14、安裝獨立梁模板時應設安全操作平臺,嚴禁操作人員有下列哪些行為?ABCE
A站在獨立梁底模操作B站在支柱架上操作C站在柱模支架上操作D站在扶梯上操作
E在底模、柱模支架上通行
15、桅桿滑移法吊裝過程中,為了確保安全,應監測以下哪些變化?ABCDE
A桅桿垂直度B纜風繩和地錨C工件本體及吊點處D吊索具E主卷揚
16、塔機日常檢查和使用前的檢查的主要內容包括哪些?ABCDE
A基礎B主要部位的連接螺栓C金屬結構和外觀結構D安全裝置E配電箱和電源開關
17、鋼絲繩出現下列哪些情況時必須報廢和更新?ABDE
A鋼絲繩斷絲現象嚴重B斷絲的局部聚集C當鋼絲磨損或銹蝕嚴重,鋼絲的直徑減小達到其直徑的10%時D鋼絲繩失去正常狀態,產生嚴重變形時E當鋼絲磨損或銹蝕嚴重,鋼絲的直徑減小達到其直徑的40%時
18、腳手架縱向水平桿的對接接頭應交錯布置,具體要求是 ABD 。
A兩個相鄰接頭不宜設在同步、同跨內B各接頭中心至最近主節點的距離不宜大于縱距的1/3 C各接頭中心至最近主節點的距離不宜大于縱距的1/2 D不同步、不同跨的兩相鄰接頭水平向錯開距離不應小于500mm E不同步、不同跨的兩相鄰接頭水平向可在同一個平面上
19、臨邊防護欄桿應符合下列哪些規定?ACD
A防護欄桿應由上下兩道橫桿及欄桿柱組成B上桿離地高度為1.5~1.8m
C下桿離地高度為0.5~0.6m D上桿離地高度為1.0~1.2m E下桿離地高度為0.6~0.8m
20、在TN-S接零保護系統中,PE線的引出位置可以是 ABCD 。
A電力變壓器中性點接地處B總配電箱三相四線進線時,與N線相連接的PE端子板
C總配電箱三相四線進線時,總漏電保護器的N線進線端
D總配電箱三相四線進線時,總漏電保護器的N線出線端
E總配電箱三相四線進線時,與PE端子板電氣連接的金屬箱體
三、判斷
1、《環境噪聲污染防治法》規定,在城市市區范圍內不得向周圍生活環境排放建筑施工噪音;在市區外向周圍環境排放建筑施工噪音的,應當符合國家規定的建筑施工場界環境噪聲排放標準。F
2、《刑法》規定,建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定,降低工程質量標準,造成重大安全事故的,對直接負責人員,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;后果特別嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處罰金。T
3、《建設工程安全生產管理條例》規定,實行施工總承包的,由總承包單位和分包單位分別組織編制建設工程生產安全事故應急救援預案。F
4、《建設工程安全生產管理條例》規定,施工單位發生生產安全事故,應當按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規定,及時、如實的向負責安全生產監督管理的部門或者其他有關部門報告。F
5、按照《工程建設重大事故報告和調查程序規定》的規定,具備下列條件之一者為四級重大事故:死亡2人以上;重傷3人以上,19人以下;直接經濟損失10萬元以上不滿30萬元的。F
6、山東省技術監督局、建設廳《轉發國家質檢總局、建設部<關于開展起重機械安全專項整治的通知>的通知》規定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重機械的安裝單位資格認可、使用環節的設備安裝、備案和檢測檢驗、作業人員培訓考核發證等工作,由建設行政主管部門監督管理。T
7、《安全生產法》規定,生產經營單位的從業人員不服從管理,違反安全生產規章制度或者操作規程的,由生產經營單位予以批評教育,依照有關規章制度給與處分;造成重大事故,構成犯罪的,依照刑法有關規定追究刑事責任。T
8、依據《建設工程安全生產管理條例》,施工單位可以在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍,在施工現場搭建不符合安全使用要求的臨時建筑物。F
9、建筑施工企業應當設立安全生產管理機構,在建設工程項目中可以不設立安全生產管理機構。F
10、建筑施工企業安全生產責任制的考核范圍包括各級管理人員、工程項目管理人員和作業人員,以及施工單位各職能部門。T
11、專職安全生產管理人員對違章指揮、違章操作的,應當立即報告,擔無權制止。F
12、安全目標管理體系由目標體系和措施體系組成。T
13、各工種的安全技術交底一般與分部分項安全技術交底同步進行。對施工工藝復雜、施工難度較大或作業條件危險的,應當單獨進行各工種的安全技術交底。T
14、某施工現場按《建筑施工安全檢查標準》評分,其中施工機具分表未得分,匯總表得分值為78分,則該施工現場評判為合格。F
15、《建筑施工安全檢查標準》匯總表滿分為100分。各分項檢查表在匯總表中所占的滿分分值應為:腳手架10分、基坑支護10分、模板工程10分、“三寶”、“四口”防護10分。F
16、建筑施工企業專職安全生產管理人員,是指在企業專職從事安全生產管理工作的人員,包括企業安全生產管理機構的負責人及其工作人員。F