29、避雷的基本要求是什么?
答:當遭到直接雷擊時,能迅速地將雷電流引入地下,保證在放電時,雷電流能安全地分散。
30、為什么電線接頭不好會引起火災?
答:電流流過導線接頭,設備都會發熱,電流發勢量與電阻大小成正比,當接頭不好,接觸電阻應大為增加。因此發熱量大大增加,使絕緣層燒壞而引起火災。
31、在建工程與臨近高壓線的安全距離為多少?
答:1KV以下距離為4米;1-10KV距離為6米;35-110KV距離為8米;154-220KV距離為10米;350-500KV距離為15米。
32、施工現場的架空線路的檔距、線間距離如何規定?
答:檔距應不得大于35m;線間距離不得小于0.3m。
33、施工現場架空截面有什么規定?
答:銅導線截面積不小于10平方毫米,鉛導線水小于16平方毫米。
34、為什么保險絲不能用銅、鐵絲代替?
答:因為銅、鐵絲的熔點比保險絲的熔點高,當電流突然增大時,不能即刻熔斷,起不到切斷電流的保險作用,會使電氣設備因短路或過載而起火。
35、安全電壓的電源使用范圍有哪些?
答:(1)室外燈具距地面低于3m,屋內燈具距地面低于2.4m時,就采用36V。(2)使用行燈其電源的電壓不超過36V。(3)隧道、人防工程電源電壓應不于36V。(4)在潮濕和易觸及帶電體場所電源電壓應不大于24V。(5)在特別潮濕場所和金屬容器內工作照明電源電壓不得大于12V。
36、一套完整的防雷裝置包括哪些?
答:有避雷針、避雷網、避雷帶、接閃器、引下線、接地裝置。
37、旋轉臂加械起重機的任何部件或吊物邊緣與10KV以下的架空線路邊線最小水平距離應為多少?
答:不得小于2m。
38、在架設外電防護設施時應有什么人員負責監護?
答:應有電氣工程技術人員或孊毎踩藛T負責監護。
39、什么是TN-S接零保護系統?
答:具有專用保護零線的中性點直接接地的系統叫TN-S接零保護系統,俗稱三相五線制系統。
40、保護零線的統一標志是什么?
答:綠/黃雙色線。
41、禁止使用什么導線作電氣設備的負荷線?
答:綠/黃雙色線。
42、配電箱、開頭箱的安裝高度有何規定?
答:固定箱的下底與地面的垂直距離為1.3-1.5社。移動箱的下底與地面的垂直距離為0.6-1.5米。
43、配電箱、開頭箱中導線的進、出線口有何規定?
答:進、出線口應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、后面或箱門外。
44、照明燈具的安裝高度有何要求?
答:室內燈具距地面不得低于2.4米,室外燈具不得低于3米。
45、照明系統中的第一單相回路上燈具和插座數量不宜超過多少個?
答:25個。
46、配電室的門應向內開還是外開?
答:應向外開。
47、手持電動工具所采用的漏電保護器,其動作參數有何規定?
答:應選用漏電動作電流小于15毫安,漏電動作時間小于0.1秒的漏電保護器。
48、對保護零線的線路有何規定?
答:保護零線上不得裝設開頭或熔斷器。