溝槽邊碼放管件時,對管件碼放的安全要求?
答:管件與溝槽不能平行碼放。
29 在溝槽邊碼放管件時,對管件與溝槽邊的距離有哪些安全要求?
答:管件的近端與溝槽邊的距離不小于2m。
30 在溝槽邊碼放管件時,對管件碼放高度的安全要求?
答:管件碼放高度不超過2m。
31 在溝槽邊碼放管件時,對碼放場地的安全要求?
答:管件碼放場地應堅實平整。
32 人工推運混凝土管件時,對道路的安全要求?
答:道路應平整堅實。
33 人工推運混凝土管件時,對推行速度的安全要求?
答:人工推行速度不得超過人的行走速度。
34 人工推運混凝土管件時,對混凝土管件的安全要求?
答:對混凝土管件應有專人備、移掩木,保證關鍵的穩固。
35 在平整道路人工推運混凝土管件時,對兩組管件的推運間距有哪些安全要求?
答:在平整道路人工推運時,兩組管件間距前后應保持5米以上距離。
36 人工推運混凝土管件時,遇有上下坡道的安全要求?
答:遇有上下坡時,不得前后同時推運。
37 人工推運混凝土管件時,對人員的安全要求?
答:人員不得站在管件行進的前方。
38 管件直徑大于多少米時,不宜人工推運?
答:06m以上。
39 使用起重機往下運送管件時,對高壓線路有哪些安全要求?
答:嚴禁在高壓線路下方作業,與高壓線路保持2m安全距離。
40 使用起重機往下運送管件時,對起重機的安全要求?
答:起重機及支腿必須支在平整堅實的地方。
41 使用起重機往下運送管件時,對人員的安全要求?
答:必須由信號工指揮,在回轉半徑內嚴禁站人。
42 使用起重機往下運送管件時,對管件的安全要求?
答:應采用掩木將就位管件固定后,方可摘鉤。
43 人員上下溝槽時,有哪些安全要求?
答:人員必須走馬道或安全爬梯。
44 人員在溝槽內作業時,有哪些安全要求?
答:人員在溝槽內作業時,不得碰撞溝槽的支撐。嚴禁在溝槽內、管件內休息。
45 人員在水中筑圍堰作業時,有哪些安全要求?
答:作業人員必須視水深、流速情況,穿皮衩、救生衣,并佩戴安全繩等防護用品。
46 人員在溝槽內作業遇有雨、雪時,有哪些安全要求?
答:作業遇有雨、雪天時,必須及時清除水、雪、冰、霜,整修坡道并采取防滑措施。
47在溝槽內作業遇有文物或不明物時,有哪些安全要求?
答:在溝槽內作業遇有文物或不明物時,必須立即停止作業,向帶班人報告。
48 在溝槽內作業時,對材料的安全要求?
答:不得將材料堆放在管道的檢查井、消防井、電信井等設施上。不得隨意靠墻堆放物料。
49遇有施工場地狹窄,地下管線復雜的情況時,對開挖土方有哪些安全要求?
答:一般采用人工挖土或人工挖土為主,機械為輔的方法。
50 在現況電力、通訊電纜2m內挖土時,有哪些安全要求?
答:必須在主管單位人員的監護下采用人工開挖。
十二、 電 工 作 業
1 施工現場臨時架空線路是否可以采用裸體導線架設?
答:不可以。
2 采用絕緣導線是否可以架設在樹木、腳手架上?
答:不可以。
3 開關箱與所控制的固定式用電設備水平距離應為多少米?
答:應不超過3m。
4 大于55kW的用電設備,應采用什么開關?
答:應采用自動開關。
5 電工作業時,對個人防護用品有哪些安全要求?
答:穿絕緣鞋,戴絕緣手套。
6 燈具距離地面高度不得低于多少米?
答:不得低于3m。
7 施工照明燈具露天安裝時,應采用什么燈具?
答:應采用防水式燈具。
8 室內220V照明燈具距離地面不得低于多少米?
答:室內照明燈具高度不低于25m。
9 每路照明支線上燈具和插座數不宜超過多少個?
答:燈具和插座數量不宜超過25個。
10 外電架空線路需搭設防護架時,其高度應高于架空線多少米?
答:應高于架空線路15m。
11 埋地電纜引出地面時,其保護套管有哪些安全要求?
答:從2m高度至地下02m處,必須加設電纜防護套管。
12對每臺用電設備的電氣控制有哪些安全要求?
答:每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,必須實行一機、一閘、一箱、一漏。
13 架空線路最大值垂直與地面距離不小于多少米?
答:距離地面的垂直高度不小于4m。
14 特別潮濕的場所,導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內的安全電壓應為多少伏?
答:不大于12V。
15 進入開關箱的電源線可以用插銷連接嗎?
答:不可以。
16 變配電室要求做到的“五防一通”指的是什么?
答:“五防”即:防火、防水、防漏、防雪、防小動物;“一通”即:保持通風良好。
17 電桿檔距不大于多少米?
答:電桿檔距應不大于35m。
18 在運輸干道上不小于多少米?
答:運輸干道上不小于6m。
19 臨電線路使用超過多長時間的,應按正式線路架設?
答:6個月(含)以上。
20 保護人身安全的漏電保護器,漏電動作電流和動作時間是如何規定的?
答:漏電動作電流不大于30mA,漏電動作時間小于01s。
21 電箱的安裝應滿足哪些環境條件?
答:電箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,不能在電箱周圍堆放雜物和有積水等。
22 操作夯土機時,有哪些安全要求?
答:必須設置漏電保護器,其額定動作電流應不大于15mA、動作時間應小于01s。
23 對夯土機的控制開關有哪些安全要求?
答:必須使用單向開關。
24 什么是重復接地?
答:設備接地線上一處或多處通過接地裝置與大地再次連接的接地。
25 重復接地的電阻值是多少歐姆?
答:10Ω。
26 什么是保護接地?
答:將電氣設備不帶電的金屬外殼與接地裝置(接地極)之間做可靠的電氣連接。
27 保護接地的電阻值是多少歐姆?
答:4Ω。
28 相線、N線、PE線的顏色標記有何規定?
答:依次為黃、綠、紅色、淡藍色、綠/黃雙色。
29 裝配保險絲應注意什么?
答:更換保險絲時,必須切斷電源。容量與所保護的線路或設備的容量匹配。
30 漏電保護器的主要作用是什么?
答:當用電設備或線路發生漏電故障,能夠自動切斷電源,避免發生觸電事故。
31 在辦公區、生活區、料場、宿舍需安裝臨時燈時,有哪些安全要求?
答:照明燈具的控制開關,應控制在相線上。
32 三相五線的低壓架空線路水平單層排列時,相序的次序是如何排列的?
答:面對負荷側從左到右L1、N、L2、L3、PE。
33 使用36V照明變壓器時,有哪些安全要求?
答:必須使用雙繞組型,鐵芯、金屬外殼必須有可靠的保護接零。一、二次側應分別裝設熔斷器,一次線長度不應超過3m。
34 施工現場220/380V三相四線制低壓電力系統,有哪些安全要求?
答:采用三級配電系統,做好接零保護。
35 配電柜或配電線路停電維修時,有哪些安全要求?
答:應掛接地線,并應懸掛“禁止合閘、有人工作”停電標志牌。停送電必須由專人負責。
36對手持電動工具有哪些安全要求?
答:工具的電源線不得任意接長或調換。
37 互感器在供電系統中的主要作用是什么?
答:電流計量測量。
38 為什么禁止在本單位所不能控制的線路或電器設備上進行工作?
答:因為工作人員不能控制停電和送電,是為了防止人身觸電事故和電氣設備事故。
39 為什么電流互感器的二次不能開路?
答:如果開路將在二次線圈上產生很高的開路電壓,這種高電壓對二次回路中的電器設備及工作人員的安全將造成很大危險。
40 螺絲燈口的安裝有什么要求?
答:相線接頂芯;開關斷相線。
41 繼電保護裝置安裝的基本要求?
答:(1)選擇性;(2)快速性;(3)靈敏性;(4)可靠性。
42 電流對人體的傷害取決哪幾個因素?
答:電流數值、人體的電阻值、電壓值。
43 導線接頭的三原則?
答:(1)接頭電阻不大于原導線電阻;(2)不降低原導線的絕緣強度;(3)不降低原導線的機械強度。
44 工程內用聚苯保溫材料做外墻保溫時,對配電線路有何要求?
答:嚴禁在有保溫材料一側架線、穿線。
45 安裝消防水泵房用電時,對配電線路有何要求?
答:應設專用配電線路,線路應引自施工現場總斷路器的上端,以保證連續不間斷供電。
46 降低接地電阻的方法有哪些?
答:(1)增加接地極個數;(2)增加接地極的深度;(3)采用化學降阻劑;(4)換土法。
47 常用測量電阻的方法有哪幾種?
答:(1)直讀法;(2)電橋法;(3)萬用表法;(4)伏安法。
48 怎樣選用交流接觸器?
答:交流接觸器只需根據電動機的額定電流來確定。
49 對觸電者人工呼吸法有哪些?
答:通常采用人工呼吸法有以下幾種:口對口(鼻)吹氣法、仰臥壓胸法。
50 什么是電壓偏移?電壓偏移的允許范圍是怎樣規定的?
答:電壓偏移:用電設備實際端電壓與其他額定電壓差值的百分數。
偏移規定:照明設備+5%~-10%,電動機及其他用電設備+5%~-5%。