答:對。

  24、由同一個變壓器供電的采用保護接零的配電系統中,能否同時采用保護接零和保護接地,為什么?

  答:(1)不能混用。(2)如果個別設備采取了保護接地措施,而離開零線網,則情況是相當嚴重的。當采取保護接地的設備發生碰殼時,這里該設備和其他所有接零設備的外殼對地電壓也都升到110伏,以至所有接觸該設備和接零設備的人都有觸電危險。

  25、防爆場所電氣設備的安全基本要求是什么?

  答:防爆場所對電氣設備安全要求基本原則是整體防爆。整體防爆是指在爆炸危險區內,安裝使用的電氣動力、通訊、照明、控制設備、儀器儀表、移動電氣設備(包括電動工具)及其輸配電線路等,應全部按爆炸危險場所的等級采取相應的措施,達到要求。如果其中之一不符合爆炸危險場所的要求,也就不能說達到了電氣整體防爆,就存在著爆炸危險。

  26、具備哪兩個條件會發生電氣火災和爆炸?

  答:(1)場所空氣中存在各種可燃易爆物質;(2)電氣裝置中產生引發火災和爆炸的火源。

  27、電氣設備著火滅火的安全要求?

  答:首先要設法切斷電源,采用適當滅火機,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等滅火機。

  28、防止電氣裝置發生火災、爆炸事故,應采取哪些安全措施?

  答:(1)根據周圍環境和生產性質,選用合適的電氣裝置;(2)電氣裝置不得超負荷運行;(3)要保證電氣裝置的安裝與檢修質量,使之處于良好狀態;(4)電氣裝置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配備消防器材;(5)動火作業,必須辦理動火許可證。

  29、避雷的基本要求是什么?

  答:當遭到直接雷擊時,能迅速地將雷電流引入地下,保證在放電時,雷電流能安全地分散。

  30、為什么電線接頭不好會引起火災?

  答:電流流過導線接頭,設備都會發熱,電流發勢量與電阻大小成正比,當接頭不好,接觸電阻應大為增加。因此發熱量大大增加,使絕緣層燒壞而引起火災。

  31、在建工程與臨近高壓線的安全距離為多少?

  答:1KV以下距離為4米;1-10KV距離為6米;35-110KV距離為8米;154-220KV距離為10米;350-500KV距離為15米。

  32、施工現場的架空線路的檔距、線間距離如何規定?

  答:檔距應不得大于35m;線間距離不得小于0.3m。

  33、施工現場架空截面有什么規定?

  答:銅導線截面積不小于10平方毫米,鉛導線水小于16平方毫米。

  34、為什么保險絲不能用銅、鐵絲代替?

  答:因為銅、鐵絲的熔點比保險絲的熔點高,當電流突然增大時,不能即刻熔斷,起不到切斷電流的保險作用,會使電氣設備因短路或過載而起火。

  35、安全電壓的電源使用范圍有哪些?

  答:(1)室外燈具距地面低于3m,屋內燈具距地面低于2.4m時,就采用36V。(2)使用行燈其電源的電壓不超過36V。(3)隧道、人防工程電源電壓應不于36V。(4)在潮濕和易觸及帶電體場所電源電壓應不大于24V。(5)在特別潮濕場所和金屬容器內工作照明電源電壓不得大于12V。

  36、一套完整的防雷裝置包括哪些?

  答:有避雷針、避雷網、避雷帶、接閃器、引下線、接地裝置。

  37、旋轉臂加械起重機的任何部件或吊物邊緣與10KV以下的架空線路邊線最小水平距離應為多少?

  答:不得小于2m。

  38、在架設外電防護設施時應有什么人員負責監護?

  答:應有電氣工程技術人員或孊毎踩藛T負責監護。

  39、什么是TN-S接零保護系統?

  答:具有專用保護零線的中性點直接接地的系統叫TN-S接零保護系統,俗稱三相五線制系統。

  40、保護零線的統一標志是什么?

  答:綠/黃雙色線。

  41、禁止使用什么導線作電氣設備的負荷線?

  答:綠/黃雙色線。

  42、配電箱、開頭箱的安裝高度有何規定?

  答:固定箱的下底與地面的垂直距離為1.3-1.5社。移動箱的下底與地面的垂直距離為0.6-1.5米。

  43、配電箱、開頭箱中導線的進、出線口有何規定?

  答:進、出線口應設在箱體