姓名: 得分:
1、接地線應用多股軟裸銅線,其截面積應符合短路電流要求,但不得小于
( )。
2.在一經合閘即可送電到工作地點的開關和刀閘的操作把手上,均應掛( )的標示牌。
3. 接地裝置指的是( )。
4. 三相母線的顏色分別規定為( )。
5. 為了人身和設備安全,互感器的二次側必須實行( )。
6. 中性點經消弧線圈接地系統稱為( )。
7. 為保證礦井的供電質量,規定電壓值不超過( )。
8. 電力電纜的終端頭金屬外殼( )。
9. 礦井的兩回路電源線路上( )分接其他負荷。
10. 高壓線路停電時,嚴禁帶負荷拉開( )的現象發生。
11、消防應急燈具的應急工作時間應不小于( ),且不小于燈具本身標稱的應急工作時間。
12、架空電力線路保護區:導線邊線向外側水平延伸并垂直于地面所形成的兩平行面內的區域,在一般地區1——10千伏為( ),35——110千伏為( )。
1.接地線應用多股軟裸銅線,其截面積應符合短路電流要求,但不得小于
(25 mm2)。
2.在一經合閘即可送電到工作地點的開關和刀閘的操作把手上,均應掛(禁止合閘,有人工作)的標示牌。
3. 接地裝置指的是(接地引下線和接地體的總和)。
4. 三相母線的顏色分別規定為(黃綠紅)。
5. 為了人身和設備安全,互感器的二次側必須實行(一點接地)。
6. 中性點經消弧線圈接地系統稱為(不接地系統)。
7. 為保證礦井的供電質量,規定電壓值不超過(Ue的±5% )。
8. 電力電纜的終端頭金屬外殼(必須接地)。
9. 礦井的兩回路電源線路上(不得)分接其他負荷。
10. 高壓線路停電時,嚴禁帶負荷拉開(隔離開關 )的現象發生。
11、消防應急燈具的應急工作時間應不小于(90min),且不小于燈具本身標稱的應急工作時間。
12、架空電力線路保護區:導線邊線向外側水平延伸并垂直于地面所形成的兩平行面內的區域,在一般地區1——10千伏為(5米),35——110千伏為(10米)。