国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網

集輸工應知應會

  
評論:
 更新日期:2018年09月13日

?一、填空題
???? 1、根據中石化集團公司《防火、防爆十大禁令》,嚴禁用汽油、易揮發溶劑等擦洗設備、衣物、工具及地面。
???? 2、新特種設備投入使用前或投入使用后30日內,使用單位必須到有關部門辦理注冊登記手續。
???? 3、根據?? SY/T0043-2006《油氣田地面管線和設備涂色規范》,原油管線表面涂中灰色,天然氣管線表面涂中黃色,水管線表面涂艷綠色。
??? 4、油氣集輸場站固定式消防冷卻水系統是由固定消防水池(罐)、消防水泵、消防給水管網及儲罐上設臵的固定冷卻水噴淋裝臵組成的消防冷卻水系統。
???? 5、鍋爐正常的外部檢驗一般是每年一次,內部檢驗一般是每二年一次,水壓試驗一般是每六年一次。
???? 6、滅火的基本方法有冷卻法、隔離法、窒息法和抑制法四種。
???? 7、石油工業用加熱爐按結構型式一般分為火筒式加熱爐和管式加熱爐。
???? 8、聯合站站內排水溝、下水道、水封井無油污、無雜物,蓋板應齊全完整。
???? 9、進入集輸泵站車輛的排氣管必須戴有阻火器。
???? 10、干粉滅火器壓力表上:紅色表示壓力低,綠色表示正常,黃色表示壓力高。
???? 11、聯合站站內變壓器四周設安全防護欄,防護欄的高度大于1.5m。
???? 12、用火施工作業中“三不用火”是:沒有經批準的用火作業許可證不用火,用火安全措施不落實不用火, 用火監護人不在現場不用火。
???? 13、進入受限空間時的“三不進入”原則是沒有《進入受限空間作業許可證》不進入,安全措施不落實不進入,監護人不在場不進入。
???? 14、油氣場站內,管道穿越防火堤處,應采用非燃燒材料封實,嚴禁在防火堤上開孔留洞。
???? 15、壓力容器本體應噴涂或懸掛注冊登記證號、上次檢驗日期和下次檢驗日期的標識。
???? 16、根據SY/T6320《陸上油氣田集輸安全規定》,油罐區排水系統應設水封井,排水管在防火堤外應設閥門。
???? 17、修理電器設備和移動電器設備時,要完全斷電,在醒目位臵懸掛“禁止合閘,有人工作”的安全標識牌。
???? 18、油氣集輸站場內的電纜溝,應有防止可燃氣體積聚及防止含可燃液體的污水進入溝內的措施。電纜溝通入變(配)電室、控制室的墻洞處,應填實、密封。
??? 19、根據中石化集團公司《防火、防爆十大禁令》,嚴禁堵塞消防通道及隨意挪用或損
??? 壞消防設施。
???? 20、油罐區、站內防靜電、防雷電接地裝臵每年檢測2次,接地電阻不大于
??? 10歐姆。
???? 21、配電間關、啟閘刀時必須一人操作一人監護,維修保養期間必須掛“不準合閘”的
??? 警示牌。
???? 22、各種保險熔絲必須按規格使用,禁止用其它金屬絲代替。
???? 23、根據SY/T6320《陸上油氣田集輸安全規定》,聯合站電脫水器梯子口應設有醒目的“高壓危險、禁止攀登”、“當心觸電”等安全警示標志。
???? 24、變壓器架設高度低于2.5m時,安裝的圍欄高度應大于1.7m。
???? 25、聯合站儲罐附件中的呼吸閥、阻火器每年校驗1次。
???? 26、聯合站外輸泵房中的可燃氣體報警控制器應安裝在有人值守的操作室或值班室。
???? 27、工業用火前應首先切斷物料來源并加好盲板,經徹底吹掃、清洗、臵換后,打開人
??? 孔,通風換氣,經檢測氣體分析合格后方可用火。
???? 28、用火前,應由生產單位的項目負責部門組織雙方生產、技術、工程、安全等部門以及雙方安全監督(護)人、用火操作人員,對用火措施進行逐條落實,確認無誤并簽字后,方可下達用火令。
???? 29、《用火作業許可證》有效時間為一個作業周期,但最多不超過5天。
???? 30、一份用火報告只限一個用火項目,不得在同一生產系統上同時進行2處以上(含
??? 2處)的用火。
???? 31、受限空間內部任何部位的可燃氣體濃度和氧含量保證合格(當可燃氣體爆炸下限大于4%時,其被測濃度不大于0.5%為合格;爆炸下限小于4%時,其被測濃度不大于0.2%為合格;氧含量19.5%-23.5%為合格),有毒有害物質不得超過國家規定的“車間空氣中有毒物質最高容許濃度”指標(H2S最高允許濃度不得大于
??? 10ppm)。
???? 32、在進入受限空間作業停工期間,為防止人員誤進,應在的入口處設臵“危險!嚴禁
??? 入內”警告牌或采取其它可靠措施。
???? 33、臨時用電架空線路應采用絕緣銅芯線。架空線最大弧垂與地面距離,在施工現場不低于2.5m,穿越機動車道不低于5m。架空線應架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木和腳手架上。
???? 34、臨時用電設施應做到一機一閘一保護,移動工具、手持式電動工具應安裝符合規范要求的漏電保護器。
??? 35、《臨時用電作業許可證》有效期限為1個作業周期,即從施工開始到工程結束。但在每日作業前需重新對照許可證落實主要安全措施。
??? 36、絕緣手套和絕緣靴必須每半年校檢一次。
??? 37、鍋爐發生嚴重缺水事故時,應采取緊急停爐措施。
??? 38、工業用火現場條件發生變化或中途停工1小時及以上,應再次對現場安全措施進行逐項確認。
??? 39、化驗室不準使用塑料器具盛放汽油,化驗用汽油存放量不能超過5kg。 40、拉合零克必須由持證電工操作,有專人監護,雨雪天氣禁止操作。 41、變壓器臺周圍5m內不得有樹木油污、雜草、其它易燃物。
??? 42、聯合站儲罐附件中呼吸閥、阻火器、量油孔、人孔、透光孔、溢油口等要齊全、運行正常,每月檢查1次。
??? 43、聯合站消防試泵時間是每周試泵1次、每次不少于15min。
??? 44、特種設備包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械、電梯、客運索道和大型娛樂設施等。
??? 45、從業人員發現直接危及人身安全的緊急情況時,有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業現場。
??? 46、生產經營單位的特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓,取得特種作業操作資格證書,方可上崗作業。
??? 47、在進行氣割、焊接作業時,氧氣瓶、乙炔瓶之間應有5米以上的安全間距,與明火應保持10米以上的距離,并且不能放在正常生產的設備、管道、輸電線的垂直下方。
??? 48、火災發生后,如果逃生之路已被切斷,應該退回室內,關閉通往燃燒房間的門窗,并向門窗上潑水,延緩火勢發展,同時打開未受煙火威脅的窗戶,發出求救信號,切記不可同時打開發生空氣對流的兩扇窗戶,助長火勢。
??? 49、油田HSE管理,堅持安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理、改善環境、保護健康、科學管理、持續發展的方針。
????
??? 三、簡答題
??? 1、“三不傷害”是指什么?
??? 答:不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
??? 2、事故處理“四不放過”指的是什么?
??? 答:事故原因調查不清不放過;職工沒有受到教育不放過;沒有防范措施不放過;事故責任人沒有受到處理不放過。
??? 3、什么是安全生產“三標”管理?
??? 答:安全標準化班組,安全標準化現場和安全標準化崗位。
???? 4、“三清”、“四無”、“五不漏”指的是什么??
??? 答:“三清”:值班房、工作現場、設備流程要清潔衛生;“四無”:工作場所無油污、無明火、無雜草和易燃物,無散失器材;“五不漏”設備和流程不漏油、不漏氣、不漏水、不漏火、不漏電。這是對生產現場最基本的要求,也是安全生產的基礎工作。
??? 5、安全管理中“三違”指的是什么? 答:違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。
???? 6、什么是事故隱患?
??? 答:可導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的缺陷。
???? 7、什么是本質安全?
??? 答:通過設計等手段使生產設備或生產系統本身具有安全性,即使在誤操作或發生故障的情況下也不會造成事故。
??? 8、基層安全工作的最終目標是什么? 答:無事故、無違章、無隱患。
??? 9、設備管理“三化三零”指的是什么?
??? 答:設備操作準備化,設備安全本質化,設備運行合理化;零缺陷,零故障,零事故。
???? 10、什么叫違章操作??
??? 答:職工不遵守規章制度,冒險進行操作的行為。
??? 11、“四懂三會”的內容是什么?
??? 答:懂原理、懂性能、懂結構、懂用途;會使用、會保養、會檢查。
???? 12、何為“不安全行為”??
??? 答:職工在職業活動過程中,違反勞動紀律,操作程序和方法等具有危險性的做法。
???? 13、滅火器的放臵環境條件是什么?
??? 答:(1)滅火器放臵環境溫度應與其規定的使用溫度范圍相符。滅火器不得受烈日暴曬、接近火源、或者受劇烈震動。
??? (2)滅火器應放臵在通風、干燥、清潔的地方。
???
???
???
?????
???
??? (3)滅火器放臵地點應明顯,便于取用,且不影響安全疏散,推車式滅火器與保護對象之間的通道應保持暢通無阻。
??? 14、我國國家標準規定的安全電壓的額定值分別為多少? 答:42伏、36伏、24伏、12伏和6伏。
???? 15、怎樣撲救電氣火災?
??? 答:首先要拉下開關,切斷電源,然后用水撲救;電源未切斷時不能用水撲救,防止導電傷人,最好用干砂子撲救,有條件的可用四氯化碳,二氧化碳、干粉滅火器撲救,在室內使用四氯化碳時,要注意通風,防止中毒。
??? 16、雨季“八防”和冬季“六防”內容是什么??
??? 答:雨季“八防”:防中暑、防食物中毒、防洪澇、防觸電和雷擊、防物體打擊、防車禍、防淹溺、防倒塌。?
??? 冬季“六防”:防凍、防滑、防火災、防爆炸、防中毒、防機械傷害。
??? 17、滅火器的外觀檢查有哪些?
??? 答:滅火器的外觀檢查一般每月一次,其內容是:
??? (1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經啟用,即使噴射不多,也必須按要求重新充裝。
??? (2)檢查可見部位防腐層完好程度。
??? (3)檢查滅火器可見零部件是否齊全,有無松動、變形、銹蝕或損壞,裝配是否符合要求。
??? (4)檢查儲壓式滅火器的壓力表指示值是否在綠色區域。
??? (5)檢查滅火器噴嘴是否暢通,如有堵塞應及時疏通;檢查干粉滅火器的防潮堵是否完好,噴槍零件是否完備。
??? 18、什么叫做閃點?
??? 答:可燃液體能揮發變成蒸汽,散發到空氣中。溫度升高,揮發加快。當揮發的蒸汽和空氣的混合物與火源接觸能夠閃出火花時,把這種短暫的燃燒過程叫做閃燃,把發生閃燃的最低溫度叫做閃點。
???? 19、水套加熱爐有那些安全要求?
??? 答:(1)使用壓力不小于0.1MPa的水套加熱爐應辦理壓力容器注冊登記;本體是否噴涂了注冊登記證號、上次檢驗日期和下次檢驗日期。
??? (2)應設臵液位計,水套爐液位應保持在1/2~2/3之間。 (3)安全附件齊全完好。
??? (4)安全閥應裝設泄放管,泄放管上不得裝設閥門,泄放管應直通安全地點,并保證足夠的流通面積和可靠的防凍措施。
??? (5)爐體各輔助部件(看火孔、防爆門、調風器、緊急放空閥等)應齊全完好,煙囪應固定牢靠。
??? 20、集輸泵房中可能導致火災的引火源主要有哪些?
??? 答:(1)設備盤根安裝過緊,致使盤根過熱冒煙,引燃泵房中積聚的油蒸汽。 (2)油泵空轉,造成泵殼過熱引燃油蒸汽。 (3)接地裝臵電阻過大,或裝臵損壞失效,出現靜電火花。 (4)泵房內使用了非防爆式電器,造成漏電打火。 (5)崗位人員使用非防爆工具產生機械火花。
???? 21、聯合站上罐作業有哪些安全注意事項?
??? 答:(1) 上罐員工穿防靜電工作服,進入工作場地先消除人體靜電。 (2)非工作人員禁止上罐,上罐員工禁止穿釘鞋。 (3)上罐操作應使用防爆工具,照明必須使用防爆燈具。 (4)上罐人員宜2~3人,不應在罐頂跑、跳;五級風以上、雨雪天、濃霧天及有雷雨時嚴禁上罐。
??? (5)檢尺作業時,上提速度不得大于0.5m/s,下落速度不得大于1m/s。 (6)量油孔必須用不打火花的金屬襯墊,量油口在量油后應蓋嚴.
??? 22、防火的基本原則是什么?
??? 答:防火的基本原則就是杜絕燃燒三要素的同時存在,因為可燃物、助燃物和著火源三要素中缺少任何一個條件,燃燒不能發生。
??? 23、什么情況下進行緊急停運加熱爐? 答:(1)當鍋爐發生爆炸著火時。
??? (2)當鍋爐給水系統發生故障不能供水時。 (3)當燃油系統停運,鼓風機發生機械故障時。 (4)當循環泵突然停電時;當爐子發生嚴重泄漏時。
???? 24、加熱爐爐膛火焰燃燒不正常有哪幾種情況? 答:(1)火焰燃燒不完全,火焰四散,呈暗紅色。 (2)火焰狹長無力,呈黃色?;鹧娑?,顏色發紫,火嘴處明亮。 (3)火焰偏斜,分布不均。
???? 25、油罐上阻火器的作用是什么?
??? 答:當有火焰通過阻火器時,金屬皺紋板吸收燃燒氣體的熱量,使火焰熄滅,從而防止外界的火焰經呼吸閥引入罐內。
??? 26、油罐上安全附件有哪些?
??? 答:油罐的安全附件主要有:機械呼吸閥、液壓安全閥、阻火器、泡沫發生器、避雷針。
???? 27、二氧化碳滅火器的使用方法?
??? 答:(1)滅火時,手提滅火器奔赴著火現場。 (2)在距燃燒物上風頭5m左右停下,放下滅火器。 (3)拔出保險銷,一手握住喇叭筒根部手柄,另一只手緊握啟閉閥的壓把,用力壓下,對準火焰噴射。
??? 28、1211滅火器的使用方法?
??? 答:(1)使用時手提滅火器的提把,迅速將滅火器帶到現場。 (2)在距燃燒處上風頭5m處,放下滅火器。 (3)先拔出保險銷,一手握住開啟壓把,另一只手握在噴射軟管前端的噴嘴處。 (4)將噴嘴對準燃燒處,用力拉緊壓把,使滅火器噴射,把火撲滅。
???? 29、加熱爐的安全附件有哪些?
??? 答:鍋爐的安全附件有壓力表、溫度測量儀表、液位計、安全閥、報警裝臵等。
???? 30、如何根據加熱爐冒煙情況判斷燃燒好壞?
??? 答:(1)煙囪冒黑煙:燃料和空氣配比不當,燃料過多,燃燒不完全。 (2)煙囪冒小股黑煙:空氣量不足,燃料霧化不好。 (3)煙囪冒大股黑煙:燃料突增或爐管燒穿。 (4)煙囪冒黃煙:操作亂,調節不好,熄火再點火時發生。
???? 31、加熱爐正常燃燒時是什么狀況?
??? 答:加熱爐正常燃燒時火焰燃燒應達到短火焰、齊火苗、火焰明亮,燃油時火焰是橘黃色,燃氣時火焰是淡藍色,煙囪看不見冒煙。
??? 32、電機溫度過高的原因有哪些? 答:(1)過載或機械傳動卡住,缺相運行。 (2)環境溫度高通風不暢,電壓過高或過低 (3)定、轉子鐵心相擦;定子繞組接地或匝間、相間短路。
??? 33、對油罐液壓安全閥內的液體有哪些要求? 答:(1)液體必須是沸點高、不易揮發的油品。 (2)液體液位不足時應加油。 (3)發現油品變質時應重新更換。
???? 34、滅火器配臵場所的數量基準是什么?
??? 答:(1)一個滅火器配臵場所的滅火器,不應少于2具。 (2)每個設臵點的滅火器不宜多于5具。
???? 35、電機為什么要接接地線?
??? 答:因為電機在運轉中,因振動、摩擦或其他原因,有可能使電機殼體帶電,接上接地線后,殼體的電就會被釋放掉,人與電機接觸就不會發生觸電事故。
??? 36、在鍋爐的巡回檢查中應做到的“一細、二看、三無”內容是什么?
??? 答:一細:燃料油霧化細;二看:看火焰、看煙色;三無:煙囪無黑煙、火焰無黑頭、油嘴無焦渣。
??? 37、防爆電動機的接線盒有哪些要求?
??? 答:(1)接線盒必須完好,無損壞;接線盒口必須密封。 (2)電動機電源線接點必須在接線盒內。
???? 38、油罐上泡沫發生器的作用是什么?
??? 答:使用時,泡沫液在壓力的作用下,沖破泡沫發生器中的隔膜,沿著泡沫管噴射裝臵進到油面上,以隔絕空氣,窒息火焰。
??? 39、撲救火災的原則是什么?
??? 答:1)報警早,損失少。2)邊報警,邊撲救。3)先控制,后滅火。4)先救人,后救物。5)防中毒,防窒息。6)聽指揮,莫驚慌。
??? 40、怎樣撲救輸油泵房火災?
??? 答:輸油泵房的火災大多數是由于泵房中由蒸汽及泄露的油遇火燃燒而成。撲救大面積火災最理想的方法是采用蒸汽滅火,也可用四氯化碳、二氧化碳、泡沫、干粉、沙土等撲救。
??? 41、油罐動火維修時應遵守那些程序?
??? 答:(1)首先根據油罐的情況制定出維修方案和安全防護措施,報上級主管部門和安全部門審查批準。 (2)將清出的油罐罐壁、罐底上的污油用鋸末等擦干凈。 (3)用可燃氣體探測儀對罐內空氣進行測試,無爆炸危險后,將需要修理罐與其它罐的連接斷開。 (4)消防車、滅火機安全人員到位后,方可進行開始施工。
???? 42、加熱爐為什么要規定最低通過量?
??? 答:設計加熱爐時,其通過量是根據爐管的管程數和管徑大小,按選定的經濟流速計算得來的。管道輸量變化范圍大,當輸量降低時,應及時調整熱負荷,否則有可能出現爐管過熱現象。爐管過熱,輕則結焦,鼓包,重則穿孔、爆管。再則速度低、效率也低。所以加熱爐都規定有最低通過量。
??? 43、引起加熱爐爐膛爆炸的原因是什么?
??? 答:(1)加熱爐在正常運行中突然熄火,未能及時發現,使爐膛內進入大量的燃料油或天然氣,當達到一定濃度后,在高溫條件下爆炸。
??? (2)進油(氣)閥門關閉不嚴,向爐膛內漏油、氣。
??? (3)當爐熄火后,未關嚴閥門,使爐內進入天然氣或油蒸氣,當再次點火時發生爆炸。
???? 44、爐管結焦是什么原因造成的?
??? 答: (1)爐膛溫度過高,但爐管內的流量小,時間長了就造成爐管結焦。 (2)爐管內原油停止流動,但爐火仍在燃燒。
??? 45、加熱爐進出口閥門法蘭墊子刺漏是什么原因造成的? 答:(1)倒換流程時,使爐內油流中斷,壓力升高。 (2)加熱爐停運后,立即關閉原油進出口閥門,以致使管線內原油受熱膨脹、汽化、壓力升高。 (3)突然停電,處理不當。
??? 46、如何處理加熱爐原油汽化事故?
??? 答:(1)加大爐子通過量。(2)壓火降溫。(3)開緊急放空閥。(4)必要時緊急停爐處理。(5)嚴重汽化時,應按緊急停爐處理。
??? 47、加熱爐“打嗆”的故障如何排除?
??? 答:(1)切斷燃料來源,使火焰熄滅,查明原因。(2)調節風量,開大煙道擋板,要求通風良好。(3)爐膛內殘余可燃燒物應吹掃干凈。(4)按點火程序重新點爐,投產。
???? 48、分離器天然氣管線跑油的原因及處理措施是什么?
??? 答:天然氣管線跑油的原因較多,常見的原因有: (1)浮漂連桿機構失靈。 (2)出油閥卡死。對于這兩種原因,只要把連桿機構或出油閥修好就可以解決。 (3)分離器壓力過低。過低的原因有兩種情況,一是操作問題,壓力降低時,要把壓力調高;另一種情況是出油閥因砂卡、蠟卡或其他故障而關不嚴,造成分離器壓力過低,引起大罐原油倒流,這時就要把大罐到分離器的截斷閥關死,分離器停下(倒到其他分離器生產)。然后處理出油閥故障,處理完畢,恢復生產。
??? 49、勝利油田安全使用天然氣的“三先三后、八不準”規定是什么? 答:三先三后:先點火后開氣、先滅火后出去、先檢查后出去。
??? 八不準:沒有爐子不準點火;沒有抹房頂不準點火;爐子、閘門、管線損壞漏氣不準點火;沒有專人負責不準點火;支干線閘門不準隨便開關;睡覺時不準點火;不準私自更換或加大火嘴;不準烤易燃品。
??? 50、勝利油田安全使用天然氣的“兩緊一通”是什么? 答:大小頭膠管要扎緊;火嘴膠管要扎緊;煙筒要通。
???? 51、勝利油田安全使用天然氣的“三杜絕、一穩定”
??? 答:杜絕燃氣用具和液化石油氣容器爆炸著火事?;杜絕燃氣中毒和死亡事故；杜絕違章操作和不合格燃氣具進入油田市場;保障職工家屬生活居住場所得安全穩定,創造文明、安全、良好的生活環境。
??? 52、簡述交接班制度中的“三一”、“四到”、“五報”的內容。
??? 答:(1)“三一”的內容:對重要的生產部位一點一點地交接,對重要的生產數據一個一個地交接,對主要的生產工具一件一件地交接。 (2)“四到”的內容:應該看到的看到,應該摸到的摸到,應該聽到的聽到,應該聞到的聞到。 (3)“五報”的內容:報檢查的部位,報部位名稱,報生產狀況,報存在的問題,報采取的措施。
??? 53、電線老化為什么容易引起火災?
??? 答:電線老化后,電線絕緣性能下降,容易產生短路。尤其遇到潮濕天氣,外表雖然完整,但絕緣能力已降低,其水分浸入到金屬導體,使其短路而引起電氣線路火災。
??? 54、裝漏電保護器是否在任何情況下都不會發生觸電事故?
??? 答:低壓觸電保護器的原理是當發生人身單相觸電事故時,能迅速自動地切斷電源。但只有觸電時,才能起到保護作用。如果人身對地絕緣,而觸及兩根相線或一根相線一根零線時,觸電保護器不會動作。由于多數情況下都是單相觸電,所以安裝低壓觸電保護器是有作用的。
??? 55、什么是高溫作業?什么是中暑?中暑后如何處理?
??? 答:(1)在工業生產中,工作場所常遇到高溫或存在有強烈熱輻射的不良氣候條件,在這樣的環境中工作稱為高溫作業。
??? (2)中暑是指在高溫、高濕或強輻射氣候條件下,發生的以體溫調節障礙為主的急性疾病。
??? (3)中暑后立即將患者移至涼爽通風的地方,使其平臥,解開衣服,吹風,以冷水擦敷頭部及軀干,給食一些含鹽清涼飲料。重者以冰水敷控,或冰水浸浴。體溫降至38攝氏度,可停止浸浴,并送醫院進行治療。
??? 56、發生電氣線路火災原因有哪些?
??? 答:電氣線路發生火災,主要是由于線路短路、過載或接觸電阻過大等原因,產生電火花,電弧引起電線、電纜過熱,從而造成火災。
??? 57、《安全生產法》對從業人員的權利和義務是如何規定的?
??? 答:從業人員的權利:(1)從業人員享有對危險因素和應急措施的知情權。(2)從業人員享有批評檢舉權及拒絕違章指揮和強令冒險作業權。(3)從業人員享有再緊急情況下停止作業緊急撤離的權利。(4)從業人員享有工傷保險和獲得傷亡賠償的權利。
??? 從業人員的義務:(1)遵章守規、服從管理的義務。(2)接受安全生產教育和培訓的義務。(3)發現不安全因素報告的義務。
??? 58、油化驗有哪些安全注意事項?
??? 答:(1)化驗室內應通風良好,門向外開。 (2)盛放藥品的器械應貼上品名標記,不得混放。 (3)室內汽油存放量不得超過5公斤。 (4)廢油樣應倒入密封容器內,下班前集中處理掉。 (5)電爐調壓器等電器儀器應有可靠接地,接地線應深埋地下,不得接在自來水管上。(6)室內配電盤必須有漏電保護器。電器檢修、更換電路應由電工操作。 (7)化驗原油含水應注意控制蒸餾速度、蒸汽高度,蒸餾速度以每秒2-4滴為宜,蒸汽高度控制在冷凝管的三分之二處為宜,防止沖油爆炸。 (8)化驗過程中,嚴禁離崗,化驗完畢立即切斷電源、水源。 (9)電烘箱內不得烘燒易燃易爆物品。 (10)嚴禁用明火控照容器中的化學品,必須用手電控照。 (11)電器設備著火必須首先切斷電源,移開周圍易燃易爆物品,應用消防砂或干粉滅火劑滅火,嚴禁使用水和泡沫滅火機。
??? 59、班組安全活動的“五項內容”是什么?
??? 答:(1)總結、分析一周的安全生產工作,表揚好的,批評差的,職工之間互相監督。 (2)學習安全技術知識、勞動衛生知識、規章制度和技術操作規程,對設備操作達到“四懂三會”。 (3)討論分析事故案例,吸取事故教訓,舉一反三,開展安全檢查,檢查事故隱患。 (4)開展事故預想和崗位練兵,組織標準化操作演練。 (5)學習新工藝、新技術,舉行技術座談會,開展安全技術攻關。
???? 60、為什么禁止用汽油擦地?
??? 答:汽油是一種極易揮發的易燃易爆物質。它的閃點為-58-20攝氏度,爆炸極限濃度0.76%--6.9%,常溫下1 kg汽油揮發可產生400L汽油蒸汽。因此在室內用汽油擦地,很容易達到汽油爆炸極限的濃度,當遇到有明火、電火花、機械能以及靜電放電火花,就會引
???

網友評論 more