答:必須采用絕緣導線和專用電桿架設,嚴禁在樹木和腳手架上架設。
2、開關箱是配電系統的未級箱,開關箱與所控制的固定式用電設備水平距離應為多少米?
答:應不超過3米,以便操作開關箱的電器時,監護設備起動和停止情況,當用電設備發生故障需要緊急斷電時,可以及時切斷電源。
3、動力電路中大于5.5kw的用電設備,應采用什么開關?為什么?
答:應采用自動開關。因為動力電路屬感性電路,在大電流啟動時,容易產生弧光短路,給人身和設備造成傷害,而自動電路一般都具備無弧裝置。
4、在建筑施工現場,在建工程或腳手架的外側端頭至架空線路邊,邊線的最小水平安全距離為:答:
外電線路電壓(kv) 1-3 1-10 35-110
最小安全距離(m) 4 6 8
5、電工作業時,個人應穿戴哪些勞保著裝?
答:穿絕緣鞋,戴絕緣手套。操作高壓時應穿絕緣靴等。
6、施工現場的電氣設備的設置、安裝、防護、使用、維修必須符合«施工現場臨時用電安全技術規范»JGJ46-2005的要求,本規范自什么時間實施?
答:2005年7月1日實施。
7、施工照明燈具露天安裝時,應采用什么燈具?距離地面不得低于多少米?
答:應采用防水式燈具,距離地面高度不得低于3米。
8、室內照明燈具距離地面不得低于多少米?每路照明支線上燈具和插座數不宜超過多少個?額定電流不得大于多少A?
答:室內照明燈具使用220v電壓時;高度不低于2.5m,燈具和插座數量不宜超過25個;每個支路額定電流不得大于15A。
9、變、配電室應配備哪些安全用具?
答:絕緣棒、絕緣氈、絕緣靴、絕緣手套等安全用具,還應備有消防器材、急救箱、事故照明式手電等。
10、外電架空線路需搭設防護架時,其高度應高于架空線多少米?
答:應高于架空線路1.5米。
11、埋地電纜引出地面時,其保護套管應怎樣設置?
答:從2米高度至地下0.2米處,必須加設電纜防護套管。
12、開關箱與用電設備之間,可實行“一閘多機”和一臺漏電保護器同時保護二臺以上設備的作法嗎?
答:每臺用電設備必須有各自專用的開關箱,嚴禁用同一個開關箱控制2臺及2臺以上的用電設備(含插座)。即一機、一箱、一閘、一漏。
13、臨電規范規定配電箱開關箱設隔離開關,為什么?
答:規范規定選用的隔離開關的斷開點必須為可視型,給工作人員有可以看得見的、在
空氣中有一定間隔的斷開點,以確保檢修人員的安全。
14、特別潮濕的場所,導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內的安全電壓應為多少伏?
答:應不大于12伏。
15、進入開關箱的電纜線可以用插銷連接嗎?
答:根據JGJ46-2005.8.2.15條規定,開關箱的電源進線端嚴禁采用插頭和插座做活動連接。
16、變配電室要求做到的五防是什么?
答:防火、防水、防漏、防雪、防小動物。
17、電桿檔距不大于多少米?架空線路最大值垂直與地面距離不小于多少米?在運輸干道上不小于多少米?
答:電桿檔距應不大于35米;距離地面的垂直高度不小于4米;運輸干道上不小于6米。
18、臨時用電施工組織設計的編制、審核、審批程序有哪些?
答:臨時用電施工組織設計應由電氣技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門審批后方可實施,臨時用電工程圖紙必須單獨繪制,并作為臨時用電施工的依據。
19、凡臨電使用超過多少個月以上(含)的,應按正式線路架設?
答:凡超過6個月以上(含)的臨電設施應按正式線路架設。
20、在線路的未級(開關箱)應選擇多少mA的漏電保護器,才能自動切斷電源,以避免傷及人身和燒毀設備?
答:高靈敏度:漏電動作電流在30mA以下
快速型:漏電動作時間‹0.1S
21、施工現場用電設備在多少臺或多少KW以上?應編制臨時用電施工組織設計,以指導臨時用電工程施工,保障用電設備的安全性與可靠性?
答:5臺及5臺以上或設備總容量?0KW及50KW以上應編制施工組織設計。
22、電箱的安裝應滿足哪些環境條件?
答:(1)干燥、通風良好、常溫、便于操作和維修的場所。
(2)無煙氣、蒸氣、液體等有害介質的場所。
(3)不容易受到撞擊、無強烈振動、熱源烘考等場所;
(4)電箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,不能在電箱周圍堆放雜物和有積水等防礙操作的場所。
23、操作夯土機必須滿足哪些要求?
答:(1)必須設置防側型漏電保護器,其額定動作電流不應大于15mA、動作時間應小于0.1S。
(2)負荷線應采用耐氣候型橡膠護套銅芯軟電纜。
(3)操作人員必須按規定穿戴絕緣用品,應有專人調整電纜,其長度不得大于50m,嚴禁電纜綁繞、扭結和被打夯機跨越。
(4)夯土機械扶手必須采取絕緣措施。
(5)機座必須兩點接地。
24、什么是重復接地?
答:將保護零線(PE線)上一處或多處與大地進行再一次的接地連接,重復接地的電阻值總箱處不大于4Ω,總箱以下各處不大于10Ω。
25、什么是保護接地?
答:將電氣設備不帶電的金屬外殼與接地裝置(接地極)之間做可靠的電氣連接。
26、如何正確使用和區分導線的顏色?
答:為了正確區分導線中相線、相序、零線、保護零線防止發生誤操作,國際規定了不同導線使用不同的安全色。相線分為黃、綠、紅三色,相序為從左至右:A相為黃色,B相為綠色,C相為紅色。工作線為黑色或白色,保護零線為綠黃雙色,并規定,在任何情況下不準使用雙色線作負荷線。
27、裝配保險絲應注意什么?
答:①更換保險絲時,必須切斷電源;
②保險的容量與所保護的線路或設備的容量匹配,禁止將保險絲合股使用;
③嚴禁用其它的金屬絲(如電線)替代保險絲。
28、漏電保護器的主要作用是什么?
答:當用電設備或線路發生漏電故障,并達到限定值時,能夠自動切斷電源,發免傷及人身和燒毀設備。
29、施工現場臨時用電安全技術檔案主要應包括哪些內容?
答:①臨時用電施工組織設計的全部資料和修改組織設計的變更資料;
②技術交底資料;
③臨電工程的檢查驗收資料;
④電氣設備的試、檢驗和調試記錄;
⑤接地電阻、絕緣電阻的測定記錄;
⑥定期的檢(復)查記錄;
⑦電工維修工作記錄等。
30、你作為一名安全檢查人員,到工地進行電氣設施安全檢查時,主要應檢查哪些內容?
答:①檢查電氣施工方案是否審批,是否符合國家規范要求,臨電系統是否按方案施工;
②施工現場是否執行“三相五線”制;
③是否執行了三級配電逐級保護,固定設備是否實行“一機一箱、一閘一漏”制;
④檢查電箱內各種電器是否完整,接路是否正確,標識是否清晰;
⑤線路是否按規定敷設,有否破損現象;
⑥漏電保護器是否靈敏、可靠;
⑦接地系統和機座接地是否符合規范要求等。