一、填空題:(每空1分,共20分)
1、在密集敷設電纜的主控制室下電纜夾層和電纜溝內,不得布置熱力管道、油氣管 以及其他可能引起著火的管道和設備。
2、對于新建、擴建的火力發電機組主廠房、輸煤、燃油及其他易燃易爆場所,宜選用 阻燃電纜 。
3、輸煤皮帶停止上煤期間,也應堅持巡視檢查,發現 積煤、積粉 應及時清理。
5、消防水系統應同工業水系統分開,以確保消防水量、 水壓 不受其他系統影響。
6、電纜溝、網控樓、變電所應有 火災自動報警、固定滅火系統 。
7、變壓器自動噴淋裝置必須每年進行一次試驗。
9、為防止重大環境污染,發電廠應制定發生垮壩、塌陷、大面積污染 的緊急處理預案。
10、輸油區及油灌區必須有 避雷裝置 和接地裝置。
11、火電廠防洪標準滿足防御百年一遇 洪水的要求。
12、火電廠防汛工作的重點是保證灰壩、供水泵房、 、廠房及變電站的安全。
13、當鍋爐爐膛壓力、全爐膛滅火、汽包水位和汽輪機超速、軸向位移、振動(啟動時投入)、低油壓等重要保護因故障被迫退出運行時,必須制定可靠的安全措施,并在 8 小時內恢復。其它保護裝置被迫退出運行時,必須在 24 小時內恢復,否則應立即停機、停爐處理。
14、在鍋爐熄火或機組甩負荷 時,應及時切斷減溫水。
15、管道法蘭應用 金屬導體跨接牢固。每年雷雨季節 前必須認真檢查,并測量接地電阻。
二、單項選擇:(每題2分,共40分)
1、新增電纜的防火涂料厚度應達到( A )。
A、1~2毫米 B、2~3毫米 C、3~4毫米
2、電纜廊道內,應每( C )劃分防火隔段。
A、20米 B、40米 C、60米
3、應至少每( C)清掃一次輸煤系統、鍋爐電纜排架。
A、2個月 B、4個月 C、6個月
4、防誤閉鎖裝置不能隨意退出運行,停用防誤閉鎖裝置時,要經( B )批準。
A、本單位生產廠長 B、本單位總工程師 C、當班值長
5、各種壓力容器的外部檢驗應每(A )進行一次。
A、1年 B、2年 C、3年
6、鍋爐負荷低于( A )額定負荷時應連續吹灰。
A、25% B、30% C、35%
7、( B )及以上等級機組的鍋爐應裝設鍋爐滅火保護裝置。
A、50MW B、100MW C、125MW
8、在油質及清潔度不合格的情況下,( B)。
A、經領導同意,機組可以啟動。B、禁止機組啟動。
C、采取措施,機組可以啟動。
9、機組啟動時,大軸晃動值不應超過制造廠的規定值或原始值的( A )。
A、±0.02mm B、±0.03mm C、±0.04mm
10、機組運行中,主蒸汽溫度必須高于汽缸最高金屬溫度( C ),但不超過額定蒸汽溫度,蒸汽過熱度不低于( C)。
A、50℃ , 35℃ B、35℃ , 50℃ C、50℃ , 50℃
11、在離地高度等于或大于2m的平臺、通道及作業場所的防護攔桿高度應不低于( B)。
A、1000 mm B、1200mm C、1500 mm
12、外排廢水應( A )進行一次采樣、化驗、分析。
A、每周 B、每月 C、每季度
13、火電廠至少( B)進行一次可能會造成環境污染的事故預想和反事故操作演習。
A、每半年 B、每年 C、每兩年
14、( C )必須對發電機主開關控制回路的二次電纜進行絕緣測試。
A、每季度 B、每半年 C、每年
15、當潤滑油壓降至( A)聯動直流潤滑油泵,并停機投盤車。
A、0.06~0.07MPa B、0.07~0.075MPa C、0.075~0.08MPa
16、退出火焰探頭或聯鎖裝置,必須在做好安全措施的前題下,經( C)批準才能進行。
A、當班值長 B、分管領導 C、總工程師
17、汽輪機油系統主要閥門應( B)。
A、加鎖 B、掛“禁止操作”警示牌 C、鉛封
18、不安全事件處理應按( C)原則執行。
A、二不放過 B、三不放過 C、四不放過 D、五不放過
19、動火工作時,氧氣瓶與乙炔氣瓶的距離應大于(B )米。
A、4 B、8 C、10 D、12
20、對重要的線路和設備必須堅持設立( A)互相獨立主保護。
A、二套 B、三套 C、四套 D、五套
四、判斷題:(每題2分,共20分)
1、主廠房內架空電纜與熱體管路應保持足夠的距離,控制電纜不小于0.5m,動力電纜不小于1m。 ( V )
2、汽機油系統可以使用鑄鐵閥門。 ( X)
3、禁止在油管道上進行焊接工作。在拆下的油管上進時焊接時,不必采取任何措施。 ( X )
4、煤垛發生自燃現象時應及時撲滅,不得將帶有火種的煤送入輸煤皮帶。 ( V )
5、輸煤系統消防水壓力應能保證水柱不少于10米。 ( V )
6、電纜溝應設有合理、有效的排水設施和通風設施。 ( V)
7、大容量鍋爐超壓水壓試驗和熱態安全閥校驗工作可以不制定專項安全技術措施。 ( X )
8、品質不合格的給水可以進入鍋爐、蒸汽品質不合格可以并汽。但是,要盡快查找處理缺陷。 ( X)
9、機組啟動和運行中,主蒸汽溫度必須高于汽缸最高金屬溫度50℃,但不超過額定蒸汽溫度。蒸汽過熱度不低于50℃。( V)
10、在廠區,因工作需要,可以人貨混載。 ( X )
五:問答題:(每題10分,共20分)
1、 防止電纜火災事故的措施有哪些?(10分)
1 新、擴建工程中的電纜選擇與敷設應按《火力發電廠與變電所設計防火規范》(GB50229-1996)和《火力發電廠設計技術規程》中的有關部分進行設計。嚴格按照設計要求完成各項電纜防火措施,并與主體工程同時投產。
2 主廠房內架空電纜與熱體管路應保持足夠的距離,控制電纜不小于0.5m,動力電纜不小于1 m。
3 在密集敷設電纜的主控制室下電纜夾層和電纜溝內,不得布置熱力管道、油氣管以及其他可能引起著火的管道和設備。
4 對于新建、擴建的火力發電機組主廠房、輸煤、燃油及其他易燃易爆場所,宜選用阻燃電纜。
5 嚴格按正確的設計圖冊施工,做到布線整齊,各類電纜按規定分層布置,電纜的彎曲半徑應符合要求,避免任意交叉并留出足夠的人行通道。
6 控制室、開關室、計算機室等通往電纜夾層、隧道、穿越樓板、墻壁、柜、盤等處的所有電纜孔洞和盤面之間的縫隙(含電纜穿墻套管與電纜之間縫隙)必須采用合格的不燃或阻燃材料封堵。
7 擴建工程敷設電纜時,應加強與運行單位密切配合,對貫穿在役機組產生的電纜孔洞和損傷的阻火墻,應及時恢復封堵。
8 電纜豎井和電纜溝應分段做防火隔離,對敷設在隧道和廠房內構架上的電纜要采取分段阻燃措施。
9 靠近高溫管道、閥門等熱體的電纜應有隔熱措施,靠近帶油設備的電纜溝蓋板應密封。
10 應盡量減少電纜中間接頭的數量。如需要,應按工藝要求制作安裝電纜頭,經質量驗收合格后,再用耐火防爆槽盒將其封閉。
11 建立健全電纜維護、檢查及防火、報警等各項規章制度。堅持定期巡視檢查,對電纜中間接頭定期測溫,按規定進行預防性試驗。
12 電纜溝應保持清潔,不積粉塵,不積水,安全電壓的照明充足,禁止堆放雜物。鍋爐、燃煤儲運車間內架空電纜上的粉塵應定期清掃。
2、防止輸煤皮帶火災事故的措施有哪些?(10分)
1 輸煤皮帶停止上煤期間,也應堅持巡視檢查,發現積煤、積粉應及時清理。
2 煤垛發生自燃現象時應及時撲滅,不得將帶有火種的煤送人輸煤皮帶。
3 燃用易自燃煤種的電廠應采用阻燃輸煤皮帶。
4 應經常清掃輸煤系統、輔助設備、電纜排架等各處的積粉