一、填空題:
1.機組在開始檢修之前,須用閥門與蒸汽母管、供熱管道以及其他公用系統等可靠的隔斷,閥門應上鎖并掛上警告牌。
2.只有經分場領導批準和得到運行班長的許可后,才可進行熱交換器的檢修工作。
3.在檢修以前,為了避免蒸汽或熱水進入熱交換器內,應將熱交換器和聯接的管道、設備、疏水管、旁路管等可靠地隔斷。
4.在許可開始檢修前,運行值班人員必須作好一切必要的切換工作,保證檢修的一段管道可靠地與其他部分隔斷,放去內部的汽、水、油或瓦斯。
5.檢修人員只有在接到運行值班人員關于許可工作的通知以后,始可進行工作。
6.檢修工作完畢后,檢修工作負責人應會同運行值班人員檢查工作確已完結,加裝的堵板已經拆除,管道已恢復常態。
7.對于運行中的管道,可允許帶壓力緊閥門盤根和在管道上打卡子以消除輕微的泄漏,但必須經分場領導批準并取得值長同意,并由分場領導人指定熟練的人員,在工作負責人的指導和監護下進行。
8.運行班長簽收工作票后,應在工作票登記薄上進行登記。
9.運行班長(或值長)在工作負責人將工作票注銷退回之前,不準將檢修設備投入運行。
二、判斷題:
1.熱力設備檢修需要電氣運行值班人員做斷開電源安全措施時,必須使用停電聯系單。(√)
2.由于運行方式變動,部分檢修的設備將加入運行時,應重新簽發工作票,并重新進行許可工作的審查程序。(√)
3.審查工作票時發現問題應向工作負責人詢問清楚,如安全措施有錯誤或重要遺漏,工作票簽發人應重新簽發工作票。(√)
4.對氫氣、瓦斯、天然氣及油系統等易燃易爆或可能引起人員中毒的系統進行檢修時,必須關嚴有關截門后,立即在法蘭上加裝堵板,并保證嚴密不漏,凡屬于電動截止門的,應將電動截止門的電源切斷(√)
5.對汽水煙風系統,公用排污,疏水系統進行檢修時,必須將應關閉的截至門、閘板、擋板關嚴加鎖,掛警告牌。如截止門不嚴必須采取關嚴前一道截門并加鎖掛警告牌或采取經分場批準的其它安全措施。(√)
6.應盡可能避免靠近和長時間地停留在可能受到燙傷的地方。(√)
7.熱力設備檢修需要斷開電源時,應在已拉開的開關、刀閘和檢修設備控制開關的操作把手上懸掛“禁止合閘有人工作”警告牌即可,不需要去下操作保險(×)
8.因工作需要,可以在工作場所存儲易燃物品。(×)
三、簡答題:
1、熱交換器在檢修以前,運行人員應作好那些必要的安全措施?
答:在檢修以前,為了避免蒸汽或熱水進入熱交換器內,應將熱交換器和聯接的管道、設備、疏水管和旁路管等可靠地隔斷,所有被隔斷的閥門應上鎖,并掛上警告牌。
2、管道、容器在許可開始檢修前,運行值班人員應作好那些安全措施?
答:在許可開始檢修前,運行值班人員必須作好一切必要的切換工作,保證檢修的一段管道可靠地與其他部分隔斷,放去內部的汽、水、油或瓦斯。各有關閥門應上鎖,并掛警告牌,對電動閥門還應切斷電源,并將這些操作以及發出許可工作的通知,詳細地記錄在值班日志內。
3、設備檢修后具備試運行的條件是什么?
答:工作許可人認為可以進行試運時,應將試運設備檢修工作票押回,有關安全措施恢復,檢查工作人員確已撤除出檢修現場后,聯系恢復送電,再確認不影響其他作業班組安全的情況下,進行試運。
4、燃油設備檢修開工前,應做好哪些安全措施?
答:燃油設備檢修開工前,檢修工作負責人和當值運行人員必須共同將被檢修設備與運行系統可靠的隔離,在與系統、油罐、卸油系統等連接處加裝堵板,并對被檢修設備進行有效地沖洗和換氣,測定設備沖洗換氣后的氣體濃度,嚴禁對燃油設備及油管道采用明火辦法測驗其可燃性。
5、運行維護中清掃轉動設備有何要求?
答:禁止在運行中清掃、擦拭和潤滑機器的旋轉和移動部分以及把手伸入柵欄內,清拭運轉中機器的固定部分時,不準把抹布纏在手上或手指上使用,只有在轉動部分對工作人員沒有危險時,方可允許用長嘴油壺或油槍往油盅和軸承里加油。