??????? 答:一經合閘即可送電到工作地點的開關、刀閘;已停用的設備,一經合閘即有造成人身觸電危險、設備損壞或引起總漏電保護器動作的開關、刀閘;一經合閘會使兩個電源系統并列或引起反送電的開關、刀閘。
??????? 117.滅火基本方法有哪幾種?
??????? 答:冷卻、窒息、隔離、抑制四種方法?! ?br />
??????? 118.觸電方式有幾種?哪種最危險?
??????? 答:有三種。單相觸電;兩相觸電;跨步電壓、接觸電壓和雷擊電壓。兩相觸電最危險?! ?br />
??????? 119.國家標準規定安全色有幾種?各表示什么?
??????? 答:有紅、蘭、黃、綠四種,紅色代表禁止;黃色代表警告;蘭色代表指令;綠色代表提示?! ?br />
??????? 120.在高壓設備上工作,不停電工作系指什么?
??????? 答:工作本身不需停電和沒有偶然觸及導電部分的危險者;許可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作?! ?br />
??????? 121.什么叫誤操作?
??????? 答:誤操作是指人員在執行操作指令和其他業務工作時,思想麻痹,違反《安規》和現場作業的具體規定,看錯或誤碰設備造成的違背操作指令意愿的錯誤結果或嚴重后果?! ?br />
??????? 122.低壓回路停電應做好哪些安全措施?
??????? 答:將檢修設備的各方面電源斷開,取下可熔保險器,在刀閘操作把手掛“禁止合閘,有人工作”的標示牌;工作前必須驗電;根據需要采取其他安全措施?! ?br />
??????? 123.工作人員如何進行現場驗電工作?
??????? 答:驗電時,必須用電壓等級合適而且合格的驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分別驗電,驗電前應先在有電設備上試驗,確定驗電器良好;高壓驗電必須帶絕緣手套,驗電時應使用相應電壓等級的專用驗電器;表示設備斷開和允許進入間隔的信號,經常接入的電壓表等,不得做為設備無電壓的依據,但如果指示有電,則禁止在設備上工作?! ?br />
??????? 124.用干粉、1211等滅火器撲救帶電電氣火災時應注意哪些?
??????? 答:使用干粉、1211、二氧化碳滅火器撲救帶電電氣火災時,主要是注意與帶電設備保持一定的距離,尤其是高壓狀態下,滅火器機身、噴嘴及人體各部分,起碼不小于帶電作業時接地體與帶電體之間的距離?! ?br />
??????? 125.為什么要履行工作許可手續?
??????? 答:履行工作許可手續的目的,是為了在完成安全措施以后,進一步加強工作責任感。確保萬無一失所采取的一種必不可少的“把關”措施。因此,必須完成各項安全措施之后再履行工作許可手續?! ?br />
??????? 126.事故調查的目的是什么?
??????? 答:事故調查主要是為查清發生生產事故的原因,明確責任,以便吸取教訓,采取措施,改進工作,并達到教育員工的目的?! ?br />
??????? 127.四不放過的原則是什么?
??????? 答:事故原因不清不放過;事故責任者和應受教育沒有受到教育的不放過;沒有采取防范措施的不放過;事故責任人沒有受到處罰不放過?! ?br />
??????? 128.將檢修設備停電必須注意哪些問題?
??????? 答:將檢修設備停電,必須把各方面的電源完全斷開(任何運行中的星形接線設備的中性點必須視為帶電設備),禁止在只經斷路器斷開電源的設備上工作,必須拉開隔離開關,使各方面至少一個明顯的斷開點。與停電設備有關的變壓器和電壓互感器必須從高、低壓兩側斷開,防止向停電檢修設備反送電?! ?br />
??????? 129.高壓設備發生接地時,巡視設備人員應注意哪些安全事項?
??????? 答:室內不得接近故障點 4米 以內,室外不得接近故障點 8米 以內,進入上述范圍人員必須穿絕緣靴,接觸設備的外殼和架構時,應戴絕緣手套?! ?br />
??????? 130.安裝電燈應注意什么?
??????? 答:燈泡與可燃物要保持一定的安全距離,嚴禁用紙、布做燈罩或包燈泡;在易燃易爆場所應安裝防爆燈;日光燈等燈具的鎮流器嚴禁裝在可燃物或天棚內?! ?br />
??????? 131.火災發生后,如果逃生之路已被切斷,應怎么辦?
??????? 答:應退回室內,關閉通往燃燒房間的門窗,并向門窗上潑水,延緩火勢發展,同時打開未受煙火威脅的窗戶,發出求救信號?! ?br />
??????? 132.單位專職或義務消防隊要做到哪“五熟悉”?
??????? 答:熟悉重點部位、熟悉建筑結構、熟悉道路水源、熟悉火災危險性、熟悉滅火措施?! ?br />
??????? 133.在帶電的電壓互感器二次回路上工作時,應采取哪些安全措施?
??????? 答:嚴格防止短路或接地,應先使用絕緣工具,戴手套,必要時工作前停用有關保護裝置;接臨時負戴,必須裝有專用的刀閘和可熔保險器。
??????? 134.安全工作“四個一樣”的內容是什么?
??????? 答:領導在場與不在場一樣;晚上和白天一樣;簡單工作與復雜工作一樣;不是工作負責人和工作負責人一樣?! ?br />
??????? 135.電力生產與電網運行應當遵循什么原則?
??????? 答:電力生產與電網運行應當遵循安全、優質、經濟的原則。電網運行應當連續、穩定,保證供電可靠性。
??????? 136.《電氣安裝技術規程》中規定了照明線路如何安裝?
??????? 答:火線進開關,地線進燈頭?! ?br />
??????? 137.規程中對工作票的填寫有哪些要求?
??????? 答:工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份,應正確清楚,不得任意涂改,如有個別錯別字需要修改時,應字跡清楚?! ?br />
??????? 138.從業人員面對本單位安全生產管理工作中存在的問題有哪些權利?
??????? 答:從業人員有權對本單位安全生產管理中存在的問題提出批評、檢舉、控告;從業人員有權拒絕違章指揮和強令冒險作業?! ?br />
??????? 139.怎樣使觸電者迅速脫離電源?
??????? 答:(1)切斷電源;(2)如切斷電源有困難可用干燥的木棍竹竿或其他絕緣物體將電源挑開,或用帶絕緣物柄的鋼絲剪斷電線,使觸電人脫離電源。(3)如果有人在較高處觸電,應迅速拉開電源開關或用電話通知當?shù)仉姌I(yè)部門停電同時采取保護措施,防止切斷電源后,觸電人從高處墜落?! ?br />
??????? 140.例行工作中,班前會和班后會的內容是什么?
??????? 答:班前會:接班(開工)前,結合當班運行方式和工作任務,做好危險點分析,布置安全措施,交代注意事項。班后會:總結講評當班工作和安全情況,表揚好人好事,批評忽視安全、違章作業等不良現象,并做記錄?! ?br />
??????? 141.請問如何正確使用安全帶?
??????? 答:(?。┌踩珟?yīng)高掛低用,注意防止擺動、碰撞;(2)安全帶上的各個部件不要任意拆掉,更換時注意加繩套;(3)不要將掛繩打結使用,掛鉤應掛在繩的環上,不要直接掛在繩子上;(4)使用前應避開尖刺物質,不要接觸明火及酸堿等腐蝕性物質?! ?br />
??????? 142.線路經過驗明確無電壓后,應在哪些部位掛接地線?
??????? 答:線路經過驗明確無電壓后,各工作班(組)應立即在工作地段兩端掛接地線。凡有可能送電到停電線路的分支線也要掛接地線。若有感應電壓反映在停電線路上時,應加掛接地線(同時,要注意在拆除接地線時,防止感應觸電)?! ?br />
??????? 143.線路作業前,應做好哪些停電措施?
??????? 答:一、斷開發電廠、變電所(包括用戶)線路開關和刀閘;二、斷開需要工作班操作的線路各端開關、刀閘和可熔保險;三、斷開危及該線路停電作業,且不能采取安全措施的交叉跨越、開行和同桿線路的開關和刀閘;四、斷開有可能返加低壓電源的開關和刀閘?! ?br />
??????? 144.班組安全管理的一個活動、兩個交底、三個堅持是什么?
??????? 答:一個活動是:班組長在每天上班前,結合當天工作任務進行安全教育活動。兩個交底是:在檢修或施工開工前,工作負責人向全體工作人員進行技術交底和安全交底。三個堅持是:堅持每周一次的安全日活動;堅持每項工作都要明確安全負責人;堅持安全器具的定期試驗?! ?br />
??????? 145.樹枝接觸帶電導線時,為什么要禁止人員接近?
??????? 答:樹枝接觸裸導線時,樹枝、樹身會帶電,危及人身安全,所以要防止人員接近。當絕緣導線接觸樹枝時,樹枝會磨損導線絕層,樹枝會直接接觸導線金屬部分,使樹枝、樹身帶電?! ?br />
??????? 146.為什么不能用銅、鐵、鋁絲代替保險絲?
??????? 答:保險絲是電氣線路及用電設備的安全保護裝置。當線路大負荷超載或短路電流增大時保險絲被熔,起到切斷電流,保護電路和電氣作用。如果用銅、鐵、鋁絲代替,它們的熔點大于或等于導線熔點,就起不到切斷電流作用。使電路或電器燒傷,因此不能使用銅、鐵、鋁絲代替保險絲?! ?br />
??????? 147.為什么遇大霧、雷雨或五級以上大風時,嚴禁在電桿上作業?
??????? 答:由于大霧降低了可視度,并使桿身表面變滑,容易造成工作失誤或人身事故。雷雨時,線路上落雷的機會較多,危及工作人員安全。大風時,由于外力作用,可能發生斷線倒桿事故。故在上述天氣情況下,嚴禁在電桿上作業?! ?br />
??????? 148.觸電傷員脫離電源后,應如何處理?
??????? 答:觸電傷員若神志清醒,應使其就地躺平、嚴密觀察、暫時不要站立和走動;觸電傷員若神志不清,應就地仰面躺平,且確保氣道暢通,并用5秒鐘時間,呼叫傷員或輕拍其肩部,以判定傷員是否意喪失,禁止搖動其頭部;需要搶救的傷員,應立即就地堅持正確搶救,并聯系醫療部門接替搶救?! ?br />
??????? 149.登梯施工應注意哪些事項?
??????? 答:(1)梯子與地面的夾角不得小于60和大于70度,應有防滑設施;(2)禁止兩人或兩人以上同時在一梯子上工作,移動梯子時,人員應先下來;(3)梯子需要接長使用時,搭接要牢固,其搭接長度要大于梯子框架主柱橫戴面直徑15-20倍;(4)梯子不能缺檔;(5)梯子長度不夠禁止使用活動桌墊高使用;(6)人字梯上作業時,中間應用繩子拴住,防止跨梯。
??????? 150.班組第三級安全生產教育內容有哪些?
??????? 答:本班(組)安全施工概況、工作性質及施工范圍;本崗位使用的機械設備、工器具的性能,防護裝置的作用和使用方法;本班(組)的施工環境、事故多發場所及危險場所;講解安全操作規程、崗位責任制和有關安全注意事項;個人防護用品、用具的正確使用和保管方法。
??????? 151.職工勞動保護的基本權利與義務是什么?
??????? 答:職工必須嚴格執行勞動保護法規,遵守勞動紀律和安全生產操作規程,愛護并正確使用保護措施、用品、用具,對違章指揮有權拒絕操作,險情特別嚴重時,有權停止作業,采取緊急防范措施,并撤離危險崗位,有權批評檢舉,控告漠視職工安全健康的領導者?! ?br />
??????? 152.反事故演習的目的是什么?
??????? 答:(1)查生產人員處理事故的能力,當設備發生不正常運行現象時,值班人員是否能夠迅速準確地運用現場規程判斷和處理事故;(2)使生產人員掌握迅速處理事故和異?,F(xiàn)象的正確方法;(3)貫徹反事故措施使生產人員更好的熟悉規程和運行特性;(4)發現運行設備上的缺陷和運行組織上存在的問題以及規程中不足部分?! ?br />
??????? 153.遇到地震的時候,在地震間隙,應怎么辦?
??????? 答:要迅速拉斷電閘、澆滅爐火,關閉煤氣、液化氣閥門,按震前選定的路線撤離到安全地區,不要乘電梯下樓?! ?br />
??????? 154.安全檢查方法應遵循的“三結合”原則是什么?
??????? 答:貫徹領導和群眾相結合、自查和互查相結合、檢查和整改相結合的原則。
??????? 155.安全工作反“三違”的內容是什么?
??????? 答:反違章指揮;反違章作業;反違反勞動紀律。
??????? 156.緊急救護的基本原則是什么?
??????? 答:在現場采取積極措施保護傷員生命,減輕傷情減少痛苦,并根據傷情需要,迅速聯系醫療部門救治?! ?br />
??????? 157.安全電壓最高是多少伏?
??????? 答:42伏
??????? 158.一般居民住宅、辦公場所,若以防止觸電為主要目的時,應選用漏電動作電流為多少的漏電保護開關?
??????? 答:30MA?! ?br />
??????? 159.變壓器的熔斷器裝設有何要求?
??????? 答:答;變壓器的高、低壓側應分別裝設高、低壓熔斷器。高壓熔斷器的裝設高度,對地面的垂直距離不宜小于4.5m,低壓熔斷器的裝設高度,對地面的垂直距離不 宜小于3.5m。各相熔斷器間的水平距離:高壓熔斷器不應小于0.5m,低壓熔斷 器不應小于0.3m。
??????? 160. 配電變壓器熔絲的如何選擇?
??????? 答:配電變壓器熔絲的選擇宜按下列要求 :容量在100kVA及以下者,高壓側熔絲按變壓器容量額定電流的2~3倍選 擇;容量在100kVA以上者,高壓側熔絲按變壓器容量額定電流的1.5~2倍選擇:變壓器低壓側熔絲(片)按低壓側額定電流選擇?! ?br />
???????
???????