15、腳手架及其地基基礎在哪些階段應進行檢查與驗收?
答:(1)基礎完工后及腳手架搭設前;(2)作業層上施加荷載前;(3)每搭設完10一13m高度后;(4)遇有六級大風與大雨后,寒冷地區開凍后;(5)達到設計高度后;(6)停用超過一個月。
16、從事腳手架搭設人員應佩戴哪些防護用品?
答:戴安全帽、系安全帶、穿防滑鞋。
17、腳手架使用期間,嚴禁拆除哪些桿件?
答:(1)主節點處的縱向橫向水平桿,縱、橫向掃地桿;(2)連墻件。
18、從事架子搭設作業人員須具備哪些條件?
答:腳手架搭設人員必須是經過按現行國家標準《特種作業人員安全技術考核管理規則》考核合格的專業架子工,上崗人員應定期體檢,合格者方可持證上崗。
19、《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》中對門式鋼管架的剪刀撐設置有哪些要求?
答:())腳手架高度超過20m時,應在腳手架外側連續設置;(2)剪刀撐斜桿與地面的傾角宜為45度一60度,剪刀撐寬度宜為4—8m;(3)剪刀撐應采用扣件與門架立桿扣緊;(4)剪刀撐斜桿若采用搭接接長,搭接長度不宜小于600mm,搭接處應采用兩個扣件扣緊。
20、門式腳手架搭設中對腳手架整體垂直度與水平度偏差有何要求?
答:垂直度允許偏差為腳手架高度的1/600及±50mm;水平度允許偏差為腳手架長度的1/600及±50mm。
21、對砌筑架與裝飾架的荷載是如何要求?
答:砌筑架負荷應不超過270公斤/平方米,裝飾腳手架應不超過200公斤/平方米。
22、人字梯應采取什么防滑措施?
答:應有堅固的鉸鏈和限制開展的拉鏈,在于滑地面使用時應采取防滑措施。