一、 填空題
1、 高處作業:在墜落高度基準面 2m以上(含2m)位置進行的作業。
2、 墜落高度基準面:可能墜落范圍內最低處的水平面。
3、 根據高處作業的高度分為2m至5m 、5m 以上至 15m 、15m以上至30m 及30m以上四個區段。
4、 容易發生高空墜落地點:臨邊地帶、作業平臺 、腳手架、梯子。
5、 會造成高空墜落事故發生的不安全行為包括:高處作業人員未佩戴(或不規范佩戴)安全帶等;
6、 墜落制止裝置包括:救生索 、全身式安全帶 和安全網等裝備。
7、 進行Ⅱ級及以上高處作業時,必須辦理《高處作業許可證》。
8、 盡可能采用腳手架、操作平臺和升降機等作為作業安全平臺。
9、 安全帶應高掛(系)低用,不得采用低于肩部水平的系掛方法。
10、 腳手架應由墊板、底座、掃地桿、立桿、橫桿、斜撐桿、上護欄、中護欄、踢腳板、上下通道等部件組成。
二、 判斷題
1、 當高處作業存在墜落危害因素時,高度在5米至15米的高處作業應確定為Ⅲ級高處作業。(對)
2、 在高處作業中危險隱患主要有以下四個方面:作業環境(發生地點)、人的不安全行為、設備的不安全狀態和管理缺陷。( 對)
3、 經醫生診斷,患有高處作業禁忌病癥的人員不得進行高處作業。(對 )
4、 Ⅲ級作業前,應審核作業人員半體檢合格報告;Ⅳ級高處作業應要求組織作業人員專項體檢,作業人員必須體檢合格,體檢表附在《高處作業許可證》后面。( 對)
5、 盡可能采用腳手架、操作平臺和升降機等作為作業安全平臺。( 對)
6、 在搭設腳手架、鋼結構的同時應設置樓梯、扶手和救生索。( 對)
7、 個人墜落保護系統:用于阻止從工作高度墜落的一種系統,包括有錨固點、連接器、全身安全帶,還可能包括帶有自鎖鉤的系索、減速裝置、生命線或它們的組合。( 對 )
8、 高處作業人員必須系好安全帶,戴好安全帽,衣著要靈便,禁止穿帶釘易滑的鞋,安全帶的各種部件不得任意拆除。( 對 )
9、 高處作業應盡量搭設腳手架, 只有當客觀條件限制不可能搭設腳手架時,才允許采用經過評估并采取了安全措施的其它方式。( 對 )
10、 經檢查合格的腳手架可以直接使用。( 錯)
11、 腳手架用鋼管外徑限制為48mm;壁厚不小于3.5mm;鋼管最大長度為6.5米。( 對 )
12、 鋼制腳手板應采用2~3毫米的I級鋼材,長度為1.5~3.6米,寬度23~25厘米,肋高5厘米為宜。( 對 )
13、 搭設腳手架時,當將立管鋪設在水泥地或格子板上時,需要在立管下面使用金屬基板。( 對 )
14、 上欄桿上皮高度應不小于1200mm,中護欄上皮高度應不小于600mm。( 對 )
15、 施工現場所用移動平臺是腳手架的組成部分,應符合腳手架的所有技術要求;移動平臺作業面不得超過兩層。( 對 )
16、 吊板由掛點裝置、懸吊下降系統和墜落保護系統組成。( 對 )
17、 任何時候,只能一人在梯子上工作。2m以上必須系安全帶。使用梯子必須有人監護。( 對 )
18、 梯子用于到達較高的工作面時,梯子頂部必須比上端的支撐物多出1米。( 對 )
19、 使用人字梯時禁止在平臺或頂層踏腳板上作業。( 對 )
20、 使用安全帶前應檢查(繩帶有無破損、卡環掛鉤是否有裂紋、卡簧彈跳性是否良好),不得私自拆換安全帶上的各種配件,各組件必須系緊系正,不能將安全帶上的安全繩打結使用,以免發生沖擊時安全繩從打結處斷開。( 對 )
三、 選擇題:(單選每題3分)
1、安全帶適用于以下哪種作業?( a )
a) 高處作業 b) 懸掛 c) 腳手架上吊物
2、在高空作業時,工具必須放在哪里?( b )
a) 工作服口袋里 b)工具袋里 c)握住所有工具
3、為保證工人安全,高度超過( )米以上的交叉作業,應設雙層保護裝置。( c )
a)10 b)20 c)24
4、當作業點高度為15米時,墜落半徑為( c )。
a)2米 b)3米 c)4米 d)5米
5、在施工中,通常所說的“四口防護”是 指:樓梯口、( a )、預留洞口和出入口。
a)電梯口 b)門口 c)煙囪口
四、 選擇題:(多選題每題4分)
1、下列哪些是高處作業前應做好的準備工作( abcd )
a)高處作業前進行危害識別,制定落實相應安全措施;
b)核實高處作業人員不得患有高處作業禁忌癥;
c)檢查確認安全帶等勞動防護用品的完好性;
d)除辦理高處作業許可證外,涉及用火、臨時用電、進入受限空間等作業的按規定辦理相關票證。
2、根據高處作業的高度分為哪幾個區段。(abcd)
a) 2m至5m b) 5m以上至15m c) 15m以上至30m d) 30m以上
3、以下所列哪幾項屬于高處作業的有害因素。(a b c)
a)五級(風速8.0m/s)以上陣風 b)氣溫等于或低于5℃
c)有水、冰、雪、霜、油等易滑物 d)在格柵平臺上
4、容易發生高處墜落事故的作業地點包括:(abcd)
a) 臨邊地帶 b) 作業平臺 c) 腳手架上 d) 梯子上
5、常見容易造成的高處作業違章行為包括:(abcde)
a)高處作業人員未佩戴(或不規范佩戴)安全帶; b)使用不規范的操作平臺;
c)使用不可靠立足點; d)冒險或認識不到危險的存在
; e)身體或
心理狀況不健康。
五、回答題:
1、腳手架按搭設材料分有那些?腳手架按搭設形式有哪幾種?
答:1.木腳手架、竹腳手架、鋼管和角鐵腳手架(本項目使用鋼管式腳手架)。2.多立桿式(落地式)和工具式腳手架(工具式腳手架中有門型腳手架、吊籃式腳手架、掛腳手架、懸挑式腳手架和附著式升降腳手架。
2、塔吊安全檢查要點有哪些?
(1)塔吊安裝與拆卸必須使用具有安(拆)資質、安全許可證的單位和專業安裝人員。
(2)塔吊驗收須經有法定檢測資質機構檢驗合格,并在建設主管部門辦理備案后方可使用。
(3)塔吊安裝與拆卸應有方案,并經安裝單位技術負責人批準。
(4)力矩、重量限制器,回轉、變幅、行走、超高限位器以及吊鉤保險、卷筒保險等均有效、可靠。
(5)塔吊與塔吊、塔吊與建筑物、塔吊與架空線路之間必須符合安全距離。
(6)塔吊應有接地、接零、漏電保護裝置。
(7)塔吊司機,指揮應持證上崗。
(8)塔吊工作時應有上下指揮和規定的旗語。