20.起重機械的主要安全裝置有哪些?
答:主要有:塔機:起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限制器、幅度限制器、行走限制器、吊鉤保險裝置。防鋼絲繩跳槽裝置;施工升降機:安全器、限位開關、防松繩開關及門聯鎖裝置等安全保險裝置。
21.施工用電中的開關箱最新要求是什么?
答:開關箱應做到每臺機械有專用的開關箱,即:“一機、一閘、一漏、一箱”的要求。
22.施工機具使用前有什么要求?
答:各類施工機具使用前,必須做到經驗收合格以后才能使用(安全防護裝置齊全)。
23.現場防火工作要求有哪些?
答:工地應有防火制度和配置滅火器材,危險場所和重點防火部位,配備相對應的防火器材,數量符合要求,設置位置合理。醒目、便于隨手可取;動火要有審批手續和監護措施;超過30M高的高層建筑應設消防水源管道(2寸水管)每層要設消防龍頭接口,地面設增壓泵。
腳手架
23、腳手架上的剪刀撐作用是什么?
答:防止腳手架縱向變形,增強腳手架的整體剛度。
24、腳手架的外側有外電線路時有何安全規定?
答:嚴禁在有外電線路的—側搭設上下腳手架的斜道。
25、手架是否能與卸料平臺連結?
答:不能,應獨立設置卸料平臺。
26、哪些鋼管不準用于腳手架搭設?
答:銹蝕嚴重、壓扁、彎曲、裂紋的鋼管。
27、哪種扣件不得使用?
答:凡有裂縫、變形、縮松、滑絲的均不得使用。
28、卸料平臺上應懸掛什么標牌?
答:限定荷載的提示牌。
29、門型腳手架的搭設高度一般不宜超過多少米?
答:不宜超過4.5米。
30、吊藍架的承重鋼絲繩與安全保險鋼絲繩接長使用時,繩卡應不少于三個,這句話是否正確?
答:不正確,因為這兩種鋼絲繩子均不能接長使用。
31、整體提升架在升降時有何安全要求?
答:升降時架體嚴禁站人。
32、整體提升機的主要安全裝置是哪些?
答:防墜落裝置和防傾覆裝置。
33、吊籃腳手架須配備哪些安全防護裝置?
答:制動器、行程限位、安全鎖、防傾斜裝置、超載保護裝置。
34、吊籃腳手架配重有哪些要求?
答:(1)吊籃的懸掛機構或屋面小車上必須配置適當?shù)呐渲?(2)配重應準確、牢固地安裝在配重點上,并應按圖樣規定配置足夠質量的配重,在吊籃使用前須經過安全檢查員核實才能使用;(3)抗傾覆系數等于配重矩比前傾力矩,其比值應不小于2。
35、腳手架立桿頂端應高出屋面多少?
答:立桿頂端應高出女兒墻上皮lm,高出檐口上皮1.5m。
36、鋼、竹混搭腳手架是否可用?為什么?
答:不可用。腳手架的基本要求是整體受力后,不搖晃、不變形,保持穩定。桿件的節點是傳力的關鍵,而混搭的腳手架,無可靠的綁扎材料,造成節點松馳,架體會產生變形,不能滿足腳于架的受力要求。
37、腳手架及其地基基礎在哪些階段應進行檢查與驗收?
答:(1)基礎完工后及腳手架搭設前;(2)作業層上施加荷載前;(3)每搭設完10一13m高度后;(4)遇有六級大風與大雨后,寒冷地區開凍后;(5)達到設計高度后;(6)停用超過一個月。
38、從事腳手架搭設人員應佩戴哪些防護用品?
答:戴安全帽、系安全帶、穿防滑鞋。
39、腳手架使用期間,嚴禁拆除哪些桿件?
答:(1)主節點處的縱向橫向水平桿,縱、橫向掃地桿;(2)連墻件。
40、從事架子搭設作業人員須具備哪些條件?
答:腳手架搭設人員必須是經過特種作業人員安全技術考核,并考核合格,上崗人員應定期體檢,合格者方可持證上崗。
41、《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》中對門式鋼管架的剪刀撐設置有哪些要求?
答:(1)腳手架高度超過20m時,應在腳手架外側連續設置;(2)剪刀撐斜桿與地面的傾角宜為45度一60度,剪刀撐寬度宜為4—8m;(3)剪刀撐應采用扣件與門架立桿扣緊;(4)剪刀撐斜桿若采用搭接接長,搭接長度不宜小于600mm,搭接處應采用不少于兩個扣件扣緊。
42、門式腳手架搭設中對腳手架整體垂直度與水平度偏差有何要求?
答:垂直度允許偏差為腳手架高度的1/600及±50mm;水平度允許偏差為腳手架長度的1/600及±50mm。
43、對砌筑架與裝飾架的荷載是如何要求?
答:砌筑架負荷應不超過270公斤/平方米,裝飾腳手架應不超過200公斤/平方米。
44、人字梯應采取什么防滑措施?
答:應有堅固的鉸鏈和限制開展的拉鏈,在濕滑地面使用時應采取防滑措施。
基坑支護