施工用電
140、場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?
答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。
141、程的外側邊緣與IKV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?
答:4米。
142、室要求做到“五防一通”指的是什么?
答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。
143、場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?
答:總配電箱、分配電箱。開關箱。
144、閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?
答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。
145、停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?
答:“正在檢修,不得合閘”。
146、場專用的中性點直接接地的電力線路中,必須采用哪種保護系統?
答:TN-S接零保護系統。
147、據環境條件不同規定安全電壓有哪幾個等級?
答:6、12、24、36、42為安全電壓額定值等級。
148、場配電系統的漏電保護應如何設備?
答:應按兩級設置,并應具備分級分段漏電保護功能。一級漏電保護設在開關箱,額定漏電動作電流不大于30mA,額定漏電動作時間應小于0.1s。另一級漏電保護應設在總配電箱。
149、置的接地體應采用什么材料制作?
答:施工現場接地裝置接地體應采用圓鋼、鋼管、角鋼、扁鋼等材料制作,螺紋鋼不能作接地體。
150、(盤)上的配電線路應有什么標志?
答:配電屏(盤)上的配電線路應編號,并標明用途。
151、見的觸電事故是怎樣發生的?
答:(1)人體直接接觸帶電體;(2)人體接觸發生故障的電氣設備;(3)與帶電體的距離過小;(4)跨步電壓觸電。
152、接地和接零按其作用分為四種方式,請說出哪四種?
答:(1)工作接地;(2)保護接地;(3)保護接零;(4)重復接地。
153、什么叫中性線和零線?
答:(1)低壓側星形接法的配電變壓器,其三相線圈的公共點稱為中性點,由中性點引出的導線即中性線。(2)如果發電機和變壓器和中性點是接地的,則這時的中性點稱為零點,中性線則稱為零線。
154、施工現場臨時用電使用橡皮線時,應注意什么?
答:橡皮線不準拖地使用,架空時應用鋼索拉線,不準使線本身受拉,以免金屬絲拉細或拉斷。 40、高壓線下方不得堆料,不準施工,在一側作業時,要求必須不小于多少水平距離,當不能滿足時應采取防護措施?
155、施工現場的開關電箱安裝和使用,有什么要求?
答:要求一臺設備、一把閘、一個漏電保護器及自己專用的開關箱,不準混用。
156、開關箱與被控制的固定電氣設備距離應不超過多少,以便發生故障及時切斷電源?
答:3m。
157、開關箱內電器臨時發生斷線或保險絲斷絲,應怎么辦?
答:不準自己接線,應由電工查找原因后再接線。
158、施工現場使用電氣設備,對漏電保護器的安裝和使用有什么要求?
答:每臺用電設備都必須安裝漏電保護器,使用時發生掉閘不能立即合閘,應該找電工查找原因,排除故障后,才能繼續使用。
159、施工現場室內照明線路與燈具安裝高度和電壓有何要求?
答:低于2.4米時應采用36V安全電壓。
160、使用36V安全電壓時,對線路有何要求?
答:線路不能“拖地”,線路本身仍應進行絕緣,接頭也必須用絕緣包扎嚴密。
161、使用碘鎢燈時,有什么安全要求?
答:外殼應做接零(接地)保護,燈具架設離開易燃物30cm以上,固定架設高度不低于3m。
162、哪些等級的電壓,可使用于危險場所?
答:42V、36V、24V、12V、6V都屬安全電壓,可根據不同作業條件選用。
勞保防護、食品宿舍衛生、中毒、現場救護
163、正確戴安全帽必須注意哪兩點?
答:一是帽襯與帽殼應有一定間隙而不能緊貼;二是必須系緊下顎帶。
164、正確使用安全帶的三點要求是什么?
答:不準將安全繩打結使用;要把安全繩掛在牢靠處;應高掛低用。
165、直接從事帶電作業時,對操作人員有什么要求?
答:穿絕緣鞋和戴絕緣手套。
166、從事電焊、氣焊作業的工人,必須穿戴什么防護用品?
答:戴焊接專用手套、穿絕緣鞋、戴護目鏡或面罩。
167、操作旋轉機械的人員應穿“三緊”工作服,“三緊”指什么?
答:袖口緊、下擺緊、褲腳緊。
168、什么是食物中毒?
答:凡吃了被致病感染的或本身含有自然毒素的(如河毒蘑、發芽的土豆、鮮黃花菜等)食物,而引發的急性中毒性疾病,我們稱之為食物中毒。食物中毒最常見的癥狀是劇烈的嘔吐、腹瀉,同時伴有上腹部疼痛。常會出現因上吐下瀉而出現脫水的癥狀,如口干、眼窩下陷、肢體冰涼、脈搏細弱、血壓下降等,嚴重的可導致休克以致死亡。
169、中暑了怎么辦?
答:對中暑癥狀較輕者,應當離開高溫環境到陰涼通風的地方休息,喝涼開水降溫。 對中暑癥狀教重的,應將患者移到陰涼通風的地方,用冷濕毛巾敷頭部,用冷水擦身體。 對嚴重中暑者,可以用冷水沖淋或在頭、頸、腋下、大腿根部放置冰袋迅速降溫。如中暑者能飲水,則應讓其喝冷鹽開水或其它清涼飲料,以補充水分和鹽分。病情嚴重的,要立即送醫院治療。
170、施工現場宿舍和食堂衛生有哪些要求?
答:施工現場宿舍必須設置可開啟式窗戶,宿舍內的床鋪不得超過2層,嚴禁使用通鋪。食堂必須有衛生許可證,炊事人員必須持身體健康證上崗。
171、生產性毒物進入人體的主要途徑是?
答:生產性毒物進入人體的主要途徑是消化道和泌尿系統。
172、人長時間在分貝的噪聲環境中工作就會導致永久性的聽力損傷?
答:人長時間在120分貝的噪聲環境中工作就會導致永久性的聽力損傷。
173、慢性苯中毒主要損害是什么?
答:慢性苯中毒主要損害人體的泌尿系統。