一、填空?? (共空,共分)
1、搶修照明器材除用于(搶修)外,不得用于其它用途。動用照明器材時由段調度下令。
2、故障(搶修車輛)為搶修專用交通工具,除搶修故障用車外,其它用車未經段、車間領導批準,不得動用。
3、影響營業線設備穩定、使用和行車安全的施工項目未經申報批準(嚴禁施工),擅自施工或擅自擴大施工內容和范圍的,一經發現立即停工并追究施工單位責任。
4、天窗是指列車運行圖中(不鋪畫)列車運行線或調整、抽減列車運行線為營業線施工、維修作業預留的時間,按用途分為施工天窗和維修天窗。
5、工作票應用鋼筆、圓珠筆填寫,字跡清晰,不得涂改,并于(作業前一天)交給工作執行人或工作領導人。
6、高壓檢電必須戴(絕緣手套),并有專人監護,如在室內高壓設備上檢電,還需穿絕緣靴或站在絕緣臺上。
7、夜間巡線和登桿更換燈泡、保險絲、必須(兩人)進行。
8、兩路電源供電的低壓線中帶電工作應填用(帶電作業)工作票。??
9、緊急救護法急救的成功條件是(動作快、操作正確)。任何拖延和操作錯誤都會導致傷員傷情加重或死亡。
10、胸外按壓與口對口(鼻)人工呼吸同時進行時,其節奏為:單人搶救時,每按壓15次后吹氣(2次),反復進行。??
11、正在立桿、撤桿時,坑內及電桿傾斜的下方(不許人員停留)。
12、標示牌分為警告類、禁止類、(準許類)、提醒類等。
13、變、配電所和線路上停電作業,對一經合閘即可送電到工作地點的斷路器或隔離開關的操作把手上,懸掛(禁止合閘,有人工作?。┑臉?biāo)示牌。
14、懷疑可能存在有害氣體時,搶救人員進入險區必須帶(防毒面具)。
15、在全部停電作業和(鄰近帶電)作業,必須完成停電;檢電;接地封線;懸掛標示牌及裝設防護物。
16、用搖表測量高壓設備的絕緣電阻時,應由兩個人進行,并從各方面(斷開電源),檢驗無電和確認設備上無人工作后方可進行。
17、工作票的有效期不得超過(三天),工作間斷超過24小時應重新填發工作票。
18、人體與帶電體之間最小安全距離:10~35KV:無安全遮欄(1)m。
19、觸電者未脫離電源前,救護人員不準直接(用手觸及傷員),因為有觸電的危險。
20、不停電的作業,系指本身不需要停電,且無偶然觸及(帶電部分)可能的作業。
21、變、配電設備的檢電工作,應在所有(斷開)的線端進行。
22、在工作地點懸掛(在此工作?。┑臉?biāo)示牌。
23、松軟土質的桿坑深度超過(1m)時,應有防止塌陷措施。
24、對低壓設備的檢電,除使用(檢電筆)外,還可使用攜帶式電壓表進行。
25、高壓試驗必須由兩人進行(一人操作、一人監護),操作人員應戴絕緣手套,穿絕緣靴站在絕緣臺上進行。
26、表示開關設備斷開的指示信號、經常接入的(電壓表),不能作為設備無電的依據。
27、嚴禁(約定)時間停電、送電。
28、對電力工作人員進行技術安全定期考試每年(一次),對考試合格者發給“電力安全合格證”。
29、工作中如需改變工作內容及擴大或變更工作地點時,應更換新的(工作票)。
30、搶救高處墜落、撞擊、擠壓者,若將其送院途中時間較長,可給傷員飲用少量(糖鹽水)。
31、工作票簽發人由(工長)、調度員、所主任、技術人員或段總工程師指定人員擔任。
32、己經立起的電桿,只有在桿基回填夯實后,方可撤去叉桿及(拉繩)。
33、手持電器的電壓應符合:在一般場所不超過(220)V。
34、手持電器的電壓應符合:在較危險及危險場所不得超過(36)V。
35、樹枝接觸高壓帶電導線時,嚴禁(用手直接)去取。
36、高壓是指設備對地電壓在(250V以上)者。
37、胸外按壓要以均勻速度進行,每分鐘(80)次左右,每次按壓和放松的時間相等。
38、在可能攀登的帶電設備的架構上懸掛(禁止攀登,高壓危險?。┑臉?biāo)示牌。
39、工作執行人由熟悉設備、工作熟練、(責任心強)、有一定組織能力的人員擔任。
40、鐵路各車站及設有人員看守的道口都應有可靠的電力供應,沿線車站原則上通過電力(貫通線)供電。
41、停電、檢電、接地封線工作必須由二人進行,(一人操作,一人監護)。
二、判斷?? (共題,共分)
1、禁止使用綁扎的方法進行接地或短路封線?! ?span>??????????????? ???(√)
2、對造成人身傷亡事故或重大經濟損失,其性質惡劣者,除追究肇事者刑事責任外,并追究領導責任。 ?。ā蹋?/span>
3、巡視電線路時,可由有實際工作經驗的電力工單獨進行。未經技術安全考試合格的人員不得單獨巡視?! ?span>?? ?。ā蹋?/span>
4、在變、配電所進行停電檢修或工程施工時,值班人員應負責完成有關安全措施,并向工作執行人指出停電范圍。???? ?。ā粒 ??
5、接地線的導線截面積應符合短路電流要求,但不得小于20mm2。????????????????? (×)
6、每張倒閘票只能填寫一個操作任務。???????????????? ?? ???????????????????(√)
7、新參加電力工作的人員,必須經過安全知識教育后,方可隨同參加指定的工作,可以單獨工作?! 。ā粒?/span>
8、在桿上進行低壓帶電作業時,一般一根桿允許兩人工作?! 。ā粒?/div>
9、室內高壓設備應在適當位置上設固定接線端子及絕緣拉桿,以備停電檢修時需要。?。ā粒?span>???? ????????????????????????????????????????
10、在高壓回路上需要拆除一部分或全部接地線進行工作時,必須征得值班員的許可方可進行。工作完畢后立即恢復。???????????????? (√)
11、工作組員由技術考試合格者擔任?! 。ā粒?/div>
12、檢電工作應在停電前進行,并先在其他帶電設備上試驗,確認良好后進行?! 。ā粒 ?/div>
13、帶電作業,系指采用各種絕緣工具帶電從事高壓測量工作,檢修或穿越高壓帶電線路,拆、裝引入線等工作。 ?。ā粒?/div>
14、操作非機械傳動的隔離開關、跌落式熔斷器和摘掛跌落式熔斷器保險管時,應使用絕緣拉桿、戴絕緣手套,雨天應使用有防雨罩的絕緣拉桿?! ?span>(√)
15、倒閘作業前,應按合閘作業票記載的倒閘順序與模擬圖核對相符,如有疑問,不得擅自更改,經向電力調度報告,查清情況后再操作?! 。ā粒?/div>
16、同桿架設的多層電力線路同時掛接地線時,應先掛低壓, 后掛高壓,先掛上層,后掛下層?! 。ā粒?/span>
17、高壓配電室、電容器室、變壓器室等和高壓開關柜上的鑰匙由值班員妥善保管,按班移交。如因工作需要供給工作執行人使用時,必須登記,當日交回?! 。ā蹋 ?/div>
18、停電操作必須按照斷路器、負荷側隔離開關、電源側隔離開關順序操作。送電操作順序與此相反 ?! ?span>(√)
19、工作票簽發人不能兼任工作執行人?! ?span>(√)
20、用電壓表檢電時,應在各相之間檢驗即可?! 。ā粒?/div>
21、夜間巡線時可以攀登燈塔(橋)進行作業?! 。ā粒?/div>
22、接地線與作業設備之間不應連接開關或熔斷器?! 。ā蹋?/div>
23、在線路上裝設接地線所用的接地捧接地極應打入地下,其深度不得少于0.5米?!。ā粒 ?/span>
24、檢查繼電保護和二次回路的工作人員,未經值班員許可,可以進行倒閘操作。 ?。ā粒 ?/div>
25、工作領導人、工作執行人均不能兼任工作許可人?! 。ā蹋?/div>
26、雷電時禁止倒閘作業(遠動裝置除外)。 ?。ā蹋?/div>
27、當所內高壓設備發生接地故障時,工作人員不得接近故障點8m以內,在室外不得接近故障點4m以內?! 。ā粒 ?/span>
28、遇有雷雨、大風、冰雪、洪水及事故后的特殊巡視,可由一人進行巡視?! 。ā粒 ?/div>
29、倒閘作業票要有編號、依次序使用?! 。ā蹋?/div>
30、倒閘作業必須由兩人進行,一人操作,一人監護,每完成一項做一記號“√”。全部操作完畢后進行復查,并報告發令人?! 。ā蹋 ?/div>
31、在居民區及交通路附近挖桿坑時,應設防護設施,夜間應掛紅色標志燈?! 。ā蹋 ?/div>
32、在導線上裝拆接地線時,應使用絕緣棒并戴安全帽?! 。ā粒?/div>
33、配電值班人員每班不小于1人?! 。ā粒?/span>
34、人體與帶電體之間最小安全距離(m):6~10KV:有安全遮欄0.35m?! 。ā蹋 ?/span>
35、接地封線在使用前應經過詳細檢查,損壞的接地線應及時修理或更換。嚴禁使用其他導線代替?! 。ā蹋?/div>
36、工作領導人由所主任、技術人員或工長擔任,負責統一指揮工作組的同時作業和總的作業安全?! 。ā粒?/div>
37、禁止在電壓互感器與短路端子之間的回路和導線上進行任何工作?! 。ā粒?/div>
38、倒閘作業票用后保存一年?! 。ā粒?/div>
39、電機運轉時,可以斷開地線或在地線上進行任何工作。 ?。ā粒?/span>
40、嚴禁工作人員未經許可擅自移動或拆除臨時遮欄和標示牌。 ?。ā蹋 ?