国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

施工現場安全知識問答

  
評論: 更新日期:2010年09月14日

  1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?

  答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。

  2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?

  答:4米。

  3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?

  答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。

  4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?

  答:防護性接地或接零。

  5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?

  答:60-80次。

  6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?

  答:總配電箱、分配電箱、開關箱。

  7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?

  答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。

  8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?

  答:“正在檢修,不得合閘”。

  9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線路中,必須采用哪種保護系統?

  答N-S接零保護系統。

  10、我國根據環境條件不同規定安全電壓有哪幾個等級?

  答:6、12、24、36、42為安全電壓額定值等級。

  11、施工現場配電系統的漏電保護應如何設備?

  答:應按兩級設置,并應具備分級分段漏電保護功能。一級漏電保護設在開關箱,額定漏電動作電流不大于30mA,客定漏電動作時間應小于0.1s。另一級漏電保護應設在總配電箱。

  12、接地裝置的接地體應采用什么材料制作?

  答:施工現場接地裝置接地體應采用圓鋼、鋼管、角鋼、扁鋼等材料制作,螺紋鋼不能作接地體。

  13、配電屏(盤)上的配電線路應有什么標志?

  答:配電屏(盤)上的配電線路應編號,并標明用途。

  14、什么叫觸電,它對人體有什么危害?

  答:電流通過人體進入大地或其他導體,形成導電回路,這種情況就叫觸電。觸電時人體會受到某種程度的傷害,按其形式可分為電擊和電傷兩種。

  15、常見的觸電事故是怎樣發生的?

  答1)人體直接接觸帶電體;(2)人體接觸發生故障的電氣設備;(3)與帶電體的距離過小;(4)跨步電壓觸電。

  16、什么叫短路?

  答:電源兩端直接短接,從而導致電路中的電流劇增,這種現象叫短路。